1,2 volt az epület és az óra nullája közt

Indította darkveder, 2017. április 28., 16:12:10 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

darkveder

Sziasztok,

    Mi lehet a hiba? Lekapcsolt mérônél a mérô felol erkezo nulla, az az epulet nullaja (es foldje) kozt 1,2 V van, ezert ez ev-rele folyamatosan leold. Nem lehet bekotni. Az ev mar akkor leold, ha fel sem kapcsolom az aramot az óránál, csak bekötöm a nullat a relébe.

  Koszi a segitseget elore is!

tothgyula

Üdvözletem!
Ezért van a Fő földelősín,melyre beérkezik a PEN (méretlen)vezető, a földelőszonda,EPH rendszer(ha van?), elmenő PE vezetők, és a bejövő N vezető.Itt nem lesz 1,2V fesz. különbség és marad az RCD (FI relé).
Jó munkát és mérést utána ne felejtsd!
TóthGyula felülvizsgáló.

nyaki

Üdv!
Egy helyesen kialakított rendszer esetén a N és PE között nincs potenciálkülönbség, fogyasztás nélküli állapotban.
Társasházak esetén azonban az N vezetőn mindig van valamennyi feszültség az átfolyó munkaáramok miatt, azonban a helyesen kialakított lakáshálózat és a szabályosan bekötött ÁVK-t ez nem tudja leoldani. Ha mindezek ellenére mégis leold, akkor valahol rejtett nullázás van az ÁVK utáni hálózatban.

Simon Endre

Ötvezetékes rendszernél feszültségemelkedés a nullán a "szonszédból" is átjöhet és mégsem szabálytalan. Természetesen itt rejtett nullázás vagy nulla PE zárlat áll fenn ezt okozhatja bojler, áfolyásos vízmelegítő, mosogatógép, stb. ami folyamatosan rajt van a hálózaton. Ezt kell megkeresni.

darkveder

Koszonom mindenkinek a hozzaszolast, megvan, hogy merre induljak tovabb.