Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Célmûszerek => A témát indította: Novill Dátum 2014. január 26., 09:22:52 DÉLELŐTT

Cím: Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: Novill Dátum 2014. január 26., 09:22:52 DÉLELŐTT
Eurotest 61557 műszerrel ÁVK ellenőrzés során a kék és zöld zsinór annak rendje szerint külön a nullára és külön a Pe vezetőre csatlakozik, a fekete a fázisra. ÁVK ellenőrzés üzemmódban minden vizsgálatnál lekapcsolódik az ÁVK.  Vajon mi lehet az oka ennek? ÁVK előtt a PEN vezető és PE vezető össze van kötve, ÁVK után N és PE vezető van. Más létesítményeknél ebben az üzemmódban tökéletesen mérhető minden, még úgy is ha a kék és zöld vezeték közösítve van.  Az viszont igaz a védőföldelés értéke a régi MSZ 172/1 szabvány szerint TN feltételnek nem felel meg. A mai MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány alapján már nincs hivatkozási alap erre.  Az előzőekben említett mérési  problémák nem minden helyen jönnek elő csak bizonyos helyeken. A műszer kalibrálva lett, a zsinór jó és ennek ellenére változás nincs.  Lehet, hogy a hálózatban keresendő a probléma? ki hogyan látja ezt a kérdést?
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: Villanyreszelő Dátum 2014. január 26., 09:49:50 DÉLELŐTT
Üdv!
1 tipp.
Én nem ismerem azt a műszert,de egy ellenállás mérőt ráakasztanék a kék,és a zöld kivezetésre.
Megnézném többszöri ÁVK funkcióba kapcsolásnál a műszer belső ellenállás értékét,akár tesztüzemben is.
Ha lekapcsol,akkor csökken az ellenállása a műszernek kék,és zöld vezető közt.
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: czapi Dátum 2014. január 26., 10:01:45 DÉLELŐTT
Üdv!

A műszer 0,45*IdeltaN mérőárammal dolgozik.
Az RCD kioldási áramára megadott követelmény 0,5*IdeltaN < Idelta <= IdeltaN

Ha a hálózatnak eleve van szivárgó árama az összeadódik a műszer mérőáramával akkor előfordulhat hogy kiold az RCD.
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: Novill Dátum 2014. január 26., 10:33:44 DÉLELŐTT
A hálózat belső része teljesen felújított, ki vannak cserélve a vezetékek. Csak a szonda kialakítása hiányzik még, mely a földelési ellenállás javítását fogja szolgálni. Így a belső oldalon biztos, hogy nincs szivárgó áram.
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: czapi Dátum 2014. január 26., 10:48:42 DÉLELŐTT
Milyen az RCD típusa (AC, A, B, ...)?
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: Novill Dátum 2014. január 26., 11:03:21 DÉLELŐTT
Az AC biztos, de a többit még meg kell néznem.  Egyébként az ÁVK kiválasztásánál mit kell még megnézni a vásárláskor a 2 vagy 4 pólusú, terhelés, érzékenység és AC-nél kívül. Mert amikor vásárlunk általában ezen adatok alapján kérjük az árut. Gondolom ezek az infók másoknak is lehetnek hasznosak.
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: czapi Dátum 2014. január 26., 12:49:21 DÉLUTÁN
Mellékeltem egy műszer forgalmazó által összeállított anyagot.
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. január 26., 20:50:21 DÉLUTÁN
Hello czapi!

Ha megvan ez a doksi, és nem csak ezt a pár oldalt scannelted be, feltolhatnád valahova, hogy közkinccsé tehessük!
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: czapi Dátum 2014. január 27., 20:19:44 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. január 26., 20:50:21 DÉLUTÁN
Hello czapi!

Ha megvan ez a doksi, és nem csak ezt a pár oldalt scannelted be, feltolhatnád valahova, hogy közkinccsé tehessük!
Üdv!

Kálmánnak megírtam Privát üzenetben, hogy honnan töltheti le. :)
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: posika47 Dátum 2018. november 24., 12:34:44 DÉLUTÁN
Tisztelt kolegák.
Valaki nem tud olyan céget embert aki javít érintésvédelmi műszert?
Vagy érdemes javítni egyáltalán Fluke 1653B-ről lenne szó.
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: tothgyula Dátum 2018. november 24., 16:19:00 DÉLUTÁN
Üdvözletem!
farkas-sandor.hu@freemail.hu   
Hívd fel és majd nyilatkozik.
TothGyula
Cím: Re:Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések
Írta: sanyika Dátum 2018. november 27., 17:41:13 DÉLUTÁN
Üdv:
Év. műszerek javítása, kalibrálása
Cseh István Nyíregyháza Jósika Miklós u. 6
20/ 9850 793