Ideiglenes építmények bódék konténerek felülvizsgálata!
« Dátum: 2012. Augusztus 09., 21:51:24 pm »
No a kérdés aktuális mert itt a nyár! Kérdésem mi vonatkozik ide szabványok és mi alapján vizsgáljuk az ilyen építményeket? Szabványok és még ami ide tartozik. Mi a véleményetek? Várom megtisztelõ válaszotokat!

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.929
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Ideiglenes építmények bódék konténerek felülvizsgálata, ávk!
« Válasz #1 Dátum: 2015. Október 09., 19:49:24 pm »
Egyik kollégánk kérdésére válaszolva az ideiglenes felvonulási, építési területekre:
MSZ HD 60364-7-704:207 szabvány foglalkozik az építési és bontási területek berendezéseivel. ÁVK tekintetében a szabvány 704.410.3.10.  a legfeljebb 32 A névleges áramú csatlakozó aljzatok védelmére  legfeljebb 30mA ávk -t írja elő (a 415.1 szakasz)
Kiegészítő bekezdés 704.411.3.21-nél szerepel a legfeljebb 500mA ávk használata.
 A kábel kiválasztásánál 704.522.8.9 pontnál H07RN-F kopás és vízálló legyen.
A speciál nemzet feltételeknél pedig a 100mA ávk-t ír elő feltételes módban, ez nem zárja ki a 30mA ávk alkalmazását sem.

Jogszabályok tekintetében a 8/1981.(XII.27.) IPM rendelet, 3/2002.(II.8.) SZCSM-EüM rendelet, 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet. A szabványokból az áramütés elleni védelem tekintetében érdemes bele olvasni az MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ EN 61140, MSZ HD 60364-7-704:2007 szabványokba.
Tehát összegezve ideiglenes és felvonulási létesítményeknél az áramvédő kapcsoló alkalmazása kötelező. ÁVK-k szelektíven alkalmazását tudtommal semmi sem tiltja , így a 30 vagy 100mA-s ávk előtt szelektív védelemre megfelelő akár a 300mA-s ávk is.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
9 Válaszok
5943 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 23., 06:33:20 am
írta Novill
19 Válaszok
5422 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. December 11., 10:32:22 am
írta Novill
2 Válaszok
2671 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 08., 21:37:35 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
4 Válaszok
2629 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Március 12., 19:44:47 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
3320 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Augusztus 24., 08:15:36 am
írta metrigraf