Betonvázas üzemcsarnok, mérőpont

Indította mvill, 2014. április 15., 10:44:02 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

mvill

Idő közbeni felülvizsgálatot végzek egy beton szerkezetű üzemcsarnok-n.
A villámvédelmi mérőpont az oszlopokon található 1,5 m magasságban, kb 8 cm átmérőjű horganyzott fém lemez.
Közepén 10-es menet, kérdésem az lenne hogy a levezető és a földelő hogyan találkozik ezen mérőpont esetében.
Oszlop tetején a felfogó -ról a fenti fémlemezre, hegesztett kötéssel csatlakoznak, elvileg és gyakorlatilag az aljzatban is van egy lemez amihez szintén hegesztett kötéssel csatlakozik a földelő. A csarnok 8500 m2 és 4 sorban található földellés a teljes hosszban.
Kérdés a mérőpont felépítése, ill. a kötés nem lévén a megbontás lehetetlen?
A középen található menetben, az egész csarnokban nincs csavar. 
Hurokellenállás méréssel, 0,11 Ohm-ot mértem próba képen a horganyzott tárcsán.

tothgyula

Üdv. az Olvasóknak!
Első kérdés, az ,hogy mi szerepel a villámvédelmi terven? Mesterséges vagy természetes betonalapföldelők? Úgy vélem ez egy"B" tipusú (MSZHD60364-3szabv.5421 és 5422 pontjainak megfelelő földelőrendszer. A mért földelési hurokértékből is ez következhet. Sorra kell mérni a földelési csatlakozó összekötőknél és ha hasonló jó értékek adódnak, akkor ez a villámvédelmi rendszer
MEGFELELŐ lehet. Nagyon fontos, hogy a földelőrendszert össze kell kötni a központi főföldelősínnel! A fenti szabvány 6.2 pontja. Jó lenne egy fényképet feltenni!
Tisztelettel TothGyula felülvizsgáló

mvill

A terven mesterséges földelő háló, 3 m-es szondával kiegészítve, csarnok 8000 m2, 50 db szonda + földelő háló.
A levezető a beton oszlopban találhat, tervek szerint horganyzott köracél, igazából a mérőpont a kérdés, ill. milyen célt szolgál a tárcsa közepében a menet.  Ill. a tárcsa mögött a betonba hogyan találkozhat vagy került összekötésre a levezető és a földelő?
Holnap teszek fel fényképet.
A teljes rendszer egyébkén nem felel meg, minősítést kap, a födémen(trapézlemez) átvezette és a csarnokban rögzített felfogók nem lettek mindenhol összekötve, az említtet oszlop tetején elhelyezett csatlakozási ponttal. Szám szerint 134 felfogó rúdból 43 nincs bekötve. Az első felülvizsgálaton egyébként megfelelő minősítést kapott.

NagyPS

Ez egy spec. szerelvény aminek a másik oldalán van egy megfelelő rögzítő elem a lévezetőhöz való rögzítéshez. Pld az OBO katalógusában található róla kép is. Nem bontható mérési pontként használható. A menet ha emlékeim nem csalnak a méréshez használt vezetéksarú megfelelő rögzítésére használandó az OBO sok ezt mondták.