Villanyszerelő Szakmai Fórum

Épületfelügyelet => EIB KNX fórum => A témát indította: Vandit Dátum 2012. augusztus 17., 21:00:30 DÉLUTÁN

Cím: KNX Dimmeles
Írta: Vandit Dátum 2012. augusztus 17., 21:00:30 DÉLUTÁN
Sziasztok,

van egy dimmelos aktorom, az egyes kanalisok egyforman vannak beallitva es nemtudom miert, de ha elmegy az aram es visszajon akkor az aktorra kotott lampaknak lecsukva kellene maradniuk a 4 kanalisbol 3 ugy is marad egy kivetelevel es nemtudom, hogy miert. valakinek valami otlet?
Cím: Re:KNX Dimmeles
Írta: Zoli Dátum 2012. augusztus 23., 12:37:21 DÉLUTÁN
Milyen gyártmányú/típusú dimmered van? milyen terhelések vannak rákötve?
Cím: Re:KNX Dimmeles
Írta: Vandit Dátum 2012. augusztus 23., 13:57:40 DÉLUTÁN
Schneider MTN649330, MTN649315 a 300W-os dimmeren csak az 1-es kanalis van hasznalva es halogen lapa van rakotve. a 150W-os dimmeren egyenlore 2 kanalist hasznalok abbol az eggyiken halogen lampa van az rendessen mukodik a masikon hagyomanyos izzo azzal gond van. Az egyes kanalisok majdnem egyforman vannak beallitva nemtudom mar, hogy hol keressem a hibat. Tuti valami jo nagy okorseg lesz megint :D
Cím: Re:KNX Dimmeles
Írta: Zoli Dátum 2012. augusztus 23., 15:21:44 DÉLUTÁN
Megtaláltam (nagy nehezen) a leírását a négycsatornás dimmernek:
http://www.iqmarket.sk/files/products/doc/Schneider%20Electric/p6493_561_00_gb.pdf
Ennek az utolsó oldalán írja le (X: Priority control), hogy milyen beállítások lehetségesek, ha visszatér a táp vagy a bus feszültség. Egészen el van bonyolítva... :) de mindegy! Valószínû itt van valami gubanc (a 29. oldalon kifejti, hogy mi-mit jelent..).
Még arra is gondoltam, hogy esetleg kicsi a terhelés rajta, hogy jól láttam izzólámpából min. 30W-ot rá kell tenni, és mivel automatikus fogyasztó felismerõje van, lehet, hogy azzal nem boldogul... esetleg cseréld meg a két csatorna terhelését, hogy akkor mit csinál...
sok sikert! :)
Cím: Re:KNX Dimmeles
Írta: Vandit Dátum 2012. augusztus 24., 08:16:51 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Zoli Dátum 2012. augusztus 23., 15:21:44 DÉLUTÁN
Megtaláltam (nagy nehezen) a leírását a négycsatornás dimmernek:
http://www.iqmarket.sk/files/products/doc/Schneider%20Electric/p6493_561_00_gb.pdf
Ennek az utolsó oldalán írja le (X: Priority control), hogy milyen beállítások lehetségesek, ha visszatér a táp vagy a bus feszültség. Egészen el van bonyolítva... :) de mindegy! Valószínû itt van valami gubanc (a 29. oldalon kifejti, hogy mi-mit jelent..).
Még arra is gondoltam, hogy esetleg kicsi a terhelés rajta, hogy jól láttam izzólámpából min. 30W-ot rá kell tenni, és mivel automatikus fogyasztó felismerõje van, lehet, hogy azzal nem boldogul... esetleg cseréld meg a két csatorna terhelését, hogy akkor mit csinál...
sok sikert! :)


Meglesem, de nekem az a furcsa az egeszben, hogy a tobbi dimmerem rendben van ugyan ugy vannak beallitva a priority funkciot nem is hasznaltam alapbol van minden kanalison a general ful alatt egy olyan hogy mi tortenjen ha visszater a bus feszultseg oda beraktam, hogy switch off es valamiert nemukodik. Na majd meg probalkozok megnezem a priority funkciot is. Amugy a leirasok fent vannak a schneider electric oldalan eleg beirni a keresobe az aktor szamat es kidobja. Koszi a segitseget ha sikerul megoldanom leirom, hogy megint mi volt a baj :)
Cím: Re:KNX Dimmeles
Írta: Zoli Dátum 2012. szeptember 04., 21:17:47 DÉLUTÁN
Na, lett megoldás a problémára?
Cím: Re:KNX Dimmeles
Írta: Vandit Dátum 2012. szeptember 05., 10:12:21 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Zoli Dátum 2012. szeptember 04., 21:17:47 DÉLUTÁN
Na, lett megoldás a problémára?


Sajnos meg nemtudtam vele foglalkozni remelem hetvegen hozzajutok.