Egyfázisú motor indítása

Indította tothgyula, 2013. április 07., 14:32:08 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

tothgyula

Tisztelt  Kollégák!
Szakmai segíséget kérek. Egyfázisú vákuumszivattyú motor mágneskapcsolóval történő indításához.A motor adatai:1550W, n:2880/perc In:6,7A Üzemi kondi 40Mf. Milyen tipusú mágneskapcsolót javasolnátok. DIL052 már volt. Köszönettel Toth Gyula

Könyves Kálmán

Schneider LC1D18 P7(230V mük.fesz.) LC1K...is jó lenne teljesítmény alapján, de azok nem bírják olyan jól, mint a D széria.

faxelektro

Segítséget kérek ennek a motornak a bekötéséhez. Elég 2800 fordulat-hoz hogyan kell bekötni és esetleg irányt váltani.  A motorból kijövő vezetékek színei: sárga, fekete, szürke, kék, barna  és 2 szál piros/fehér csikos


Ezek az adatok a motor tábláján vannak, leírom mivel nem látható elég jól.

Sole Made in Italy
Type 20571.264 CL. F
220/240 V -- 50 HZ AC/EL

A        V        RPM      µF            VL
4.3     220     2800    22/20       450
2.2      80        300     22/20      450


Köszönöm a segítséget!

faxelektro

Segítséget kérnék egy 1.8kW, 200V 2800 fordulatú motorra hány mikrófarrados kondenzátor szükséges mivel a régin nem látszik semmi adat egy műhelytűzben szétégett. Az indító vagy a munkatekercs ellenállása nagyobb??

Köszönöm a segítséget!

Villanyreszelő

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2013. április 29., 17:48:59 DÉLUTÁN
Segítséget kérnék egy 1.8kW, 200V 2800 fordulatú motorra hány mikrófarrados kondenzátor szükséges mivel a régin nem látszik semmi adat egy műhelytűzben szétégett. Az indító vagy a munkatekercs ellenállása nagyobb??

Köszönöm a segítséget!

Üdv faxelektro!
Nekünk annyit tanítottak,hogy 230V 70uF/kW
400V 22uF/ kW
50Hz 2KW-ig!
Steinmetz kapcsolás esetén.

recens

Valaki le tudná nekem írni, hogy 1 fázisú motoroknál hogyan kell méretezni a kondenzátorokat ?
Létezik erre valami ökölszabály?

üzemi?

indító?

nyaki

Gyárilag 3 fázisú motor, de 1 fázison üzemeltetve:
Cü=(2800*I)/U (μF, A,V) Y - bekötés
Cü=(4800*I)/U (μF, A, V) ∆ - bekötés
Ci = (2,3-3)* Cü

Gyárilag 1 fázisra készülő motornál:
Cü=(Pn*109


Üzenet összefûzve: 2014. Március 02., 21:04:59 pm

Gyárilag 1 fázisra készülő motornál:
C=(Pn*109)/(2*U2*a*η*2*f*π)
ahol Pn=kW, a=főfázis és segédtekercsek áttétele, η(éta)=hatásfok, f=üzemi freki Hz, π=PI.

Üzenet összefûzve: 2014. március 02., 21:07:54 DÉLUTÁN

Ez a moderált szó időkorát! >:(
A C=μF

recens

Lehet, hogy félreérhetően fogalmaztam, de számszerű értékekre gondoltam.. Azért köszönöm.

állandó üzemű:
indító:


nyaki

Villanyreszelő nemsokkal feljebb egy igen jó megközelítő értéket adott meg. Ettől konkrétabban csak a motor adattáblájáról leolvasott, majd a képlettel számolt érték lehet az irányadó ;)

faxelektro

A képeken látható motort hozták hogy kössem be a motoron semmi adat se adattábla egy kondenzátor ami azt mondták rá volt kötve még egy másikkal ami szét volt rombolva. A kondenzátor 4o mikrofarad és úgy látom kínai írás van rajta akkor lehet a híres alumíniummal tekercselt motor lehet? Tudna-e valaki segíteni a bekötésében?