Kismegszakító karakterisztika

Indította Tamás, 2016. március 05., 19:35:56 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Tamás

Üdv Mindenkinek!

Hogyan kell értelmezni ezt a grafikont?

Pl.: van egy 10A-s B-s  kismegszakítóm. Ha  11.3A terhelem akkor egy óra után kell kioldania, míg ha 14.5A terhelem akkor egy órán belül!

Ez oké, de a grafikonról nekem ez nem igazán jön le!

Valaki segítene!

Köszönöm

Tamás

Fecó

A grafikonon "jellegsávok" láthatóak. A B C D kismegszakítók közötti különbség a gyorskioldásban mutatkozik meg, túlterhelési tartományban (ahol a bimetál dolgozik) ott egyformán viselkednek. A grafikonon láthatod, a függőleges tengely szerint (kb. 2 másodpercig) eltérőek a kioldóáramok. A B-nél 3-5×, a C-nél 5-10×, a D-nél 10-20× névleges áramot tudnak elviselni a készülékek kioldás nélkül. A képen nem fogsz látni pontos, tized Amperre vonatkozó értékeket, hiszen nem s egy vonalról, hanem egy sávról van szó, tehát nem lehet milliméterre számolni. A 10000 másodpercnél láthatod, hogy 1,13-1,45-szörös névleges áramnál fog kioldás történni. Tehát nem egy pontos számot ad meg, hanem határokat.