Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól

Indította pappa68, 2017. augusztus 12., 12:52:08 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

pappa68

Szervusztok!
Nem villamos szakemberként kérem szakmai segítségeteket az alábbiakban.

Adott egy raktárcsarnok, ahol egymással párhuzamosan, egymástól ~3m távolságra futnak az 1m széles 6,2m magas fémszerkezetű állványsorok. A világítási rendszer a sorok közötti terület tengelyében helyezkedik el, az állványok felett, a sorokkal párhuzamosan vezetve.
Csatolok egy ábrát. Remélhetőleg jól szemlélteti a problémakört, amire a kérdéseim vonatkoznak.

Kérdéseim:
- Szabályozza-e valamelyik villamos szabvány, hogy egy raktárcsarnokban milyen távolságra kell lennie az elektromos világítási rendszernek (vezetékek, lámpatestek) az alatta/körülötte lévő fémszerkezetű raktári tároló állványrendszerektől?
- Az állványsorok között és felett milyen magasan kell elhelyezkedjen a szabályosan megépített elektromos világítási rendszer? Van-e valamilyen védőtávolság?

Az ábrámon kékkel jelölt összekötő elemek a magas állványsorok kimerevítését szolgálják.
- Szabályozza-e bármilyen elektromos szabvány, hogy ez az összekötő fémszerkezet max. milyen közel helyezkedhet el a világítórendszer alatt vagy felett?

Köszönöm, ha tudtok segíteni.


Sztrogoff

Szerintem ilyen nem lesz. Szerintem valakinek ezt elemeznie kell, majd valakinek el kell dönteni, és vállalnia kell döntésévek a következményeit. De a távolságok magukban ehhez nem elegek - a technológia ismerete és a vezetékek, illetve lámpatestek mechanikai védettsége is kell hozzá.

Gyurmaúr(fi-relé)

itt elsősorban az számít, milyen megvilágítási értékeket ír elő a szabvány erre a csarnokra, mely ugye függ attól, milyen rendeltetésű, milyen a padló anyaga, mennyit nyel el, mennyit ver vissza , stb, szóval itt elsősorban egy megvilágítási mérés fogja kimondani a döntő szót számos kérdésben. Túl magasra sem kerülhetnek a (fénycsöves, netán LED) lámpatestek, mert akkor radikálisan lecsökkenhet a megvilágítás minősége, mennyisége,amiből ha bármilyen baleset következik, nos akkor viszont a hatóságok nem fognak habozni egy csúnya bünti határozatának kézbesítésével és egy azonnali beavatkozás elrendelésével, melyet egy általuk delegált hivatalos cég mérésének kell követni.   

pappa68

Köszönöm és egyúttal elnézéseteket is kérem, mert nem fogalmaztam egyértelműen.
A csarnok állványai és világítási rendszere már meglévő, sok éve üzemelő rendszerek. Így vélelmezhető, hogy mind világítási rendszere, mind a tárolórendszerek megfelelnek az előírásoknak, stb. Az ábrán a jelenlegi állapotok láthatók.

A kérdésem gyakorlatilag arra vonatkozott, hogy az ábrán kék színnel jelölt vízszintesen beépített acélszerkezetek (50x50x3000 mm zártszelvények) a jelenlegi pozíciójukból átszerelhetők-e magasabbra. Akár a világítási rendszer alá, akár fölé. S ha igen, akkor attól milyen távolságra kell legyenek.
(Természetesen a magasabbra szerelés az állványok érintett oszlopainak magasítását is szükségessé tenné.)

A magasabbra helyezésre azért lenne szükség, mert a ki-/betárolást végző targoncák tornyai bele-bele akadnak a jelenlegi pozíciókban beszerelt (kék) összekötő elemekbe, amikor a targoncák a legfelül lévő rakatokat mozgatják. Ha azok magasabban lennének, akkor nem lennének útban az állványok legfelső tárolószintjeinek kezelésénél.


Gyakran találkozom olyan helyzettel, amikor -egyéb gyengeáramú rendszerek mellett- a világítási rendszer egy része is rá van szerelve az állványokra. Ebből arra következtetek, hogy elektromos szempontból talán nincs akadálya a profilok magasabbra helyezésének. Ugyanakkor lehet, hogy a magasban lévő világítási rendszer és a közelében lévő nagy kiterjedésű fémszerkezetek kapcsolatát, távolságát EP szempontjából (védőtávolság?) másként kell kezelni. De ezt már csak laikusként gondolom.
Ezért fordultam hozzátok.

S/K

Üdv!
Megfelelő IP védettséggel kell rendelkezni a lámpatestnek (környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen, mechanikailag védve legyen mind a lámpa és a vezeték) a fém polcokat EPH hálózatba szükséges kötni. Nincs  távolság meghatározva, akár a lámpatest a polcra is szerelhető, de egy felülvizsgálat alkalmával lehet pontosabb információt szolgáltatni.

nyaki

Én annyival egészíteném ki, hogy ha aggodalmaskodik a beruházó, akkor a lámpatesteket el lehet látni mechanikai védelemmel is.