DC 1500 V hálózat felülvizsgálata

Indította S/K, 2021. április 25., 19:05:09 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

S/K

Idézetet írta: Fecó Dátum 2021. április 26., 19:56:46 DÉLUTÁN
Én inkább az EN 50618 szabványt nézegetném. Van olyan kábel, ahol a gyártói leírás ezt közli:

"1.500 VDC (1.800 VDC max.) teljesítményre tervezve és bevizsgálva"

Tehát itt nem számolgatásokról és találgatásokról van szó, hanem konkrét értékeket közölnek DC tekintetében.

A legnagyobb feszültség számításához az MSZ HD 60364-7-712:2016 "B" melléklete ad iránymutatást, amely megjegyzi:
"A telepítés helyén várható legkisebb hőmérséklet vagy a PV-modul hőmérsékleti együtthatójának ismerete hiányában az UOC MAX-ot 1,2 UOC STC-vel megegyezőnek kell tekinteni."

Én is nyugodtabban aludnék, ha a kábel gyártói oldalán az 1800 V max értéket látnám az 1000 V helyett. Tervező mit mondott?

A tervező nem mondta, ezt írta ki és ez van a terveken és már a földben is 4200 méter.

Fecó

Én biztosan felhívnám, és egyeztetnék vele is az ügyben. Hátha meglesz a megvilágosodás.

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről


S/K

Megküldték a kábel adatlapját. Csatolom, hátha szüksége lesz valakinek rá.

Alkalmas 1800 V DC-re.

Akkor már csak ezt nem értem:
Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2021. április 27., 09:41:54 DÉLELŐTT
Az MSZ EN 50618 az valóban érdekes, abban az A mellékletben az olvasható, hogy ezeknek a kábeleknek 1/1 kV-os a váltakozóáramú jelölésük, ami ugye nem 0,6/1 kV. De itt is írja, hogy a névleges DC feszültség 1500 V (vezetők között és föld felé is), ami nem lépheti túl az 1800 V-ot. Mindig visszajutunk oda, hogy az 1 kV-os váltakozóáramú minősítés az jó 1800 V egyenfeszültségig, de ebben legalább az le van írva, hogy a 0,6 kV az nem - mármint abban az értelemben, hogy ezek 1/1 kV-osak. Azaz tehát, egyszerű elektromos fejjel gondolkodva, egy többfázisú 0,6/1 kV-os kábel két ere között lehet 1500 V DC, de akkor egyik eret sem szabad leföldelni, mert a föld és az ér között nem lehet. A közepét szabadna leföldelni, mert ha az 1 kV AC minősítés jó 1500 V DC-re, akkor a 0,6 kV AC meg bőven jó 750 DC-re (mivel a 0,6 az nem a fele az 1-nek, hanem több). Hát, érdekes dolgok ezek.



Sztrogoff

A megkapott adatlapon hol esik szó az MSZ EN 50618-ról?

S/K

Nem jól fogalmaztam, elnézést.
Szeretném megérteni, tehát ha találkozok 0,6/1kV kábellal akkor az 1500 V DC (1800-ig) jó az erek között, de nem földelem?
Jelen kábelnál az (1x240) a negatív DC földelve van.
Akkor itt lehet vagy nem lehet 1500V DC. Adatlap szerint lehet, illetve nem derül ki hogy milyen módon.