2 Fázis mérése 3 fázisú almérővel
« Dátum: 2017. Július 17., 22:06:02 pm »
Sziasztok!

3 fázis jön be a lakásba, ezt szeretnék úgy ketté választani, hogy kettő fázis megy az egyik lakrészbe, 1 fázis pedig a másikba. Mind a két elosztóba szeretnék almérőt és fí relét tenni. A kérdésem az lenne, hogy két fázis mérése és ÁVK-val való ellátása lehetséges-e 3 fázisú eszközzel, és ha igen azt hogyan kell bekötni. Ha nem akkor milyen módszerrel oldható meg a két fázis mérése és ÁVK-val való ellátása?
Válaszaitokat előre is köszönöm.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 579
  • Hírnév erő: 7
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:2 Fázis mérése 3 fázisú almérővel
« Válasz #1 Dátum: 2017. Július 18., 00:55:26 am »
Három egyfázisu védelem és fogyasztásmérő kell. A nullákat szeparáltan kell szerelni, (fázisonként) ez egyébként is javasolt lakások háromfázisú táplálásánál a nulla szakadás veszélyei miatt. Az egy és  kétfázisos egységeket jól el kell különíteni (lakáselosztókban) az áttekinthető kezelés és leolvasás érdekében. Ha van rá fedezet a DIN sínes fogyasztásmérőket javaslom, igaz hogy a "forgó-morgó" olcsóbb.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
Üdvözlünk fázis

Indította Villanyszerelõ fórum üdvözlõ robot Bemutatkozás

1 Válaszok
1514 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Szeptember 15., 20:31:12 pm
írta nova
26 Válaszok
12636 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Március 12., 21:02:49 pm
írta egusztika
12 Válaszok
10258 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Május 23., 22:27:24 pm
írta nyaki
6 Válaszok
6598 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Február 06., 16:02:22 pm
írta Szirty
1 Válaszok
1986 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Szeptember 04., 03:07:02 am
írta 980POWER