Tűzhely bekötése

Indította Tűzhelyvadász, 2013. november 29., 21:46:31 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Szirty

Üdv Gyurmaúr(fi-relé)!

Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. november 30., 18:55:25 DÉLUTÁN
Misi, hidd el, minden csak a jó beszélőkén, a meggyőző, visszakérdező, azaz a válaszokat a delikvens szájából kiéneklő érvelési technikán múlik!
...
Hidd el, ha alkalmazod ezeket a kifogáskezelő fogásokat, jól adod el magad, az ügyféllel mondatod ki,amit hallani szeretné...

Marketing duma. Röviden: Az átbaszás művészete!

balzsi

Idézetet írta: helcs Dátum 2014. március 22., 23:35:48 DÉLUTÁN
balzsi! Az szerelési útmutató H05BB-F tűzálló kábelt ír elő. Ez ugyebár öt eres.
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. március 23., 08:11:57 DÉLELŐTT
Üdv!

1 vagy 2 fázisra lehet bekötni, a harmadik az esetleg alá szerelt sütőé.
1 fázisra 6400/230=27,8A
2 fázisra 3400/230= 14,7A   3000/230= 13,1A   
A vezetéket ennek megfelelően kell kiválasztani.
A garanciális feltételeket is el kel olvasni, csak szakszerviz kötheti be.
Jótállási feltételek

Köszönöm szépen a válaszokat, akkor nem lesz más dolgom, csak felvenni a kapcsolatot a szervizessel és fizetni (nem keveset). :-( Azt az egy méter H05BB-F tűzálló kábelt gondolom ő hozza. Egyébként 5x2,5-öt vezeték van előkészítve 16A-es kismegszakítókkal, ez a két fázisos verzióval jó is lesz, a sütő másutt lesz elhelyezve.

nova

Kapcsolati formon keresztül érkezett ez a kérdés is.
IdézAzt szeretném tudni, hogy nagyteljesítményű elektromos tűzhelyt szabad-e hosszabbítóról üzemeltetni? Ha nem miért nem?

Gondoltam megosztom másokkal is, hátha valaki erre a kérdésre keresi a választ.

A hosszabbító mint tudjuk nem erre van méretezve, hamar túlterhelnénk azt a vezeték szakaszt.
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Gyurmaúr(fi-relé)

Kis, vagy nagy teljesítményű 1 fázisú tűzhelyt lehet -ideiglenesen- hosszabbítóról üzemeltetni, de csak olyanról, mely 230V-os ipari (kék) dugaljal/dugvillával szerelt, ugyanúgy, mint az a fali stabil csatlakozó pont, ahová a hosszabbító csatlakoztatásra kerül. Amennyiben a tűzhely 20A-t meghaladó áramerősséggel működik, akkor csak 32A-es dugvilla/dugalj és legalább 3x4mm2-es kábel használható, 20 A alatt elég a 16A-es ipari dugalj/dugvilla, illetve a 3x2.5mm2-es kábel, de 20 méternél ne legyen hosszabb! Ami pedig a 3 fázis 400V-os, tehát olyan 10-12kW-os teljesítményű tűzhelyet illeti; az bizonyos megkötésekkel -ideiglenesen- működtethető hosszabbítóról, de annak hossza max 20 méter, minimális kábelkeresztmetszete 5x2.5mm2 lehet! Mivel a piros ipari dugvilla/dugalj kielégíti a minőségi PE csatlakozás kívánalmait, ezért ebben az esetben nem beszélhetünk elégtelen PE folytonosságról.

posgaiimi

Sziasztok!
Olyan kérdéssel fordulnék az itt előforduló szakemberekhez, hogy az indukciós főzőlapot (7,1 kW) mekkora kismegszakítóra érdemes kötni? A házban 3 fázis van bent jelenleg, 3x10A-el C-s kismegszakítóval. Szeretnék hálózatot fejleszteni, kérdés, hogy mennyire érdemes (3x16 vagy 3x20 A)?
További kérdésem, hogy hogyan érdemes szétosztani a fázisokat a lakáson belül? (3 szoba, nappali, konyha (indukciós főzőlap 7,1kW, sütő 3-3,5 kW, mosógép 2kW, mosogatógép 2-2,5kW, pince, garázs). Tudom, hogy ez nagyban függ az egyidejűségtől, kíváncsi lennék a tapasztalatokra.
Köszönöm!

Novill

Ha lehetőség van rá, először meg kell vizsgálni a szétosztás lehetőséget Általában az indukciós lapok két fázison mennek. Ez önmagában 2xB16A,  A sütő 1xB16 A. A mosogatógép és mosógép 10-10A -t jelent. Mérlegelni kell az egyidejűséget, vagyis mit használtok maximum egyidejűleg. Ha a ex20 A mellett döntesz, akkor 3x20= 60-32=28 A után kell fizetni csatlakozási díjat: 28x3600+áfa összeget. Itt mérőhely felülvizsgálattal is számolni kell. A nagy kérdés ilyen, hogy szabványos-e a mérőhely.

posgaiimi

Idézetet írta: Novill Dátum 2014. szeptember 03., 15:55:33 DÉLUTÁN
Ha lehetőség van rá, először meg kell vizsgálni a szétosztás lehetőséget Általában az indukciós lapok két fázison mennek. Ez önmagában 2xB16A,  A sütő 1xB16 A. A mosogatógép és mosógép 10-10A -t jelent. Mérlegelni kell az egyidejűséget, vagyis mit használtok maximum egyidejűleg. Ha a ex20 A mellett döntesz, akkor 3x20= 60-32=28 A után kell fizetni csatlakozási díjat: 28x3600+áfa összeget. Itt mérőhely felülvizsgálattal is számolni kell. A nagy kérdés ilyen, hogy szabványos-e a mérőhely.
A ház 1988-as építés, viszont maga az óra elég újnak néz ki, én még ilyet ezelőtt nem láttam (pl. a villanyóra megszakítóihoz nem lehet direktbe hozzáférni, hanem egy műanyag "pálcás" kioldó segítségével le- és felkapcsolni). Amennyiben nem szabvány a mérőhely, milyen költséget jelent ez a HFH-n kívül?
Tapasztalatok alapján mekkora fejlesztés és áramerősség lenne elegendő? Az induktív lap tényleg 2F-ről megy. Félek, hogy a 3x16A kevés lehet...  Hogyan érdemes szétosztani a 3 Fázist? Ha a névleges teljesítménnyel számolnék, és minden menne egyszerre, akkor olyan 22-23A jutna fázisonként. Bár remélem ez ritka eset...  :)
Köszönöm!

Novill

"A  pálcikás kioldóval "nincs semmi probléma, létezik ilyen megoldás is. Az ilyen teljesítmény adatoknál a 3x20 vagy 3x25 A szükséges. Viszont itt a pénz a kérdés, mint mindig.  Legjobb ha egy regisztrált villanyszerelőt kérsz fel a bővítés lebonyolítására. Ő mindent elintéz egy meghatalmazásra és meg tudja mondani a pontos árat. Egy ilyen feladat előtt mindenképpen látni kell a helyszínt és a felmérés után lehet árat mondani.

posgaiimi

Idézetet írta: Novill Dátum 2014. szeptember 03., 20:25:53 DÉLUTÁN
"A  pálcikás kioldóval "nincs semmi probléma, létezik ilyen megoldás is. Az ilyen teljesítmény adatoknál a 3x20 vagy 3x25 A szükséges. Viszont itt a pénz a kérdés, mint mindig.  Legjobb ha egy regisztrált villanyszerelőt kérsz fel a bővítés lebonyolítására. Ő mindent elintéz egy meghatalmazásra és meg tudja mondani a pontos árat. Egy ilyen feladat előtt mindenképpen látni kell a helyszínt és a felmérés után lehet árat mondani.
Pontosan erre lettem volna kíváncsi, de számítások alapján én is erre jutottam. Minimum 3x20 A kell, ha szeretnénk Indukciós lapot, de hogy tutira menjek jó lenne 3x25 A. Csak féltem, hogy túlspilázom azzal, hogy a névleges teljesítményeket felírva próbálom a fogyasztókat szétosztani a 3 fázis között, ahogy az adatok megfelelőek, illetve a használhatóságot is figyelembe véve.
Köszönöm a segítséged és a hasznos infókat.

Gyurmaúr(fi-relé)

Helyes döntés a 3x25A, pláne amennyiben "C" karakterisztikájú kismegszakítókat adnak hozzá, ugyanis ott a termikus terhelhetőség akár 35A-ig felmehet delta T idő alatt. Ami a szétosztást illeti; célszerű a nagy teljesítméyű fogyasztókkal gazdagon ellátott helyiségek (konyha, mosó és szárítógép helyisége, vagy fürdő és persze nem utsó sorban a garage, pinyó áramköreit is 3 fázisra szétosztani, hiszen így lehetőséged lesz a pinyóban, garagéban "ipari csatlakozókat" (16 és 32A-es, mely persze a te esetedben max B25A-es kismegszakítóval lesz biztosítva), illetve több fénycsöves armatúrákat is üzemeltetni. Pl egy, pláne több 3x36W-os armatúrát 5 eres kábellel kötve máris megoldott az, hogy 1 (esetleg 2) fázis elmenetele esetén se maradj tök sötétben. Tűzhelyet 3x16A-es kismegszakítóval kösd, lehetőleg "B" karakterisztikájúval és feltétlen adj neki egy főkapcsolót a mért főeolsztóban, főként ha van kis gyerkőc, aki esetleg hajlamos -jáccásiból- bekapcsolgatni a főzőlapokat, sütőt. Asszem, ennyi infó egyelőre elég lesz, ha a többieknek van még hozzáfűzni valója, úgyis megteszik...