Aggregátorok felülvizsgálata és mire érdemes figyelni a velük kapcsolatos érintésvédelmi rendszerek kialakításánál. Mire érdemes figyelni a mögöttes hálózat kialakításánál. Lehetnek fixen telepítettek és mobil generátorok is.
Itt mobil aggregát egységek, mint önálló egységek fordulnak elõ. Itt felvetõdik, a kérdés mit kell vizsgálni a felülvizsgálónak? E berendezések el vannak látva önálló feszültség szabályzóval. Itt is van védõvezetõ, lehet ennek a folytonosságát vizsgálni. Továbbá a villamos berendezések egyes részeit a hozzá csatlakozó gépekkel együtt az érintésvédelmi megfelelõségüket. A dokumentálás szempontjából a beazonosíthatóság is lényeges.
Mobil áramfejlesztõ berendezések esetén az érintésvédelmi kioldószerv legfeljebb 30 mA-es ÁVK lehet. Ha fix telepítésû, és a hálózati ellátás kimaradása esetén kapcsol be, akkor feltétlen gondoskodni kell róla megfelelõ reteszelésekkel, hogy teljesen kizárható legyen a párhuzamos üzem.
Ejtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja. Érdekes helyzet, szerintem a kereskedelmet kellene ebben az esetben kicsit megszorongatni!
Hasonló volt a helyzet a kilencvenes évek végén amikor megjelentek a barkácsboltokban a kettõs szigetelésû (narancssárga színû) betonkeverõk, holott az akkor érvényes MSZ 172-1 szabvány feketén-fehéren kimondta, hogy betonkeverõk érintésvédelmére, csak védõvezetõs érintésvédelmi mód alkalmazható. Vakartuk a fejünket, de semmit nem tudtunk tenni.
Idézetet írta: SafetyEjtsünk szót egy érdekességrõl! A kereskedelemben kapható 10 különbözõ típusú mobil áramfejlesztõ közül, legalább 8-ból hiányzik a gyárilag beépített 30 mA-es ÁVK. A vevõvel nehéz megértetni, hogy így nem használható, mert szabvány tiltja, mikor most vette drága pénzért, átalakítani nemigen fogja.
Hát nem fogja! Mert mihelyt megbontod,azonnal ugrik a garancia! Errõl nem a kereskedõ tehet,hanem a gyártó,hogy így hozza forgalomba.Na de hogy tovább feszegessem a dolgot, akkor mi a helyzet a szünetmentes tápokkal?Ott sincs FI,és néha több KW-t adnak le.Ugyan az mint az mint a FI nélküli agregátor.
Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)
gyulagy! Van errõl nyitva egy másik topic, ott már lehet találni ezzel kapcsolatos véleményeket. Az a címe, hogy: "Szünetmentes hálózatok és berendezések felülvizsgálata"
Tisztelt Kollegák!
Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip. aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát kell elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.
Elõre is köszönöm a válaszokat.
Hozzászólást csatoltam egy másik témához, gondolom ehhez jobban illik. :)
A földelés nélküli dugalj mindenképpen problémás.
ÁVK nélkül semmiképpen nem megfelelõ szerintem. A minösitõ iratban az ávk vizsgálati eredményeket is rögzíteni kell. A témában lévõ elõzõ hozzá szólások hasznos infókat tartalmaznak.
Idézetet írta: gyulagy Dátum 2011. november 13., 08:47:46 DÉLELŐTT
Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)
Idézetet írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!
Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip. aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát kell elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.
Elõre is köszönöm a válaszokat.
Idézetet írta: Géza74 Dátum 2021. július 13., 11:04:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!
Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip. aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát kell elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.
SZia!
először is .
IT hálózat 1-2-max 5db kettősszigetelésű fogyasztóval?
a másik;
TN vagy inkább TT hálózat ? mekkora kiterjedéssel -fogyasztókkal?
itt már kell a földelés ,FI relé
Ebben az esetben a védővezetőt ,mindenhová el kell vinni.
Ennek a kritériumait-felülvizsgálatát szerintem ismered.
Az a 3f dugalj honnan kapna védővezetőt? Ez valami Nullázás lessz.
Elõre is köszönöm a válaszokat.
T. Atis 57! Ha még aktuális a téma, a 2009.jan.11.én olvasható Simon Endre szakvéleménye is. "A fogyasztók saját ÉVÉ-je kell, hogy hatásos legyen."
Felhívom még a figyelmed az ezév 06.09-én megjelent "VILLAMOS BIZTONSÁGI SZAKÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK"-RA.
LETÖLTHETŐ A www.kormany.hu és a www.termekpont.hu honlapokról.Ennek 54. oldalán található a "Gépek, készülékek és forgógépek dokumentációjára" vonatkozó ajánlás.
Bocs. de ez a topik 2011-ben kezdődött...
Ismétlés a tudás anyja! ...legalábbis így tartják. 8)
...tehát nem található benne 2009-es hozzászólás. Mi több, az idézett mondatra sem hoz ki semmit a fórum keresője. Pedig szívesen elolvastam volna a szakvélemény többi részét.
Az "Elektroinstallateur" 2013.6-ik számában ez áll: " Az MSZ HD 60364-5-551:2010 sz. 551.4 pontja foglalkozik a kisfeszültségű áramfejlesztők hibavédelmével ,tehát a primer oldali érintésvédelmével akkor,ha az áramfejlesztő energiaforrása villamos motor v. más villamos szerkezet.Ekkor mindíg gondoskodni kell a pr. oldali megfelelő áramütés elleni védelméről.A szabvány követelményeinek megfelelően kell alkalmazni az áram-védőkapcsolókat. Ez a mobil áramfejlesztőkre is vonatkozik. Magának a generátornak soha nincs hálózati értelemben érintésvédelme.Ha a rendszer földeletlen,akkor a generátor testzárlata esetén földeltté válik, de még nem lép fel érintési feszültség.Ha viszont a rendszer földelt, akkor a generátorvédelemnek kell működnie(ami lehet diff.véd is.).Ezért itt nem értelmezhető az áram-védőkapcsolós kieg. védelem."
Az "Elektrotechnika 2019/11-12. száma 29-ik oldalon foglalkozik az aggregátor és hálózatos üzem közötti átkapcsolással.A hálózat és az aggregátor N vezetőjét az átkapcsoló előtt kell összekötni.(Így a 2N vezető összekötésén át az aggregátor nullapontja üzemen kivüli állapotban is összekötve marad a hálózat nullapontjával.)"
Hát ez az Elektroinstallateur idézet ez a MEE Érintésvédelmi Munkabizottságának 20123. februári és áprilisi üléséről készült jegyzőkönyvből való. Mivel épp egy hete néztem át az aggregátorokkal kapcsolatos lehetséges iránymutatásokat, és visszhangzott a szöveg. Ezért lettem volna kíváncsi, mit ir még Simon Endre.
Az említett agregátor egy HONDA volt nagyon gondosan és biztonságosan felszerelt.