Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: Malikadam Dátum 2017. június 07., 21:58:51 DÉLUTÁN

Cím: Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: Malikadam Dátum 2017. június 07., 21:58:51 DÉLUTÁN
Sziasztok!

Azért fordulok hozzátok tanácsért, mert nem tetszett amit ma csináltak a felújítás során!
Sikerült szakemberéknek átfúrni a vezetéket a falban. Alumínium vezeték. Mivel lambéria megy rá, ezért az nem gond, hogy meg kellett bontani kicsit a falat. A probléma az, hogy egyszerűen csak összecsokizták az átfúrt vezetéket. Nem lesz ebből probléma?
Konnektorba megy a vezeték, meg még valamerre ( nem tudom hová).
Cím: Re:Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: coyote2 Dátum 2017. június 07., 22:27:04 DÉLUTÁN
Ha csőben van kicserélhető a szakasz, persze a kötésre oda kell figyelni, alu-réz esetén. Ha vakolat alatti akkor szerintem dobozolni /bevesni, gipszelni/ kellene majd sorkapocsban megkötni, végül dobozfedő.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk
Cím: Re:Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: Malikadam Dátum 2017. június 07., 22:35:29 DÉLUTÁN
Fali mm vezeték volt! Nem dobozolták nem gipszelték! Csak ütöttek egy lyukat a falba, összecsokizták és kész!
Mondván h nem kell a falat javítani mert lambéria lesz rajta!

Üzenet összefûzve: 2017. június 07., 22:39:57 DÉLUTÁN

Nem tűzveszélyes ez egy kicsit?
Válaszod előre is köszönöm!
Cím: Re:Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: Simon Endre Dátum 2017. június 07., 23:34:47 DÉLUTÁN
Nem csak tűzveszélyes lambéria alatt hanem szemét munka is. Igazi profi toldáshoz alumínium vagy ónozott réz toldóhüvely kell ez a hiányzó részt is pótolhatja, ennek hiányában használható a vezeték méretéhez illeszkedő alu popszegecs, (természetesen szeg nélkül) és egy jó présfogóés és végén zselés zsugorcsővel lezárni. A munkához akkora vetélszakaszt kell kibontani hogy a préselés elvégezhető legyen. Lehet hogy lessz egy kis kosz de azért nem kell "szétverni a házat" ahogy házisárkányéknál szól a szöveg, (no meg a lusta kollégáknál.)
Cím: Re:Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: LHunti Dátum 2017. június 08., 00:05:58 DÉLELŐTT
Idézetet írta: Malikadam Dátum 2017. június 07., 22:35:29 DÉLUTÁN
Fali mm vezeték volt! Nem dobozolták nem gipszelték! Csak ütöttek egy lyukat a falba, összecsokizták és kész!
Mondván h nem kell a falat javítani mert lambéria lesz rajta!

Üzenet összefûzve: 2017. június 07., 22:39:57 DÉLUTÁN

Nem tűzveszélyes ez egy kicsit?
Válaszod előre is köszönöm!

Én beépítenék egy kötődobozt a falba, majd ha már sorkapocs, akkor mivel alumínium vezetékről van szó, mindenképp ónozott lemezes sorkapcsot használnék.
Cím: Re:Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: Malikadam Dátum 2017. június 08., 00:23:48 DÉLELŐTT
A kötődoboz miért kell? Nem elég egy normális sorkapoccsal, összefogatni, majd zsugorcsővel lezárni? Majd begipszelni?

Szerintetek melyik a legegyszerűbb leggyorsabb variáció, ami biztonságos?
Cím: Re:Megfúrt Alu vezeték javítása
Írta: nyaki Dátum 2017. június 08., 18:05:33 DÉLUTÁN
Üdv!
Nem elég. Az alu sajnos ún. hidegfolyós fém, ezért ha "csokizva" vagyon, akkor a vezetékvégekre érvéghüvelyt kell préselni és úgy lehet a csavar alá fogatni, majd zsugorcsővel bezárni.
Esetleg a már említett toldóhüvelyes préselés, de a toldóhüvelybe préselés előtt célszerű kontakt pasztát nyomni, majd zsugorcsövezni.
A dobozolás hibakeresési szempontból lehet érdekes, hiszen ha valaha is előjön egy folytonossági hiba, akkor a dobozfedő eltávolítása után könnyen ellenőrizhető az elfúrt vezetékszakasz. Esztétikailag ugyan nem a legszebb, hiszen a lambérián ott fog virítani a dobozfedő, de mindenképpen célravezető.
Mindhárom javítási munka kielégítő és tartós megoldást ad, ha szakszerűen van elvégezve.