Fém oszlop földelés

Indította harald, 2015. október 05., 18:37:02 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

harald

Tisztelt szakik !
Adott egy 6 m magas fém oszlop a tetelén egy napellemel a hozzátartozó 12 voltos töltésszabályzó akku stb.
Kérdés szükséges-e a z oszlopot földelni ?
Vászotok előre is köszönöm
Üdv J.L.

Gyurmaúr(fi-relé)

Nem kérdés; IGEN! Méghozzá az oszlop alsó végéhez hegesztett legalább 2 m hosszú 10-es acélrúddal.

harald

Ez igazán nem  sokat segít a földelésen mert az oszlop kb. 2m mélyen egy elég terjedelmes bebetonozott alapon van aminel az alsó vége belelóg a földbe tehát érintés védelem szempontjából semmit nem javít és nem is értem,hogy egy 12 voltos rendszernél miért lenne szükséges 

nyaki

Általánosan véve nagy kiterjedésű fémtárgyról van szó, tehát be kell vonni az érintésvédelembe.
Azonban, ha az oszlop minden erősáramú berendezéstől és a védelembe bevont nagy kiterjedésű fémtárgytól érintési távolságon kívülre esik és az oszlop egyébként önállóan is számottevő földeléssel rendelkezik, akkor nem kell külön a hálózat védelmébe bevonni.
...véleményem szerint. ;)

Gyurmaúr(fi-relé)

Tessen a villámokra is gondolni egy ilyen méretű oszlop esetében, melyeket baromira nem érdekel, hogy hány V-s feszültséggel működő jószág van felszerelve, s amennyiben az oszlop alsó vége nem lóg ki a beton "szarkofágból" ,akkor mindenképp érdemes vmi szondafélével a fémes felületet legalább 2 méter mélységig fenntartani, mert gondolom a beton talapzat max 80 cm mélységben véget ér?!