Kedves Urak!
A kérdésem a következő lenne. Ha jelenleg a családi házhoz 1x32A lekötött teljesítményre van szükség, de meg akarjuk hagyni a lehetőséget a jövőbeli háromfázisú bővítésre, akkor milyen keresztmetszetű vezetéket javasoltok. 5x6mm2 vagy 5x10?
5 eres vezeték esetén, ha csak 1 fázisú bekötés lesz, akkor hogy számoltok feszültségesést? Háromfázis esetén tiszta, de ebben az esetben mi a képlet?
Köszönöm előre is!
Üdv!
Ha 3 fázisra ki tudod számolni a feszesést, akkor ugyanannyi lesz 1 fázison is.
Mármint a mérő, és az elosztótábla közé? 10mm2 CU alatt nem fogadja el a a szolgáltató.
Igen a mérő és az elosztó között. A távolság kb 20m.
Értem, hogy három fázisra ki tudom, de ebben az esetben csak kvázi három vezetéket használunk (fázis, nulla, PE). Ebben az esetben hogy kellene jól méretezni?
1 apró, ámde csöppet sem mellékes kérdés, éspedig; a mérőhely hol lesz, mert ugye új mérőhely már csak a kertben, közel a bejárathoz helyezhető. Márpedig amennyiben a szabadban van, akkor ugye a házikóban található MÉRT főelosztóig CSAK földkábellel oldható meg a mért kábelezés, ergo ebben az esetben pedig célszerűbb (és nem mellesleg pofátlanul olcsóbb is) az NAYY-J 5x16-os alu mért kábel(ek, mert érdemes vezéreltet is kiépíteni, ha már adják azt is 2 in 1 "ákció" keretében) alkalmazása, ugyanis az 5X16-os alu ára kb. 7-800Ft.- /m, míg az 5x10-es NYY-J 3000.-
Köszönöm a válaszod Gyurmaúrfi!
Természetesen a mérő a kerítésnél lesz, és földkábellel megyünk be az elosztóhoz.
A kérdésem igazából az, hogy hogyan méretezed a vezetéket, ha első körben 1x32 lesz és később adott esetben 3x16A.
TLaci, a képlet ebben az esetben tök egyértelmű; NAYY-J 5x16, mert ezen + metszettel akár 3x32A-t is vihetsz, feltéve, hogy 20m-nél nem lesz hosszabb a mért főkábel?! Ja és a mért főelosztó ugye a kecóba kerül?! Azt is már eleve úgy építsd ki, mintha már most 3 fázis lenne, azaz 3 fázisú (fő) Fi-relé, 3 fázisú főáramtalanító, ha túlfesz védelmi cucc is lesz, akkor az is 3 fázis + N legyen, stb.
A mellékelt fotón egy aránylag low budget real 3 fázisú mért főelosztót látsz:
Gyurmaúrfi!
5x10 NYY-J kevés lenne?
Üdvözletem!
Az MSz447:2009 szabvány 2.2pontja írja: "A csatlakozóvezeték és a fővezeték(méretlen és mért) vezetőit feszültségesésre, melegedésre és áramütés elleni védelem szempontjából kell méretezni.
A csatlakozóvezeték és a és a méretlen fővezetékek együttes feszültségesése az eredő méretezési teljesítményből adódó terhelés mellett a közcélú elosztó hálózat névleges feszültségének legfeljebb 2%-a legyen.Az elosztóhálózati engedélyessel történő ettől eltérő megállapodás hiányában ebből legfeljebb 1%legyen a csatlakozó vezeték és legfeljebb 1% legyen valamennyi fővezeték együttes feszültségesése."
Üdv:TóthGyula felülvizsgáló
Így igaz, a legfontosabb szempont a fesz esés, aztán ezen túlmenően fontos kérdés az ár is, tehát ha összehasonlítjuk az NYY-J 5x10-es, illetve az NAYY-J 5x16-os kábelek árait, akkor egyértelmű az utóbbi előnye, de még az NAYY-J 5x25-ös ára is kedvezőbb, mint az NYY-J 5x10-é.
Idézetet írta: TLaszlo Dátum 2017. február 25., 21:12:38 DÉLUTÁN
A kérdésem igazából az, hogy hogyan méretezed a vezetéket, ha első körben 1x32 lesz és később adott esetben 3x16A.
Mintha ez a kérdés még nem lett volna megválaszolva. Van a neten vezetékméretező program, be lehet állítani, hogy egy fázis vagy három. Az egy fázis az világos, az oda- és a visszavezetésen is esik feszültség, a program úgy számol. A 3 fázis az egyszerű esetben neked nem jó, mert szimmetrikus terhelést feltételez, az meg a ritkábbik eset. A feszültségesést meg kell szorozni kettővel, mert egyszerű fogyasztók esetén ha egy fázison és két fázison van terhelés, akkor a nullán ugyanannyi megy, mint a (bármelyik terhelt) fázisvezetőn.