400V dugalj leválasztó kapcsoló

Indította csavarlazito, 2013. október 28., 09:33:03 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

birok57

Üdv. csavarlazito, talán segít a következő: MSZ EN 60204-1:2010   13.4.5. Csatlakozás dugós csatlakozókkal
        c) Azok a csatlakozódugó/csatlakozóaljzat kombinációk, amelyeket terhelés alatt szándékoznak csatlakoztatni
        vagy szétválasztani, elegendő terhelésmegszakító képességgel rendelkezzenek. A 30 A-es vagy ennél nagyobb
        névleges áramerősségű csatlakozódugó/csatlakozóaljzat kombinációkat olyan kapcsolóeszközzel
        kell reteszelni, hogy a bedugás és kihúzás csak a kapcsolóeszköz KI állásában legyen lehetséges.
        h) Az energiaátvitelre szánt, de terhelés alatt szét nem választható csatlakozódugó/csatlakozóaljzat kombi-
        nációknak legyen olyan reteszelő eszközük, amely megakadályozza a nem szándékolt vagy véletlen szétvá-
        lasztást, továbbá egyértelműen meg kell jelölni, hogy ezeket terhelés alatt nem szabad szétválasztani.

Mint látható, ha terhelés alatt nem akarják megszakítani vele az áramkört, nem kell kiegészítő reteszelő kapcsoló.