Pontos szabványszámot tudnátok írni miszerint az 1,5-ös vezetéket csak max. 13 Amperra lehet biztosítani? Ja, és gondolom akkor a kábelekkel is ugyan ez a helyzet. (Pl 3x1,5)
Elõre is köszi!
Üdv: Tóth Attila

Fecó

Szia!

Egy másik témakörben már "kiveséztük" a keresztmetszettel kapcsolatos dolgokat, de ismétlés gyanánt: MSZ 2364-523:2002 a hatályos (2014-ig), de már angol nyelven elérhetõ (juppijé) az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány, ami részletesen taglalja a kérdést. Ilyen sajnos nincs hogy "az 1,5-ös vezetéket csak max. 13 Amperra lehet biztosítani" mert a szabvány táblázatok tömkelegével, különbözõ K tényezõk felhasználásával, mérlegelve a körülményeket, hõmérsékletet, nyomvonalat stb. ad egy megfelelõ keresztmetszetet. Gyakorlati síkon általában igaz az állítás, de a pontos értéket a szabvány adja.

JUVILL


De akkor mennyivel is lehet biztosítani? Miért is csak 13 A-rel?
Volt egy "öreg" MSZ 14550/1-79 szabvány. Abban meg volt határozva sok minden.
Pl. A - B - C terhelhetõségi csoport.
Ez a szabvány a legrosszabb esetben ("A" terhelhetõségi csoport), az alumínium 1,5 mm2-es vezeték megengedhetõ legnagyobb biztosítóját 10 A-ben, az 1,5 mm2-es réz vezeték megengedhetõ maximális biztosítóját 16 A-ben állapította meg.
Gondolom, mióta európai szabvány van, ezek a vezetékek még nem égtek szét a túlterheléstõl, és nem lett mindenhol a biztosító 13 A-ra cserélve.

Fecó


ELEKTOR-KALANDOR

nyaki  azMSZ HD60364-5-51   514.3 részlelesen leírja a színjelöléseket  nincs filctoll szigszalag és .............egyéb + oldás  a kék színt egyébként engedélyezi fázisvezetõként használni ha nincs nulla vezetõ és jól átlátható és nem okoz zavart.

Novill

Ez akkor is ez egy agyrém, ha így van! Kék szín fázis vezetõként?

ELEKTOR-KALANDOR

Igen  de hát látod, Novill neked megvan a szabvány?

Novill

Igen meg van. Idézve az MSZ HD 60364-5-51:2007 szabványból egy az egyben:
,,514.3.Z4. A kék színû vezetõ használata egyes esetekben
Egyes esetekben. Feltéve, hogy az nem okoz zavart és ott nincs nulla vezetõ. a kék vezetõ használható fázisvezetõként vagy védõvezetõ kivételével bármilyen más célra is.
MEGJEGYZÉS: Ilyen eset lehet pl. az áramkör egy részében a kapcsoló- és a fogyasztókészülék között. ,,
Gondolom erre a pontra gondoltál?

Fecó

Gyakorlatban is láttam hasonlót, ELMÜ területen, kandeláberes közvilágításnál, 16-os és 25-ös osztott-nullás kábel, kék-sárga-piros szigetelt erek, és csupasz osztott nullavezetõ. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy az osztott nullák gyorsan elkorrodálódtak a burkolathibák és kutyulivizelet miatt, így párhuzamosan volt fogva a szigetelt kék érrel, és csupán 2 fázis volt, a piros és sárga ér.

JUVILL


A TRIUNETRÁL kábelek erei általában így voltak jelölve. Az összefogott csupasz erekbõl volt a PEN vezetõ kialakítva. A "színes erek" mind fázisvezetõk voltak.