• É.v célmuszer 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: É.v célmuszer  (Megtekintve 905 alkalommal)

Nem elérhető balog19720701Topic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 8
  • Hírnév erő: 1
  • balog19720701 nincsen befolyása.
É.v célmuszer
« Dátum: 2017. Március 05., 17:25:01 pm »
Sziasztok!METREL MI3122 vel kapcsolatban lenne kérdésem, észrevettem hogy ha hurok imp.á.v.k. leoldasa nélküli üzemmódban van és végpont környékén vagyok és ha nagyobb a PE és N között 4voltnal a feszültség különbség akkor nem tudja megmérni a hurkot mert leold az á.v.k.Persze hívom majd a C+D-t mert ott vettem , előtte gondoltam megkérdezem valaki tapasztalt már ilyet?

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 360
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:É.v célmuszer
« Válasz #1 Dátum: 2017. Március 06., 18:34:45 pm »
Üdvözletem!
Az már baj, ha 4V körül mérsz az N és PE között.Szakaszokra próbáld bontani a hálózatot. Valószínű nem a műszerrel lesz a baj.Rossz, hibás, laza kötésekre, rugós,fogazott alátét hiányára gondolok.
Üdv:TóthGyula felülvizsgáló.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 236
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:É.v célmuszer
« Válasz #2 Dátum: 2017. Március 07., 06:07:40 am »
Hogy lehet 4V körüli feszültség a N és a PE között?  Vagy nagy a vezetéken mérés közben a terhelés, vagy nem TN a hálózat, hanem TT. Amit javasolt tothgyula koléga, azért azokat nézd át, mert ott lesz valahol a hiba.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 263
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:É.v célmuszer
« Válasz #3 Dátum: 2017. Március 07., 09:19:33 am »
Bocsánat, miért ne lehetne 4 V egy hosszú nulla végén? Ha épp működik egy 2 kW-os szerkezet, ahhoz elég 0,4 Ohm ellenállás a szétválasztástól. Annyi azért össze tud jönni könnyedén.
Írta Balog19720701, hogy végpontnál fordul ez elő.

Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 360
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:É.v célmuszer
« Válasz #4 Dátum: 2017. Március 08., 19:26:14 pm »
Üdvözletem.
A Metrel3122 műszer műszaki leírása azt írja többek között,"nagy pontossággal mér nemkioldós hurokvizsgálati RCD védett áramkörök állásban." Ahogyan írod, végáramköröknél 4V esetén kell, hogy folyjon 15mA(30mA-est feltételezve). Kérdés, mennyi a hurok az L1-PE és az L1-N között.Nyilván át kell hidalni az RCD-t a mérés idejére.
Aztán a másik lényeges kérdés, hogy milyen tipusú az RCD? "AC", "A", "Si" "G" "IR"  "F" stb.Feltételezhető, hogy felharmonikusok is bezavarnak.
De változatlanul az a véleményem, hogy a kötéseket kell alaposan megvizsgálni! A tankönyv is a szabvány is leírja, hogy a felülvizsgálatot szemrevételezéssel, majd mérésekkel kell elvégezni. Nem kell indokolnom a csavarok megfelelő nyomatékkal való meghúzását, utánhúzását.
Kíváncsian várom a fejleményeket.
Üdv:TóthGyula felülvizsgáló.