Cím: Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2012. november 08., 22:58:58 DÉLUTÁN
Milyen készülékkel tudom ellenőrizni,hogy a felszerelt kismegszakító lekapcsol-e testzárlati áram megfelelő értékénél TT,és TN hálózaton?
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: JUVILL Dátum 2012. november 09., 20:37:33 DÉLUTÁN

Ezt célműszerrel tudod ellenőrizni, ha a kismegszakítóval védett berendezésen TT rendszer esetén földelési, TN rendszer esetén nullázási hurokellenállást mérsz.
Mért értéket (megfelelő alfa tényező megválasztásával) képlet szerint, számítással ellenőrzöd. Ha a mért érték kisebb/egyenlő a számított értéknél, a kismegszakító testzárlati áram esetén lekapcsol. Ha a megengedettnél nagyobb a mért érték, akkor nem kapcsol le.
Akkor más érintésvédelmi műszaki megoldás szükséges.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Fecó Dátum 2012. november 09., 20:38:05 DÉLUTÁN
Zárlatos villanyrezsóval! Viccet félretéve, Én nem tudok kismegszakítók tesztelésére szolgáló műszerről. Maximum a vizsgálólaboratóriumokban vannak erre műszerek. Sajnos el kell hinned hogy le fog kapcsolni a gyártó által megadott időn belül. A kismegszakítóból elmenő hálózatot lehet ellenőrizni hurokellenállás méréssel, de a kismegszakítóra nem tudok tippet.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2012. november 09., 23:08:52 DÉLUTÁN
Igen a képlet szerint kell ezt tudom.
Gondoltam hátha van esetleg valami a nyugodt lefekvéshez :)
50V az fix
Mondjuk én arra gondoltam hogy egy toroidos megoldással növelni a feszkót,és mérni közben,csak a hátránya h a toroid növelésénél nem lehet külön külön szabályozni az U-t,és az I-t,meg ugye nem lineáris a tekercsek miatt.

Üzenet összefûzve: 2012. november 09., 23:12:36 DÉLUTÁN

Fi relé tesztert már csináltam egy izzóból,és egy wattos potiból,ott is lehet mérni az áramot. :)
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: nyaki Dátum 2012. november 09., 23:22:13 DÉLUTÁN
A toroidos megoldás az jó, mert az áramkikapcsolási karakterisztika ugyan nem lineáris, de a lekapcsoláshoz egy cseppet sem számít, ha a lekapcsolási értéket akarod meghatározni.
Az ÁVK-s megoldáshoz is jó a módszered, de sajnos ezekre jegyzőkönyvet nem építhetsz, de támpontnak megfelelnek.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2012. november 09., 23:24:53 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Fecó Dátum 2012. november 09., 20:38:05 DÉLUTÁN
Zárlatos villanyrezsóval! Viccet félretéve, Én nem tudok kismegszakítók tesztelésére szolgáló műszerről. Maximum a vizsgálólaboratóriumokban vannak erre műszerek. Sajnos el kell hinned hogy le fog kapcsolni a gyártó által megadott időn belül. A kismegszakítóból elmenő hálózatot lehet ellenőrizni hurokellenállás méréssel, de a kismegszakítóra nem tudok tippet.

A más érintésvédelmi megoldás az egy kisebb áramú kismegszakító,esetleg a C-ről B-re váltás,ha ezt a fogyasztó lehetővé teszi?
Szabványba úgy olvastam hogy ha nincs más akkor a fi.
Számítgatnom kéne tudom,de már késő van hozzá :)

Üzenet összefûzve: 2012. november 09., 23:35:18 DÉLUTÁN

Idézetet írta: nyaki Dátum 2012. november 09., 23:22:13 DÉLUTÁN
A toroidos megoldás az jó, mert az áramkikapcsolási karakterisztika ugyan nem lineáris, de a lekapcsoláshoz egy cseppet sem számít, ha a lekapcsolási értéket akarod meghatározni.
Az ÁVK-s megoldáshoz is jó a módszered, de sajnos ezekre jegyzőkönyvet nem építhetsz, de támpontnak megfelelnek.

Én próbálkoztam egy trakis trafóval,ott 42Vot mértem,ráakasztotam egy 10 B-s megszakítót rövidzárba,és csak búgott, a 10 C-s viszont lekapcsolt.
Gondolom ez a megszakítók eltérő karakterisztikája miatt is lehet.
Pusztán önellenőrzés céljára gondoltam.
Furcsa számomra h. tanították h ellenőrizgessünk, kattanhat a bilincs,és egy ilyen fontos kérdésben mint az érintésvédelem,csak a számítás ad ellenőrzési lehetőséget,és az a szám ami rá van írva a megszakítóra,amikor eltérőek a karakterisztikáik.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: JUVILL Dátum 2012. november 10., 10:23:23 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelõ Dátum 2012. november 09., 23:08:52 DÉLUTÁN
Igen a képlet szerint kell ezt tudom.
Gondoltam hátha van esetleg valami a nyugodt lefekvéshez :)
50V az fix
Mondjuk én arra gondoltam hogy egy toroidos megoldással növelni a feszkót,és mérni közben,csak a hátránya h a toroid növelésénél nem lehet külön külön szabályozni az U-t,és az I-t,meg ugye nem lineáris a tekercsek miatt.

Üzenet összefûzve: 2012. november 09., 23:12:36 DÉLUTÁN

Fi relé tesztert már csináltam egy izzóból,és egy wattos potiból,ott is lehet mérni az áramot. :)
Mire gondolsz, mikor azt írod, hogy az 50V az fix?
Nem fix az 50V!
Ha képlet szerint számolsz, akkor az új szabvány esetén a TT és a TN rendszerben is 230V áll a képlet számlálójában.
50V-al (a képlet számlálójában) csak TT rendszer esetén számolhatsz, de csak akkor, ha van áram-védőkapcsoló. Ekkor viszont a nevezőben az ÁVK "I deltan"-je van.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2012. november 10., 14:53:47 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. november 10., 10:23:23 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelõ Dátum 2012. november 09., 23:08:52 DÉLUTÁN
Igen a képlet szerint kell ezt tudom.
Gondoltam hátha van esetleg valami a nyugodt lefekvéshez :)
50V az fix
Mondjuk én arra gondoltam hogy egy toroidos megoldással növelni a feszkót,és mérni közben,csak a hátránya h a toroid növelésénél nem lehet külön külön szabályozni az U-t,és az I-t,meg ugye nem lineáris a tekercsek miatt.

Üzenet összefûzve: 2012. november 09., 23:12:36 DÉLUTÁN

Fi relé tesztert már csináltam egy izzóból,és egy wattos potiból,ott is lehet mérni az áramot. :)
Mire gondolsz, mikor azt írod, hogy az 50V az fix?
Nem fix az 50V!
Ha képlet szerint számolsz, akkor az új szabvány esetén a TT és a TN rendszerben is 230V áll a képlet számlálójában.
50V-al (a képlet számlálójában) csak TT rendszer esetén számolhatsz, de csak akkor, ha van áram-védőkapcsoló. Ekkor viszont a nevezőben az ÁVK "I deltan"-je van.

Igaz.
Akkor kiszámolom a kioldó áramot az Ia=In x a képlettel,és ezt az áramot kell előidéznem.

Üzenet összefûzve: 2012. november 10., 14:59:10 DÉLUTÁN

Az 50 voltal érintési feszültségre gondoltam,de ezek szerint az alap védelemnél fel mehet a feszültség.
Az ÁVK meg 25mA nél old,nem érdekli a feszültség :D
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: nyaki Dátum 2012. november 11., 00:55:51 DÉLELŐTT
"Akkor kiszámolom a kioldó áramot az Ia=In x a képlettel,és ezt az áramot kell előidéznem."
Én az alábbi mellékletet ajánlom tanulmányozásra:
http://biosolar.hu/stuff/uploads/kioldasi_jelleggorbe.pdf (http://biosolar.hu/stuff/uploads/kioldasi_jelleggorbe.pdf)
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: JUVILL Dátum 2012. november 11., 09:32:09 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelõ Dátum 2012. november 10., 14:53:47 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. november 10., 10:23:23 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelõ Dátum 2012. november 09., 23:08:52 DÉLUTÁN
Igen a képlet szerint kell ezt tudom.
Gondoltam hátha van esetleg valami a nyugodt lefekvéshez :)
50V az fix
Mondjuk én arra gondoltam hogy egy toroidos megoldással növelni a feszkót,és mérni közben,csak a hátránya h a toroid növelésénél nem lehet külön külön szabályozni az U-t,és az I-t,meg ugye nem lineáris a tekercsek miatt.

Üzenet összefûzve: 2012. november 09., 23:12:36 DÉLUTÁN

Fi relé tesztert már csináltam egy izzóból,és egy wattos potiból,ott is lehet mérni az áramot. :)
Mire gondolsz, mikor azt írod, hogy az 50V az fix?
Nem fix az 50V!
Ha képlet szerint számolsz, akkor az új szabvány esetén a TT és a TN rendszerben is 230V áll a képlet számlálójában.
50V-al (a képlet számlálójában) csak TT rendszer esetén számolhatsz, de csak akkor, ha van áram-védőkapcsoló. Ekkor viszont a nevezőben az ÁVK "I deltan"-je van.

Igaz.
Akkor kiszámolom a kioldó áramot az Ia=In x a képlettel,és ezt az áramot kell előidéznem.

Üzenet összefûzve: 2012. november 10., 14:59:10 DÉLUTÁN

Az 50 voltal érintési feszültségre gondoltam,de ezek szerint az alap védelemnél fel mehet a feszültség.
Az ÁVK meg 25mA nél old,nem érdekli a feszültség :D

Az ÁVK az hibaáram kapcsoló. Hibaáramokra kapcsol, és nem feszültségre.  :D
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2012. november 11., 19:46:17 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. november 11., 09:32:09 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelõ Dátum 2012. november 10., 14:53:47 DÉLUTÁN
Idézetet írta: JUVILL Dátum 2012. november 10., 10:23:23 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelõ Dátum 2012. november 09., 23:08:52 DÉLUTÁN
Igen a képlet szerint kell ezt tudom.
Gondoltam hátha van esetleg valami a nyugodt lefekvéshez :)
50V az fix
Mondjuk én arra gondoltam hogy egy toroidos megoldással növelni a feszkót,és mérni közben,csak a hátránya h a toroid növelésénél nem lehet külön külön szabályozni az U-t,és az I-t,meg ugye nem lineáris a tekercsek miatt.

Üzenet összefûzve: 2012. november 09., 23:12:36 DÉLUTÁN

Fi relé tesztert már csináltam egy izzóból,és egy wattos potiból,ott is lehet mérni az áramot. :)
Mire gondolsz, mikor azt írod, hogy az 50V az fix?
Nem fix az 50V!
Ha képlet szerint számolsz, akkor az új szabvány esetén a TT és a TN rendszerben is 230V áll a képlet számlálójában.
50V-al (a képlet számlálójában) csak TT rendszer esetén számolhatsz, de csak akkor, ha van áram-védőkapcsoló. Ekkor viszont a nevezőben az ÁVK "I deltan"-je van.

Igaz.
Akkor kiszámolom a kioldó áramot az Ia=In x a képlettel,és ezt az áramot kell előidéznem.

Üzenet összefûzve: 2012. november 10., 14:59:10 DÉLUTÁN

Az 50 voltal érintési feszültségre gondoltam,de ezek szerint az alap védelemnél fel mehet a feszültség.
Az ÁVK meg 25mA nél old,nem érdekli a feszültség :D

Az ÁVK az hibaáram kapcsoló. Hibaáramokra kapcsol, és nem feszültségre.  :D

Igen tudom.
Arra céloztam,hogy nem foglalkozik vele.
Viszont ha megszakítóknál a szabvány szerinti fázisfeszültséggel számolok,és nem érintési feszültséggel,a lekapcsolás ideje alatt felszökhet az U.
Biztos nincs jelentősége.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. február 20., 21:07:34 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Egy felül vizsgálat során mit tesztek, ha egy kismegszakítónál lekopott vagy nem látszódnak az értékek?
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: nyaki Dátum 2013. február 21., 01:28:06 DÉLELŐTT
Roppant egyszerű.
Ráírom a jegyzetemre, hogy nem megfelelő és javaslatot teszek a cserére, vagy kicserélem én, ha vállalják a plusz költséget.
Ha vállalják, akkor megnézem, hogy milyen végáramkörökhöz tartozik és azok végein megvizslatom a vezeték vastagságát, majd annak megfelelően pótolom a kismegszakítót egy másikra és végül méréssel is leellenőrzöm hurokimpedanciákat.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Szirty Dátum 2013. február 21., 08:14:47 DÉLELŐTT
Üdv nyaki!

Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. február 21., 01:28:06 DÉLELŐTT
Roppant egyszerű.
Ráírom a jegyzetemre, hogy nem megfelelő és javaslatot teszek a cserére, vagy kicserélem én, ha vállalják a plusz költséget.

Ez ránézésre nem tűnik korrektnek, mert nem az a helyzet hogy az eszköz nem megfelelő, hanem az, hogy a megfelelőségéről a felirat hiánya miatt nem tudtál meggyőződni. A kettő nem teljesen ugyanaz, mert az első nem biztos hogy igaz állítás, a második viszont igaz! :-)

Erről még az jut eszembe, hogy (bár nem ugyanaz az eset, de...) kételkedhetnénk az alkalmazott vezetékek megfelelőségében is, mert ránézésre megsaccolható ugyan a keresztmetszete, de honnan tudjuk hogy milyen ötvözetből van és megfelelőek-e az elektromos tulajdonságai?
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: nyaki Dátum 2013. február 21., 16:00:39 DÉLUTÁN
Nyilvánvaló, hogy a megfelelőség miértjéről most éppen nem írtam, de a hivatalos formátum tartalmazza, ;) feltéve, hogy eljutunk odáig.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. február 21., 18:04:08 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. február 21., 01:28:06 DÉLELŐTT
de honnan tudjuk hogy milyen ötvözetből van és megfelelőek-e az elektromos tulajdonságai?

Üdv. Szirty!

Ötvözetből?
Én csak a szabadvezeték sodornyokról tudok,ami ötvözet a mechanikai szilárdság miatt. Pl AASC
Ötvöznek még vezetékeket?
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Szirty Dátum 2013. február 21., 22:01:03 DÉLUTÁN
Hali Villanyreszelő!

No ugye hogy ugye!? Erről van szó.
Nem tudjuk! Ráírva sincs :-)
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. február 24., 21:26:26 DÉLUTÁN
Üdvözlet Mindenkinek!

Ma láttam egy kiragasztott villanyszerelői hirdetést.
Ez állt benne: Lakások automatáinak cseréje,melyek gyakran oldanak le minden ok nélkül.
Létezik, ilyen?
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: nova Dátum 2013. február 25., 13:18:55 DÉLUTÁN
A reklámra gondolsz, hogy létezik -e ilyen vagy kérdésed inkább arra utalt, hogy a kismegszakítók leoldása nem valós zárlatra történt, tehát téves lekapcsolás történt megszakító hiba miatt?
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. február 25., 20:53:15 DÉLUTÁN
Idézetet írta: nova Dátum 2013. február 25., 13:18:55 DÉLUTÁN
A reklámra gondolsz, hogy létezik -e ilyen vagy kérdésed inkább arra utalt, hogy a kismegszakítók leoldása nem valós zárlatra történt, tehát téves lekapcsolás történt megszakító hiba miatt?

Üdv. Nova!
Kérdésem arra irányult,hogy gyakorlati villanyszerelés során találkozott e valaki már olyan jelenséggel,ami itt áll.
Tehát régebbi automaták leoldanak gyakran minden ok nélkül.
Én még nem láttam ilyet,speciel nálunk van egy ezer éves őskövület krém színű tokban 2 gomb található rajta,egy barna off,és egy zöld 6 amperes gomb,minek nehéz visszanyomni a gombját,de hiba nélkül még nem oldott le.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Novill Dátum 2013. február 25., 21:16:23 DÉLUTÁN
Ez feltehetően EBA kismegszakító. A négyzet alakú gomb a vissza kapcsolásra szolgál, ha nehéz vissza kapcsolni a következőt kell tenni vele:
- szögletes gombot először vissza húzni kell majd be kell nyomni, hogy be kapcsoljon.
- ugyan az ,mint az előző plusz finoman a csavarhúzóval ütögetni kell és vissza kapcsol.

A Kopp fi relénél is van egy trükk, lekapcsolás után lefelé kell nyomni akart, majd utána fel felé, hogy vissza kapcsoljon.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Villanyreszelő Dátum 2013. február 25., 21:23:13 DÉLUTÁN
Pontosan így van Mester!
Nem szokott leoldogatni,de nincs is túláram,sem zárlat hála az égnek.
Majd lecserélem egy B 6-ra.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Marton Dátum 2013. február 26., 07:52:02 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Villanyreszelő Dátum 2013. február 24., 21:26:26 DÉLUTÁN
Lakások automatáinak cseréje,melyek gyakran oldanak le minden ok nélkül.
Létezik, ilyen?

Talán a régebben a Bakony Művek által gyártott BS sorozatot ide lehet sorolni. Azoknál előfordulthatott  bizonytalan müködés. Az inkább előfordult, hogy az új automatát nem lehetett felkapcsolni sem. Valószinüen egy rossz gyártású sorozat része volt.
Mellesleg a saját elosztómban BS-ek vannak, azoknál nincs ilyen tapasztalatom.
Cím: Re:Kismegszakító leoldási értékének ellenőrzése
Írta: Novill Dátum 2013. február 26., 12:37:42 DÉLUTÁN
Itt a BS kismegszakítónál is  lekapcsolt állapotban ütögetve az oldalát ( vissza ugrik a kilincs szerkezete) legtöbb esetben vissza lehet kapcsolni. Ennek a javítása csak cserével oldható meg.