• Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve 3 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve  (Megtekintve 13296 alkalommal)

Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.923
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Dátum: 2012. Október 13., 09:29:29 am »
Mi villanyszerelõk gyakran építünk be elosztó szekrényeket. Megvásároljuk az üzletekben és bele rakjuk a villamos berendezéseket ( kismegszakítók, ÁVK, relék, mágneskapcsolók,stb.) beszereljük, bekötjük. Az üzletben kérünk vagy kapunk megfelelõségi nyilatkozatot a vásárolt villamos termékrõl, és ezzel úgy tudjuk, hogy mindent megtettünk. Állítólag ha mi állítunk össze egy egy soros kismegszakító táblát már bizonylatolni kell a darab vizsgálati jegyzõkönyvet. Vagyis nem csak a nagyobb 0,4 KV-os  elosztó szekrényekre vonatkozik ez az elõírás, hanem a kicsikre is. A vizsgálatra vonatkozó szabvány (MSZ EN 60349-1:2000 ) tartalmazza az elõírásokat e tekintetben. Mennyire van a gyakorlatban betartva a villanyszerelés  és a felülvizsgálat területén, és megkövetelve? Ez elõ jön a felülvizsgálatok elvégzése során, mert ezen dokumentációk meglétének az ellenõrzése is felmerül. A gyakorlatban nem hogy ennek a megléte, hanem a minösitõ iratok tartalmi és formai elemei sem felelnek meg sok esetben. Jó esetben a szándék meg van a kollégákban a jó szakmai munka elvégzésére, csupán csak az van, hogy nem követik a szakmai elõírások változását. Ennek lehetnek anyagi és idõ hiány okok, de ez nem mentség.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #1 Dátum: 2012. Október 13., 09:51:22 am »

A tapasztalat az, hogy a kereskedelmi forgalomban megvásárolt elosztók, szekrények - installációs eszközökkel beszerelése után - darabvizsgálati jegyzõkönyv nem készül.
Ha felülvizsgáló munkája során ilyet kér, kimosolyogják.
Ha ez a minõsítõ iratban rögzítésre kerül, akkor sem történik utólagosan semmi.
Kinek az elsõdleges feladata a szerelt elosztókról, kapcsolószekrényekrõl a darabvizsgálati jegyzõkönyv kiállítása?
 

Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.923
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #2 Dátum: 2012. Október 13., 10:50:26 am »
Természetesen az elsõ darab vizsgálati jegyzõkönyvet a kivitelezõnek a  feladata kiállítani. De kérdés el tudja-e végezni szakmai és mûszerezettség tekintetében. Évek óta nyomatják ezt a témákat a  továbbképzéseken a CE jelöléssel együtt. Hogyan tudunk ennek érvényt szerezni az idõszakos felülvizsgálatokon ha ez a darab vizsgálati elõzõ jegyzõkönyv nincs meg. Itt a piaci árak és a felülvizsgálati szakmaiság összességében ütközik. Meg kell mondanom a gyakorlatban én sem találkozom az idõszakos felülvizsgálatok során az elõzõ darab vizsgálati jegyzõkönyvekkel. És ez egy gondolatsort vet fel bennünk.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.478
  • Hírnév erő: 19
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004.mzy.hu
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #3 Dátum: 2012. Október 13., 12:45:56 pm »

Szerintem nem minden kivitelezõ tudja ezt megcsinálni.
Mûszerezettsége hiányos, és bocsánat a kijelentésért, szakmai szempontból sem áll sajnos mindenki a helyzet magaslatán.
Szerel. A berendezés mûködik, de valljuk be, hogy sokszor óriási hibák vannak, melyek az elõírások nem ismerésébõl adódnak.
Ez elég szomorú tapasztalat.
Sem formai sem tartalmi követelményeit nem ismeri a darabvizsgálatnak.
A felülvizsgáló ennek hiányát rögzíti (már aki), de ki lesz az a megrendelõ, aki azért utólagosan fizetni fog, hogy neki ez rendelkezésre álljon.
Ki vonja õt azért felelõsségre, ha nincs darabvizsgálati jegyzõkönyv?
Ha külcég végezte a kivitelezést, indítványoztatja, ha saját kivitelezésben készült, akkor kit von felelõsségre?
Volt mûszaki átadás? Az elosztók, ha más céggel lettek legyártva, a megrendelõ kérte ezt az átadás-átvétel alkalmával?
Volt elsõ felülvizsgálat?
Kérték ezt az elsõ felülvizsgálat alkalmával?
Nagyon sok a kérdés, és szerintem elég összetett. Utólagosan ezeket rendezni nagyon nehéz.

Nem elérhető Vas_Laci

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 11
  • Hírnév erő: 1
  • Vas_Laci nincsen befolyása.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #4 Dátum: 2013. Szeptember 26., 12:35:41 pm »
Sziasztok!

Bennem felmerült egy olyan kérdés, hogy mi a nyavajatörés az a darabvizsgálati jegyzőkönyv?
Majd ezután felötlött, hogy tán a beszerelt alkatrészekről szóló valami!
Bár ezzel sem érzem magam közelebb a megoldáshoz. Tudnátok segíteni ennek pontosításában számomra?

A válaszaitokat előre is köszönöm!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.401
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #5 Dátum: 2013. Szeptember 26., 13:46:10 pm »
Üdv!
Ezzel a darabvizsgálattal az a gond, hogy se idő, se pénz nincs rá legtöbbször, a műszerezettséget már nem is említem. Nyilván a legjobb beszerezni minden általunk beépített termékről a doksikat, de ez sem mindig működik olajozottan, ezért legtöbbször hanyagoljuk. A nagy Németországban pl. minden átadás előtt, az összes beszerelt ÁVK készüléket méréssel leellenőrzik, dokumentálják, de a kismegszakítókat, kapcsolókat, invertereket, frekiváltókat stb., csak működés szempontjából ellenőrzik, a teljes mérésüket hanyagolják, de a műbizonylatukat csatolják.
Én pl. még sohasem láttam itthon ilyen jegyzőkönyvet, de van-e erre valamilyen szabály hőn szeretett országunkban(?).
Egy halálesetkor, vagy tűzesetkor jön a szakértő és megszakérti. Eddig kb. 2 szakvéleményt láttam és egyikben sem volt kitételként szerepeltetve a darabvizsgálati jegyzőkönyv.
Nyilván egy saját készítésű terméknél a mérési és szabványossági bizonylatot azt kötelezően kiadom, de vannak olyan idegenek által elkészített termék, aminek vizsgálatakor egyértelműsíthető a szabványon kívüli kivitelezés, esetleg érintésvédelmi hiányosság, ilyenkor bekérem a bizonylatot, ha nincs, akkor csere vagy javítása, majd ennek dokumentálása.

Nem elérhető deve94

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 89
  • Hírnév erő: 2
  • deve94 nincsen befolyása.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #6 Dátum: 2013. December 07., 04:16:59 am »
Úgy emlékszem, hogy a mostani legutolsó Villanyszerelők lapja leghátsó oldalán volt egy minta erre és egy cikk is erről.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 620
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #7 Dátum: 2014. Február 16., 13:56:52 pm »
Csak azért, hogy ne lankadjon a figyelem, és ne merüljön feledésbe ez a téma, megjelent az új, MSZ EN 61439 szabvány. Már az előző hozzászólásokból is kiderül, semmi nem egyértelmű és világos, de most, az új szabvány megjelenésével, vajon van változás? Bevallom olvastam a cikket a VL újságban, de megvilágosodás helyett, csak betűk és számok megfoghatatlan halmazát láttam. Na jó, lehet kicsit fáradt is vagyok ehhez a kérdéshez. Igaz, az új szabvány szerinti "eljárásra" csak novembertől kell átállni. De próbáljuk meg az "egyszerű" villanyszerelők nyelvén összefoglalni, mi kell jelenleg egy elosztó "gyártásához" Legyen egy konkrét példa, 3×25 A-es betáplálás, 2 soros 24 modulos elosztó egy üzlethelyiségben. Szokásos dolgok, FI-relé, kismegszakítók, főkapcsoló, és mondjuk egy "napi áramtalanító" mágneskapcsoló. Igazából itt már a teljesítmény miatt tervezői közreműködés is szükséges, de ez gondolom evidens, hiszen mindenki már csakis tervek alapján tud csak megszerelni egy szoláriumot mondjuk. Tegyük fel a tervnek része az egyvonalas elosztószekrény rajz is.

1. A vállalkozásunk, amiben természetesen villanyszerelőként jelen vagyunk, megbirkózhat ezzel a feladattal? Mi a feltétele, hogy szakemberként összeszereljek egy kiselosztót, amit megtervezett egy tervező. (Kis rosszindulattal már szerintem betanított munka lett)

2. Mi a helyzet, ha az elosztónk 1×16 A megtáplálással, szintén hasonló belső tartalommal van szerelve, tervezés nélkül? Vajon egy mai szakember, a háta mögött pár évtized gyakorlati tapasztalattal, több százezer forint elköltött képzéssel megoldhatja?

3. A műhelyetekben, elvégezve az összeszerelést, (ha lehet egyáltalán) kis rendrakás után, majd gyönyörködve a szépen rendezett és meghajtogatott érvéghüvelyekkel ellátott MKH vezetékek kavalkádjában, pontosan milyen vizsgálatokra van szükség, milyen műszerekre, milyen körülményekre.

4. A dokumentálás menete, ki, milyen végzettséggel, mit vethet papírra,  milyen dokumentumokat szerezzek be pluszban, milyen jelöléseket kell elhelyezzek a berendezésemen?

5. A berendezés helyszíni szerelése, vannak-e egyéb követelmények, ha más ember köti be az elosztómat, meddig terjed a felelősség, hogyan lehet meghatározni? Milyen információkat adjak át az idegen kivitelező fele, hogy védhetem meg magam mint az elosztó gyártója?

6. Pontosan milyen dokumentumot kell adjak a megbízómnak az elosztó mellé?

Bocsánat ha ennyire tudatlannak nézek ki, de most talán nálam szakavatottabbak eligazítanak. Elosztót szerintem már mindenki szerelt itt, vajon szabályosan? Pár apróbb vezérlődobozt vagy szekrényt sokan összeraktak már, részint tervek alapján, részint a saját tudásukra támaszkodva, vajon szabályosan? Hiszen a mai világban nem elég jól dolgozni és szakmailag magas szinten állni, ha nem tudunk mindenféle papírt gyártani ugye? Vajon tényleg több százezer vagy millió forint elköltése után lehet csak alkalmas valaki összerakni egy kiselosztót? Esetleg egy kiselosztószerelői OKJ-s képzés olyan 3-4 százezer forint körül megoldaná a problémát, és lehetne mondjuk dolgozni 3×32 A-ig, majd egy különbözeti vizsga és még kétszázezer forint után, már akár 100 A-ig is dolgozhatunk majd...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #8 Dátum: 2014. Február 16., 16:12:21 pm »
Üdv!

A mellékelt kiadvány bevezetője:

Jelen kiadvány célja, hogy összefoglalja azokat a
formai és tartalmi változásokat, melyek az MSZ EN
61439 szabvány bevezetésével felváltják a korábbi
MSZ EN 60439 szabványt. Célunk útmutatást adni az
új szabvány alkalmazásának feltételeire és lehetőségeire.

Kiadványunkkal segítséget kívánunk nyújtani a kisfeszültségű
kapcsoló- és vezérlőberendezések felhasználóinak,
gyártmánytervezőinek, tervezőinek és a
berendezésgyártóknak a jelenleg érvényben lévő
európai irányelvek, magyar törvények és jogszabályok,
harmonizált szabványok összefüggéseinek értelmezéséhez
és használatához.

Az MSZ EN 61439-1:2012 és MSZ EN 61439-2:2012
szabványok 2014. szeptemberében lépnek életbe. Ez
a tömör összefoglaló nem tűzheti ki célul a felsorolt
vonatkozó, több száz oldalnyi anyag kiterjedtebb ismertetését,
és ezért nem képes pótolni azok pontos
és részletes tanulmányozását.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 620
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #9 Dátum: 2014. Február 16., 20:11:40 pm »
Elolvastam az összefoglalót, Én is találtam pár egyszerű leírást a változásokról pl: http://www.schneider-electric.hu/documents/news/DESWED101028-HU_LQ.pdf
Az új szabvány jelenleg angol nyelvű (ha jól láttam) ami azért jó, mert csakis így fokozható a berendezések biztonsága, a szerelések ellenőrzése, dokumentálása, és így a legjobban érthető a kisvállalkozásoknak, és vállalkozóknak. Ez eddig rendben is van, magam is szorgalmazom a nyelvtanulást.  Az angol amúgy is lényegre törő, határozott és konkrét jelentésekkel bír. Hogy fokozzam a problémát, nem is egy gyártó termékeivel kívánom megoldani a kérdést, arra gondoltam legalább 2-3 gyártó berendezéseiből alakítom ki az elosztóm, mert különböző dolgokat preferálok. De arra már gondolni sem merek, hogy a pénzszűkében lévő kisnyugdíjas megrendelőmnek alakítom át az FKA tábláját, FI-relével megspékelve, új fésűs sínnel, és az alumíniumot kidobálva MKH vezetékekkel a tápoldalon. Ha az új szabványoknak és szabályozásoknak az az eredménye, hogy egy A4-es oldalon nem lehet már összegezni egyértelműen és határozottan egy villamos szakember nyelvén, hogyan alakítson ki egy kiselosztót, hogyan ellenőrizze le, majd hogyan dokumentálja, akkor itt bajok vannak/lesznek. Valaki végigcsinálta már közülünk tételesen az összeszerelt elosztójának minden ellenőrzési, dokumentálási munkáját? Vagy a jövőben le kell adjak a villanyszerelőboltban egy igényt, milyen elosztót szeretnék, és valamelyik multicég legyártja nekem? Persze jó pénzért, hiszen ezek bonyolult dolgok, és hát az engedélyek, vizsgálatok, dokumentumok készítése sincs ingyen. Ha ez így megy tovább, pár év múlva a villanyszerelő szakmunkás csak falat véshet, persze csak ha a falvésési OKJ-s tanfolyamot pluszban elvégezte...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető NovillTopic starter

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.923
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #10 Dátum: 2014. Február 16., 20:20:00 pm »
Hát ezért én is szomorú vagyok. A jó villanyszerelő a gyakorlatban edződik jó villanyszerelővé. Ha ez a tendencia folytatódik 20 év múlva már nem is lesz villanyszerelő. Nekem a továbbképzésekkel is bajom van,mert nem kapom meg amire szükségem lenne. Ezért marad az önképzés.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Könyves Kálmán

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 506
  • Hírnév erő: 5
  • Könyves Kálmán nincsen befolyása.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #11 Dátum: 2014. Február 16., 20:44:01 pm »
Ha az új szabványoknak és szabályozásoknak az az eredménye, hogy egy A4-es oldalon nem lehet már összegezni egyértelműen és határozottan egy villamos szakember nyelvén, hogyan alakítson ki egy kiselosztót, hogyan ellenőrizze le, majd hogyan dokumentálja, akkor itt bajok vannak/lesznek. Valaki végigcsinálta már közülünk tételesen az összeszerelt elosztójának minden ellenőrzési, dokumentálási munkáját?

Helló Fecó!
Jól látod, szerintem soha senki nem csinált még ilyet. Véleményem szerint nagy eséllyel nem is fog, amíg csak célirányos ellenőrzésekkel és komoly büntetésekkel nem érik el az ellenkezőjét.

Én egy középvállalkozásnál (700 fő) dolgozom alkalmazottként, évente kell összeraknom kb. átlag 10 db különböző méretű kiselosztót. Szerinted mit szólnak hozzá, ha az összeszerelés és bekötés tart kb fél napig, és utána 3 napig méregetek meg dokumentációt állítok össze hozzá? Elkezdhetem elmagyarázni a szabványváltozást, meg hogy kellene továbbképzés, meg műszerek hozzá, meg terveztessem meg, amit eddig saját magam ki is találtam és meg is valósítottam, tudomásom szerint 20 év alatt hibátlanul?? Valszleg 5 mondat után azt mondanák, hagyjam az egészet a francba, úgysem érdekel senkit rajtam kívül.  >:(

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 620
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #12 Dátum: 2014. Február 16., 21:18:26 pm »
Azon elmélkedem, hogy vajon például más uniós országban, (gondolom azért ott is van pár fős vállalkozás, egyéni vállalkozó, stb.) hogy mennek ezek a dolgok. Tényleg el vagyunk itt maradva Európától, és ott már a szakemberek komplett villamos laborral rendelkeznek? Esetleg a megrendelők nevetve kiköhögnek egy rakás pénzt az elosztócseréjükre? Nem baj ha szigorodnak a szabályok, növekszik a biztonság, és letisztul a szakma. De véleményem szerint az egyre több átvett szabvány, amik pár évente módosulnak, változnak, mintha nem is szakmai érdekeket tartanának szem előtt. Én úgy látom az átlag magyar villanyszereléssel foglalkozó kisvállalkozó 4 utat választhat.

1. Felhagy ezzel az egésszel, belefárad, követhetetlen lesz számára az egész, és lelkiismeretesen nem tud dolgozni tovább. Angol nyelvű szabványok, ömlik ránk a szankciók és ellenőrzések sorozata, se pénze se ideje a munkák mellett napra kész lenni mindenből. Elmegy egy barátjához csemperagasztót keverni, és talán még boldogabb is lesz.

2. Ezt az utat választó ember amolyan túlélő fajta lesz, nem feltétlenül gányoló vagy kontár, csak "egyszerűsítő" Kis munkákat vállal, nem csinál lelkiismereti gondot a szabványokból. Nem ismeri Őket tételesen, és nem is érdekli. Elvégzi a munkáját, próbál aránylag nem a legszarabb anyagokkal dolgozni, már tudja hogy a Fi relé kötelező, de simán behúzza a riasztót az erősáram mellé, és nem érdekli hogy minden áramkört külön csőbe kéne húzni. Tisztában van a régi méretezési szabályokkal, az MSZ HD 60364-ről azt sem tudja mi az. Nem volt még gond 30 év alatt a munkájával, és szerintem nem is lesz.

3. Aki próbál napra kész lenni, szabadidejében olvasgat, tanul, szabványokat vesz, tölt le, informálódik. Próbál megfelelni, de közben érzi, nem tökéletes a munkája. Nem alszik jól, sokat rágódik, fél az ellenőrzésektől. Megcsinál sokféle munkát, bár van hiányosság, de törekszik rá, igyekszik legalább nagyrészt megfelelni. Ellenőrzés esetén természetesen elbukna és fizethetne.

4. Aki csak szabályosan. Csak olyan munka amit meg tud csinálni és a papírok is rendben. Mindent csak sarkosan szabályosan. Sok munkát el sem vállal, mert nem tudja szabályosan megcsinálni. Ezeket visszadobja. Még a tyúkólhoz menő földkábel megtoldását sem vállalja, mert kábelszerelői végzettséget igényel, és megbüntethetik ha baj lesz. Szintén sokat olvas és próbál tanulni, de nyugodtabb, mert minden rendben van, ha ellenőrzést kapna. Jah, hogy most pár hete nincs munkája? Az nem olyan nagy baj, talán jövő héten egy konnektorcsere bejöhet még...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Könyves Kálmán

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 506
  • Hírnév erő: 5
  • Könyves Kálmán nincsen befolyása.
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #13 Dátum: 2014. Február 16., 21:48:18 pm »
A követhetetlen, betarthatatlan, olvashatatlan(magyarul), megfizethetetlen szabványok mindenesetre nem a szabálykövető működést támogatják, az teljesen biztos!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.305
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Elosztó szekrények darab vizsgálati jegyzõkönyve
« Válasz #14 Dátum: 2014. Február 16., 21:55:20 pm »
Fecó, maximális ríííszpekt a mondandódra! Egész egyszerűen vérlázító ez az egész, főként hogy már eleve vill tervek alapján kell dolgoznunk, hiszen 7kW ma már egy kutyaólban is van, ergo tervezni kell(ene) egy átlag családi házat is! Nomost, ha van terv, akkor ugye van fő, ill alelosztó terv is, mely quasi egy szentírás és joggal várhatjuk (nánk) el a vill tervező kollégától, hogy az elosztó minden jellemzőjét, a bele álmodott cuccokét dettó ismeri és nem merő kib@szásból tervezett mondjuk 24 osztásegységes elosztót oda, ahová még a 6 éves is 36-ost, esetleg 48-ast tenne, illetve képben van azzal, hogy vannak és amennyiben vannak, akkor mik a különbségek fésűssín és fésűssín, illetve RCD és RCD közt, többek közt abban a tekintetben, hogy amelyik házikóban vannak lüktető egyenáramú összetevőkkel operáló eszközök, népi nevükön pl frekiváltók, nos oda nem sima, hanem ezekkel szemben rezisztens Fi-relét tervezzen be. Jut eszembe; FI-relé! Fiúk (és persze lányok is ;)), ha valahol mondjuk (3x) C32A a főbizti, akkor milyen üzemi áramú RCD-t tennétek be utána? 40A-est, vagy 63A-est?? Kíváncsi vagyok a véleményetekre annak tükrében, hogy ugye a C karakterisztikájú kismegszaki akár 1 órán keresztül képes átengedni 48A-t is! Summasummárum; ha egyszer olyan cuccokból állítok össze egy (fő)elosztót, melyek mindegyike CE minősítésű, rajta van az összes EU-s ország vill emblémája, minden certifikáttal rendelkezik, illetve a műszaki átadás feltétele a teljes körű 1. ÉV mérés is, akkor mi az öreg Istennek kell még mellé újabb köteg A4-es papírt gyártani? Fuck!!

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
16 Válaszok
6730 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. December 14., 13:56:29 pm
írta 980POWER
11 Válaszok
4216 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 09., 21:18:05 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
0 Válaszok
2461 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. December 28., 21:38:47 pm
írta pgz
11 Válaszok
2341 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Augusztus 11., 12:10:02 pm
írta tothgyula
0 Válaszok
721 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. November 21., 21:47:26 pm
írta moha21