Motorvédelem hõkioldó beállítási értéke

Indította nova, 2011. október 02., 18:32:33 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Sztrogoff

A narancsszínű gomb 0,8kA-en áll. (túlterhelésvédelem)
A pirosszínű gomb 6kA-en áll (zárlatvédelem).

Bocs, de nem, ezek szorzótényezők.

A rövidítések is zavaróak, nem egységesek az MSZ EN 61439 szabvány előírásaival.
Ir és Ii azok a beállítható áramértékek a névleges áram arányában (range of the current settings), Ir a túlterhelési, Ii a zárlati tartományra/védelemre az MSz EN 60947-2:2018 szabvány Jelölések (Marking) pontjában. Ahogy elnézem, az előd szabványokban ez még nem szerepelt.

megtaláltam ennek Schrack hasonmását. itt már egyértelműen
Megvan ez a Fecó által belinkelt Eatonban is, például a 10/021 oldalon

Már csak az a kérdésem. hogy a 6 mm2-es vezeték mennyire szerencsés a 7800A zárlati áramnál? A réz sínről kb. 3m távolságra van vezetve.
Ez jó kérdés. Honnan tudjuk amúgy, hogy az van? A eddigi hozzászólásokból se, és a fényképekből se derül ez ki.

tothgyula

Ha valóban 6mm2-es a 3m-es rézvezeték-szakasz,zárlat esetén a dinamikai hatás okozhat meglepetést. De itt a zárlatvédelem jellegsávja( kioldási ideje) az érdekes, amit nem tudunk.Korábban is kérdeztem,hogy mi van az NZMN4 előtt? Ha van fényképed,légyszives tedd fel.