Kandeláberek felülvizsgálata.

Indította Maczy, 2016. október 30., 10:49:35 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Maczy

Sziasztok!

Szeretném megkérdezni, hogy a kandeláberek érintésvédelmi felülvizsgálat során, van-e valami különleges kialakítási szabvány amire figyelni kell.
Van-e szabvány ami erre vonatkozik.
Milyen időszakonként kell felülvizsgálni.
Köszönöm,

nyaki

Üdv!
Létesítésre konkrétan az MSZ 1600-7:1981 és az MSZ 1600-14:1983, MSZ 2364-714:2002, MSZ HD 60364-7-714:2013 használatos, a létesítés idejét figyelembe véve, de természetesen az MSZ 1600, MSZ 2364 és MSZ HD 60364 egyéb rendelkezései is irányadóak.
Felülvizsgálatnál az MSZ 10900:1970 és az MSZ 10900-1970M:1986, MSZ HD 60364-6:2007, 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet az irányadó.
Hiányérzetem van ::), de majd a kollégák kiegészítik.

JUVILL

Úgy gondolom, hogy az MSZ 172/1-1986 számú szabvány kimaradt (ha már meg lett adva az MSZ 1600 szabványsorozat).
Különleges előírásnak nem nevezném, de én úgy tudom, hogy MÁV-nak ezek létesítésére ágazati szabványa volt.
Ha a létesítés erre az időszakra esik, akkor ezt az előírást fel kell kutatni.
Nem véletlenül volt (van) a vasúti "térközök"-ben minden egyes kandeláber földelve.
Az időszakos felülvizsgálati időre vonatkozó eltérő előírást nem ismerek.

tothgyula

Üdvözletem!
Korábban az "MSZ 07-2506:1993 szabványsorozat, "Az ipartelepi vágányok közelében lévő vill. berendezések érintésvédelme" továbbá
a MSZ 07-5017:1983 "A közúti villamos közlekedés áramellátásának érintésvédelme" volt hatályban.
A jelenleg hatályos jogszabályoknak a JOGTÁR-ban kellene utánanézni.
Üdv:TothGyula felülvizsgáló.