Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: JUVILL Dátum 2012. szeptember 23., 19:08:03 DÉLUTÁN

Cím: Vezérlõáramkörök feszültsége
Írta: JUVILL Dátum 2012. szeptember 23., 19:08:03 DÉLUTÁN

A villamos berendezések változatosak.
Mi határozza meg, hogy mikor, milyen feszültséget alkalmazunk vezérlésre. Kisfeszültséget? Törpefeszültséget? Egyenáramút vagy váltóáramút?
Kinek mi errõl véleménye? Ki mit részesít elõnyben?
Van-e erre szabványelõírás?
Cím: Re:Vezérlõáramkörök feszültsége
Írta: Novill Dátum 2012. szeptember 23., 20:03:48 DÉLUTÁN
A feladat határozza meg, és a bekötendõ berendezés. Kisebb feladatoknál ha biztonsági okok nem indokolják akkor 400V, illetve 230V -os vezérlést részesítem elõnyben. Mert nem kell tápegység, transzformátor is egy hiba lehetõség , költséggel együtt. Így hirtelen nem jut eszembe, hogy lenne szabvány elõírás erre konkrétan, de nem kizárt.
Cím: Re:Vezérlõáramkörök feszültsége
Írta: Szelei Dátum 2012. szeptember 23., 20:11:53 DÉLUTÁN
Mi silók és annak vezérlõ berendezéseit gyártottuk.

Itt a távolságok végett használtunk 230 V 50 Hz. mûködtetõ feszültséget.
Szekrényen belül viszont a PLC kívánta a 24 V egyent.
A kijelzõ lámpákat a folyamatábrán és a kezelõszervekben 24 V. 50 Hz. elhasználtuk.

Azt biztosan szabvány szabályozza, amikor fokozottan tûz és robbanásveszélyes helyeken kell vezérlést szikramentesen kialakítani és itt gondolom a feszültség is mérvadó.
Most faipari gépeket javítok és újítok fel. Itt a por végett néha zavaró a törpe feszültség viszont sokkal biztonságosabbak tartom, mint a por okozta meghibásodást.

Én minden esetben használok ha lehet és nem csak egy motor indításról van szó, biztonsági transzformátort mert javítás esetén rám sem jelen veszélyt, nem csak az azon dolgozó számára.
Az idevonatkozó szabványok ügyében gondolom a kollégák kisegítenek.