• Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó. 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.  (Megtekintve 1460 alkalommal)

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Dátum: 2017. Június 27., 10:01:13 am »
Sziasztok!

Újonan épülő családiház esetén elfogadható a képen látható szerelés?

Telekhatáron van a mérő+földszonda+EV.
A mért főkábel 5x10-es NYY (vagy NAYY még nem tudom) ~5m-en földben vezetve becsatlakozik a bejárati ajtó melletti külső lábazati fogadó dobozba.
Ebben a fodagóban kap helyet egy OBO túlfeszlevezető.
Egy hozzá csatolt dobozba érkezik be a kiegészítő földszonda és 10-es vezetékkel össze van kötve a fogadó szekrény PE sínjével.

A fogadószekrény sorkapocsblokkjáról indul a fszti. elosztóhoz a betáp.
A fogadószekrény PE sínjére van kötve a fszt. fürdő és konyha EPH gerinc.

Az emeleti elosztó a fszti elosztóból kapja a betápot, és a PE-t.
Az emeleti fürdő EPH-ja az emeleti elosztó PE sínjéről van vezetve.

Köszönöm a véleményeket és ötleteket!




Üzenet összefûzve: 2017. Június 27., 10:03:12 am
Sziasztok!

Újonan épülő családiház esetén elfogadható a képen látható szerelés?

Telekhatáron van a mérő+földszonda+EV.
A mért főkábel 5x10-es NYY (vagy NAYY még nem tudom) ~5m-en földben vezetve becsatlakozik a bejárati ajtó melletti külső lábazati fogadó dobozba.
Ebben a fodagóban kap helyet egy OBO túlfeszlevezető.
Egy hozzá csatolt dobozba érkezik be a kiegészítő földszonda és 10-es vezetékkel össze van kötve a fogadó szekrény PE sínjével.

A fogadószekrény sorkapocsblokkjáról indul a fszti. elosztóhoz a betáp.
A fogadószekrény PE sínjére van kötve a fszt. fürdő és konyha EPH gerinc.

Az emeleti elosztó a fszti elosztóból kapja a betápot, és a PE-t.
Az emeleti fürdő EPH-ja az emeleti elosztó PE sínjéről van vezetve.

Köszönöm a véleményeket és ötleteket!


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.442
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #1 Dátum: 2017. Június 28., 01:41:59 am »
Üdv!
Megfelelőnek tartom, ha a betáplálás védővezetője közvetlenül a kiegészítő földelőt fogadó sínre csatlakozna. Ha nem megoldható, akkor is elfogadható, de a kötés minőségére és a csatlakozó fő- és EPH vezetékek szabványos keresztmetszetére felettébb figyelmezni kell, bár igazság szerint, az EPH vezetőket mindenképpen a földelő/PE-t fogadó sínről indítanám.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #2 Dátum: 2017. Július 02., 19:38:18 pm »
Hali, jó lesz az a NAYY-J 5x16mm2-es földkábelnek is,mert abból nincs kisebb,ráadásul kb. 1/3-ad annyiba kerül, mint az 5x10-es NYY-J...

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #3 Dátum: 2017. Augusztus 10., 13:24:06 pm »
Köszönöm, valóban kedvezőbb az ára csak nincs 5 vezetős Al-ből

A mérőnél szétszedett PEN és EV relé után ha jól gondolom nem kellene újra 4 vezetőzni, majd az épület lábazatánál (ahol a túlfeszlevezető van, plusz még egy földszonda) megint szétválasztani 5re.

Hali, jó lesz az a NAYY-J 5x16mm2-es földkábelnek is,mert abból nincs kisebb,ráadásul kb. 1/3-ad annyiba kerül, mint az 5x10-es NYY-J...

Üzenet összefûzve: 2017. Augusztus 10., 14:15:38 pm
Kaptam egy olyan tippet, hogy a mérőnél a PEN vezetőt földelem (ahogy kell).
Az épület lábazatához pedig ugyan ezen PEN vezető megy 10-es 4 vezetős földkábelen, PE / N majd ott kerül szétválasztásra, egy újabb földelőszondával. Innen a lakáselosztóba már természetesen 5 vezető megy. Szóval annyi, hogy az 5-ös drága réz földkábelt kiváltottam olcsóbb 4-es alumíniumra.

Ezzel a megoldással csak az a bajom, hogy az egyetlen EV az a mérőnél van a telekhatáron, hogy itt is tudjak biztonságosan áramot vételezni.

EV után használnátok 4 vezetős kábelt, második PEN szétválasztás előtt?

Köszönöm

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #4 Dátum: 2017. Augusztus 10., 21:08:51 pm »
DE VAN, íme a csatolt PDF!! Ja, hogy szeretett Hazánkban a vill nagykereskedők nagy ívben b@sznak rá az NAYY-J 5 eres földkábelekre, nos attól az még gyártják, létezik!!https://www.faberkabel.de/de/produkte/artikel/126049/090183-nayy-j05x16.html

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #5 Dátum: 2017. Augusztus 10., 22:46:08 pm »
Ok, értem. Holnap hol tudok venni 17m-t Pest megyében?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.442
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #6 Dátum: 2017. Augusztus 10., 23:59:20 pm »
Üdv!
A mérőnél is tudsz áramot vételezni ÁVK-n keresztül úgy, hogy a mérőtől érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre és innen indítod el a szükséges helyi PE vezető(ke)t és a helyi ÁVK-hoz szükséges N vezetőt, valamint a ház felé tartó PEN vezetőt(!). A helyi földelőt szintén erre a sínre kell kötni! Fontos!!! PEN vezetőt ÁVK-val megszakítani tilos! A PEN és földelő kötések legyenek időtállóak és stabilak. Alumíniumos PEN esetén az érvéghüvely létfontosságú.
A háznál ugyanezt kell elkövetni, azaz, az érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre a helyi földelővel egyetemben, valamint ide kötöd az összes lakás hálózati PE és EPH vezetőt, továbbá az ÁVK felé tartó egyetlen N vezetőt. Az ÁVK-ból kijövő N vezetőt pedig az N sínre kötöd, ahová már kötheted a lakáshálózat N vezetőit feltéve, hogy egyetlen ÁVK fogja védeni az egész házat.

Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.309
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #7 Dátum: 2017. Augusztus 11., 20:50:55 pm »
a holnap az már ma volt, azaz "ha ma lesz a holnap tegnapja, tedd a földkábelt az árokba...", de ha még aktuális, akkor http://www.bablena.hu/termekeink/ , bár ezen a site-on nincs NAYY-J 5 eres alu földkábel, de tudom, hogy ők forgalmazzák a faber kabel termékeit is...

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #8 Dátum: 2017. Augusztus 21., 16:32:09 pm »
Üdv!
A mérőnél is tudsz áramot vételezni ÁVK-n keresztül úgy, hogy a mérőtől érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre és innen indítod el a szükséges helyi PE vezető(ke)t és a helyi ÁVK-hoz szükséges N vezetőt, valamint a ház felé tartó PEN vezetőt(!). A helyi földelőt szintén erre a sínre kell kötni! Fontos!!! PEN vezetőt ÁVK-val megszakítani tilos! A PEN és földelő kötések legyenek időtállóak és stabilak. Alumíniumos PEN esetén az érvéghüvely létfontosságú.
A háznál ugyanezt kell elkövetni, azaz, az érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre a helyi földelővel egyetemben, valamint ide kötöd az összes lakás hálózati PE és EPH vezetőt, továbbá az ÁVK felé tartó egyetlen N vezetőt. Az ÁVK-ból kijövő N vezetőt pedig az N sínre kötöd, ahová már kötheted a lakáshálózat N vezetőit feltéve, hogy egyetlen ÁVK fogja védeni az egész házat.

Köszi,

Lehet hogy elbeszélünk egymás mellett.

Egyetlen ÁVK-van, az is  a mérőnél, szóval itt PEN szétválasztás is van + földszonda. (ELMŰ)
Innen 3F+PEN megy az épület lábazathoz.
Lábazaton fogadódoboz, ahol a PEN szétválasztás megint, plusz még egy földelőszonda.
Itt van a túlfesz levezető.
Fogadóból megy a lakáselosztóba a 3F+N+PE(+EPH).

Az aggályom az, hogy a mérőnél lévő egyetlen ÁVK miatti PEN szétválasztást újra közösítésre kerül, majd az épület lábazatánál megint szétválasztás.

Arról nem is beszélve, hogy a téma elején csatolt rajzon szereplő túlfeszlevezető (amit már megvettek OBO 5093526) az nem lesz használható a lábazati fogadónál.
Akkor lenne értelme ott és azt alkalmazni , ha oda 3F+N+PE érkezne.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 668
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #9 Dátum: 2017. Augusztus 21., 19:09:50 pm »
Tisztázzunk valamit. A mérőnél lévő PEN szétválasztás a mért elosztóban történik a FI-relé előtt, vagy a méretlen részben? A FI-relé után, ha újra összekötöd a PE és N vezetőt, akkor a relé kiold. Ha a szétválasztás pontjába kötöd az elmenő PEN vezetődet, akkor ezzel nem kötöd újra össze a szétválasztás után a nulla és védővezetőt, hiszen még a közös PEN csomópontból indítottad. Ha a mérőtől bejövő PEN vezetőd először a földsinre, majd onnan a FI-relé nullájára, és onnan a nullasínre csatlakozik, akkor még mindig bepattinthatsz egy PEN sorkapcsot, ide kösd be a bejövő földelést is, majd innen viheted a földkábeled PEN vezetőjét is. Ebből a pontból indulhatsz két irányba, külön a földelősínre, és külön a FI-relébe. A szétválasztott részbe szerintem mehet a túlfeszvédelem, de még az ÉVÉ relé elé.

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #10 Dátum: 2017. Augusztus 21., 23:28:04 pm »
Fecó,

Köszönöm.

PEN szétválasztás (először) a mérőnél a mért oldalon van a FI relé előtt.

Világos amit írsz, de ebben az esetben 2db FI relé kell.

Egyes számú kell a mérőhelynél a mérő, fő PEN kapocs, földelés után, hogy a kerítésnél/kapunál tudjak lekötni 3F+N+PE-t.
Erről a fő PEN kapocsról és 3 fázis vezetővel elmegyek a lábazatnál lévő dobozig ahol van egy új PEN sín.
Erről a sínről válik szét a PEN, itt egy második földelő szonda és ide kell betenni a túlfesz levezetőt, majd utána a kettes számú FI relét, hogy a lakáselosztóból elmenő ÁK-ök védővezetések legyenek.

Ez két dolgot eredményez:
Le kell cseréltetnem a meglévő túlfesz levezetőt egy olyanra ami 3F+PEN pólusú, nem pedig 3F+PE+N.
Mivel a kismegszakítókhoz nem fér be egy 4p. FI relé így azt a lábazati földkábel fogadó szekrénybe kell kitenni.

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 668
  • Hírnév erő: 8
  • Fecó talán lesz valaki.Fecó talán lesz valaki.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #11 Dátum: 2017. Augusztus 22., 07:16:05 am »
A kapunál szükség van dugaszoló aljzatra?

Tapatalkkal küldve az én HTC One_M8 eszközömről


Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #12 Dátum: 2017. Augusztus 22., 07:45:24 am »
Most már úgy gondolom hogy nincs...
De a fi relé helyhiány még fenn áll.

A kapunál szükség van dugaszoló aljzatra?

Tapatalkkal küldve az én HTC One_M8 eszközömről

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.442
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #13 Dátum: 2017. Augusztus 22., 20:06:29 pm »
Üdv!
A mérőnél is tudsz áramot vételezni ÁVK-n keresztül úgy, hogy a mérőtől érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre és innen indítod el a szükséges helyi PE vezető(ke)t és a helyi ÁVK-hoz szükséges N vezetőt, valamint a ház felé tartó PEN vezetőt(!). A helyi földelőt szintén erre a sínre kell kötni! Fontos!!! PEN vezetőt ÁVK-val megszakítani tilos! A PEN és földelő kötések legyenek időtállóak és stabilak. Alumíniumos PEN esetén az érvéghüvely létfontosságú.
A háznál ugyanezt kell elkövetni, azaz, az érkező PEN vezetőt rákötöd a PE sínre a helyi földelővel egyetemben, valamint ide kötöd az összes lakás hálózati PE és EPH vezetőt, továbbá az ÁVK felé tartó egyetlen N vezetőt. Az ÁVK-ból kijövő N vezetőt pedig az N sínre kötöd, ahová már kötheted a lakáshálózat N vezetőit feltéve, hogy egyetlen ÁVK fogja védeni az egész házat.

Köszi,

Lehet hogy elbeszélünk egymás mellett.

Egyetlen ÁVK-van, az is  a mérőnél, szóval itt PEN szétválasztás is van + földszonda. (ELMŰ)
Innen 3F+PEN megy az épület lábazathoz.
Lábazaton fogadódoboz, ahol a PEN szétválasztás megint, plusz még egy földelőszonda.
Itt van a túlfesz levezető.
Fogadóból megy a lakáselosztóba a 3F+N+PE(+EPH).

Az aggályom az, hogy a mérőnél lévő egyetlen ÁVK miatti PEN szétválasztást újra közösítésre kerül, majd az épület lábazatánál megint szétválasztás.

Arról nem is beszélve, hogy a téma elején csatolt rajzon szereplő túlfeszlevezető (amit már megvettek OBO 5093526) az nem lesz használható a lábazati fogadónál.
Akkor lenne értelme ott és azt alkalmazni , ha oda 3F+N+PE érkezne.

Talán értem a lényeget ::).
A mérő alatt van egy földelő doboz, ami össze van sínezve a szolgáltatói fogadóban a PEN vezetővel. Gyakorlatilag ez a fő földelőkapocs és itt történik a szétválasztás. Ha valóban erről közös PE/PEN sínről van szó, akkor a lakás felé tartó PEN vezetőt innen kellene indítani. Ha nem megoldható, akkor nem éppen szabványosan, de biztonsággal, a mérő utáni első elosztóban, a mérőtől érkező PE és N vezetőt rá kell kötni az elosztó PE sínjére és innen indítani a lakás PEN vezetőjét. Az OBO túlfeszvédőt vagy a mérőnél lévő elosztóba vagy a lakásnál létesített fogadóba is teheted.
Az ÁVK-ból célszerű 2 db-ot használni, egyet a mérőnél (ha kell a helyi áramvételezés), a másikat pedig a lakáselosztóban, hogy ne kelljen lekapcsolás esetén a kapuhoz rohangálni, pl. ítéletidőben.

Nem elérhető BigyaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • Bigya nincsen befolyása.
Re:Családiház betáp, lábazati földkábel fogadó.
« Válasz #14 Dátum: 2017. Augusztus 22., 21:16:28 pm »
Nyaki,

Valahogy így.

Sajnos hajlamos vagyok sokat variálni.

Talán az alábbi, első elképzelésnél maradok:
Mérőnél PEN szétválasztás. Természetesen földszondával. Ide teszek egy ÁVK-t is. (Fűnyíró, gőzborotva, stb...)

Innen 5x16mm alumíniummal megyek a lakóépület lábazatához egy szekrénybe, ahol van egy PE sín, ahova egy kieg. földelőszonda van rákötve. Erről a sínről megy el a gáz EPH vezetéke és az elosztószekrény PE sínje is ide van vezetékezve.

A 3 fázis és a nulla egy 4p. ÁVK-n keresztűl megy az elosztószekrénybe. Itt lesz a túlfeszlevezető is.

Van arra szabvány, vagy valami megkötés, hogy ezt a lábazati szekrényt, csak valamilyen magasságban helyezhetem el?

Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
18 Válaszok
9276 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Február 16., 21:06:02 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
14 Válaszok
14159 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Május 11., 15:10:25 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
2 Válaszok
1221 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Április 11., 17:53:39 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
2 Válaszok
1506 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Március 01., 20:13:44 pm
írta Szirty
11 Válaszok
586 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Augusztus 19., 21:16:22 pm
írta hirvivo