Üdv Mindenkinek!
Az ÉVÉ könyv 187. oldalán van a kapcsolási rajz, de!
A PEN vezetőre a rajz szerint 24V AC van kapcsolva!
Nem?
És a rövidre zárt fázisvezetőkre a N!
A PEN-re hogyan lehet AC feszt. kapcsolni?
Tudom, hogy a védővezetőt nem szabad megszakítani, de ilyenkor a PEN-t nem kellene mégis megszakítani?
Én nem fogalmaznék úgy, hogy rá van kapcsolva - abban az értelemben, hogy a földhöz viszonyított potenciálja változatlan marad.
Egy addig földfüggetlen törpefeszültség egyik pólusát a PEN-re kötve, a másik pólusát meg a levegőben hagyva (hagyott vezetőkre kapcsolva) nem történik semmi.
Szia!
"...a földhöz viszonyított potenciálja változatlan marad."
Miért marad változatlan?
Szerintem a rajzról egyértelműen lejön, hogy a PEN-re 24V AC van kötve, fixen!
Az N-re 42V AC , a közösített fázisokra a közös nulla!
Az utolsó mondatodat kifejtenéd kicsit bővebben! " levegőben hagyva"
Köszi!
A legegyszerűbb példa erősáramunkból a 3 fázis csillagpontja. 3 feszültség össze van kötve egy pontban. Erre mondjuk azt, hogy az R fázisra rá lett kapcsolva az S vagy a T fázis? Történt bármi azon kívül, hogy tudjuk, hogy az összekötött pontok ugyanazon a potenciálon vannak?
A "levegőben hagyott" kifejezést abban az értelemben használtam, hogy nincs semmilyen potenciálon. A minden végén kikapcsolt nullavezetőt összekötve a transzformátorral, az magában csak annyit jelent, hogy a transzformátor kivezetésének drótja hosszabb. Ha a vezeték nélkül a trafó kapocs "levegőben volt", akkor vezetékekkel együtt is.
A mérési kapcsolásra viszont, bocs, veled ellentétben ezek után azt mondhatjuk, hogy, mivel a PEN potenciáljáról tudjuk, hogy az a földhöz van rögzítve, és ehhez kötöttük a SELV középkivezetését, ezért a nullavezetőre kapcsoltunk 24 V-ot, és a fázisvezetőkre is kapcsoltunk 24 V-ot - mindkettőt földhöz képest. Mindkettőt földhöz képest, de ellenkező értelemben, így a nulla és a fázis között 42 V mérhető.
A "levegőben hagyott" kifejezést abban az értelemben használtam, hogy nincs semmilyen potenciálon.