Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:13:50 DÉLELŐTT

Cím: PE ellenállása
Írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:13:50 DÉLELŐTT
Üdv Mindenkinek!

A VL. szaklapban 2016/3 számban azt írják a ,, Védővezető folytonosságának vizsgálati módszeri" című cikkben, hogy a PE vezető ellenállása max. 2Ω lehet!
Melyik szabvány, hol írja ezt az értéket?
Cím: Re:PE ellenállása
Írta: nyaki Dátum 2016. augusztus 18., 01:18:16 DÉLELŐTT
A szövegkörnyezetben van a lényeg. Melyik cikk pontosan?
Cím: Re:PE ellenállása
Írta: recens Dátum 2016. augusztus 18., 18:44:40 DÉLUTÁN
Szerintem erre gondolt:http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2016/marcius/4006-vedvezet-folytonossaganak-vizsgalati-modszerei (http://www.villanyszaklap.hu/lapszamok/2016/marcius/4006-vedvezet-folytonossaganak-vizsgalati-modszerei)


A vonatkozó szabványok a védővezetőt folytonosnak tekintik, amennyiben a mért ellenállásérték kisebb, mint 2 Ohm. Amennyiben a védővezető hossza miatt ez a határérték nem teljesíthető, lehetőségünk van a védővezető ellenállásértékének kiszámítására a hossz, a keresztmetszet és a védővezető anyagának ismeretében:
Cím: Re:PE ellenállása
Írta: nyaki Dátum 2016. augusztus 18., 23:44:51 DÉLUTÁN
"A vonatkozó szabványok a védővezetőt folytonosnak tekintik, amennyiben a mért ellenállásérték kisebb, mint 2 Ohm."
Már átnéztem a cikkeben említett összes szabványt, de csak a MSZ EN 61557-4:2000 szabványpont tesz említést róla, de nem mint konkrétum, csupán a műszer méréshatárára vonatkozólag. ...lehet elsiklottam felette. ::)
Ezek után azt kell mondanom, hogy Tamás megfogott a kérdésével, így kérdezném én is nagy tisztelettel, hogy a relativitás elmélet szempontjából, ezt pontosan melyik szabványpontban is említik meg?