Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, hogy az ÁVK ellenőrzésénél a kioldási idő mérését mi írja elő!
A kioldó áram és a kioldó feszültség mérésével a 4851/3. 3. rész foglalkozik.
Az ÉFK 2012. 191. old. is foglalkozik a témával, de hivatkozási számot nem ír!
Csak azt ,hogy a kioldási időt, a kioldó áramot valamint a kioldó feszt. is mérni kell!
A 4851/3. 3.2 rész utolsó mondata nem teljesen világos!
Mikor hagyható el mi???
Tamás
Nézd meg az msz hd 60364-6:2007 61.3.6.1. pontját
Kiegészítem a MSZHD60364-6:2007 szabvány előírásával:
>...a lekapcsolási idők ellenőrzése a következő esetekben követelmény
-újra felhasznált RCD-k esetében
-a meglévő berendezések bővítése v. megváltoztatása esetében, ha az ilyen bővítésekben v. változtatásokban szintén a meglévő RCD-ket használják lekapcsolóeszközökként.
Megjegyzés:Ha a védelmi mód hatásosságát egy, az RCD után lévő pontban már igazolták, akkor a berendezés védelmének ettől a ponttól való igazolására elegendő a védővezetők folytonosságának bizonyítása
Továbbá, a fogyasztó és az áramszolgáltató közötti áramszolgáltatási megállapodással azt kell igazolni, hogy a 4-41. rész követelményei teljesülnek.<