• Leválasztás 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Leválasztás  (Megtekintve 2852 alkalommal)

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Leválasztás
« Dátum: 2013. Június 13., 21:09:49 pm »
Üdv Mindenkinek!
A közelmúltban  beszélgettem egy EBF tanfolyamon oktató úriemberrel aki azt mondta, hogy:
leválasztásra a kismegszakító valamint Diazed-tipusú olvadó betét nem alkalmazható csak NKI!
 A 2364-537/ 537.2.4 azt írja , hogy leválasztásra alkalmazhatók többek között : olvadóbiztosítók!
Nem azt írja , hogy csak NKI-k!
 Mi alapján, miért nem felel meg a D-betét és az kismegszakító?

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.929
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Leválasztás
« Válasz #1 Dátum: 2013. Június 13., 21:22:30 pm »
Úgy gondolom először ha leválasztásról beszélünk egy fázis esetén két sarkon, tehát fázis és nulla vezető egyidejű megszakítással, háromfázisú esetén viszont a három fázis egyidejű megszakítását értem. Ezek biztonságtechnikai illetve munkavédelmi szempontok miatt van elsősorban.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.443
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Leválasztás
« Válasz #2 Dátum: 2013. Június 13., 21:49:41 pm »
Véleményem szerint a Diazed biztosítékot kitekered és zsebre vágod a betétet, nincs az az isten, aki feszültség alá tudná helyezni nélküle, csakúgy, mint az NKI-t. Ezek hiánya csak feszültség mentes állapotot idéz elő, de nem leválasztást. Teljes leválasztást nyilván csak a nulla megszakításával valósíthatunk meg, az meg csak a NKI-nál lehetséges, illetve ::) van olyan Diazed-es biztosítóblokk, ami akár a nullát is bontja.
Feszültségmentesítési állapotot a kismegszakítóval is elérhetjük, de biztonsági szempontból nem kielégítő, hiszen azt bárki visszatolhatja és meg van a baj. Azt külön reteszelni kellene a rajtuk kialakított nyílást használva, de sorolva már nem lehet egyesével hozzájuk férni, így csak az egész sort tudnád biztosítani, ami nem feltétlen kivitelezhető.

Nem elérhető TamásTopic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 142
  • Hírnév erő: 3
  • Tamás nincsen befolyása.
Re:Leválasztás
« Válasz #3 Dátum: 2013. Június 14., 20:42:33 pm »
Tegnap elfelejtettem beírni, hogy a ÉvéMuBi  2005 ápr. jegyzőkönyve engedélyezi a kismegszakítót mint leválasztó eszközt!
Idézet:
"Ez tehát –sajnos – azt jelenti, hogy a leválasztó kapcsoló egysarkú kivitele a hazai nullázott hálózatokban nem kifogásolható. Ebből a szempontból tehát a kismegszakító leválasztásra való alkalmazása mindenütt szabványos.
 A leválasztás céljára alkalmazható kapcsolók kiválasztására viszont az 537.2.1.1. szakasz megszabja a nyitott pólusok közötti szivárgóáram és lökőfeszültség korlátértékeit.
Ez gyakorlatilag a mikrokapcsolókat és a korszerű dobozkapcsolókat kizárja a leválasztásra alkalmas kapcsolók köréből, a kismegszakítókat azonban nem."
Várom a hozzászólásokat, véleményeket!
Köszönöm
Tamás

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 632
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Leválasztás
« Válasz #4 Dátum: 2013. Június 14., 21:27:21 pm »
Üdv!

leválasztásra a kismegszakító valamint Diazed-tipusú olvadó betét nem alkalmazható csak NKI!
 A 2364-537/ 537.2.4 azt írja , hogy leválasztásra alkalmazhatók többek között : olvadóbiztosítók!

Az optocsatoló is alkalmas leválasztásra... :-)
No és a 315mA-es üvegcsöves olvadó biztosíték is olvadó biztosíték!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.443
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Leválasztás
« Válasz #5 Dátum: 2013. Június 14., 22:03:14 pm »
Így igaz! :)
Az optocsatolók nem csak le-, de elválasztásra is alkalmas.
Persze lehetne itt sorolni sok elektronikai elemet is, ami kielégíti az elválasztás és leválasztás feltételeit, mint pl. mágneskapcsolók, szilárdtestrelék, Reed-relék, Hall-elemek, stb., de ezek nem tartoznak szorosan az általános, erősáramú védelmi szervek közé, ezért ezeket szerintem lehet hanyagolni a képletből.
Az üvegcsöves biztosíték az már más tészta, az valóban leválasztó lehet, csakúgy, mint egy Diazed és NKI, csak kicsiben. ;)

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 230
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Leválasztás
« Válasz #6 Dátum: 2016. November 17., 19:14:52 pm »
Üdv Mindenkinek!
A közelmúltban  beszélgettem egy EBF tanfolyamon oktató úriemberrel aki azt mondta, hogy:
leválasztásra a kismegszakító valamint Diazed-tipusú olvadó betét nem alkalmazható csak NKI!
 A 2364-537/ 537.2.4 azt írja , hogy leválasztásra alkalmazhatók többek között : olvadóbiztosítók!
Nem azt írja , hogy csak NKI-k!
 Mi alapján, miért nem felel meg a D-betét és az kismegszakító?
Hát ez még az MSZ 1600-asból eredő emlék. :)
Ami azért akkor sem volt így igaz, csak a következő megjegyzésekkel:
1. 25 A-ig (AC) mégiscsak jó a D, 25 A felett csak akkor, ha van kapcsoló a D biztosítótól látható módon, a terhelés megszakítására
2. Azért a fogyasztásmérőnél felszerelt kismegszakító a leválasztási feladatot elláthatta

Ami a nullavezetőt illeti, akkoriban a közvetlenül földelt 3 fázisú rendszerben a nullavezető megbontása nem volt szükséges a leválasztáshoz.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.443
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Leválasztás
« Válasz #7 Dátum: 2016. November 21., 00:27:58 am »
A leválasztással az MSZ EN 61140:2002/A1:2007 8.3.2. szakasza és az MSZ EN 60204-1:2006 5. szakasza is foglalkozik.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
4 Válaszok
1653 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. November 24., 16:11:56 pm
írta Novill