Üdv a szakiknak!
Azért nyitottam ezt a topikot, mert már kezdek elgondolkozni a transzformátorokról tanult elméleti ismereteimet illetően. >:(
Történ(nik)t ugyanis több alkalommal, hogy a bótba betérvén, vagy az internetes felületeken (http://aprod.hu/hirdetes/biztonsagi-transzformator-220-24v-ID1El9X.html) bizonyos gyártmányok biztonsági transzformátorként vannak feltüntetve, miközben az általam tanult és alkalmazott több kritérium közül, pl. csak az fogadható el biztonságinak, amely osztott csévetesten helyezkedik el, mint pl. ez: http://aprod.hu/hirdetes/biztonsagi-transzformator-IDW5ol.html. Ennek ellenére nagyon sok gyártmányon feltüntetik ezt a titulust, miközben csupán leválasztó trafóról beszélhetünk.
Mi a véleményetek erről? ::)

Novill

Igen ezek a régi értelemben vett biztonsági transzformátorok, amelyeknél a szekunder oldal és a primer oldal között nincsenek galvanikus kapcsolatok, csak mágneses kapcsolat van. Ez a külön cséve test megnyugtatóan és láthatóan is biztonságos volt. Mérhető volt a két oldal közötti szigetelési ellenállás hitelt érdemlően, akár 1000 V-l is.   Megjelentek az elektronikus  biztonsági tápegységek is, valamint az európai szabványok, melyeket már sok esetben vitatni lehet.

Villanyreszelő

Üdv nyaki!

Én a Kaposvárinál látok egy szabványszámot is,emblémákat is,gondolom annak megfelelően gyártották,és szerszámgépekben évtizedekig hiba nélkül üzemelt,azt gondolom hogy ide engedélyezett volt leválasztókat beépíteni.

nyaki

Gyakorlatilag minden transzformátor (kivéve az autótrafót) galvanikus leválasztást csinál. Ez így rendben is van, de én úgy gondolom, hogy csak azért nevezhetőek ma már biztonságinak egyes típusok, ha nincs is külön primer/szekunder csévetest, mert a szabványi környezet hígulhatott és nagyon sok engedményt tesz a régi szabványokhoz mértem. Ezért arra lennék kíváncsi, hogy mely szabványpont az, amely egyértelműen leírja a biztonsági transzformátor definícióját? ::)
Ha kiindulunk a kaposvári trafóból, akkor monnyuk egy toroid, vagy egy kapcsolóüzemű táp trafója miért nem lehet biztonsági(?), hiszen azok is szigorú elektromos feltételeknek felelnek meg és galvanikus leválasztást is biztosítanak. Az, hogy egy trafó lemezei földelőkapoccsal vannak ellátva, az még nem nevezhető biztonságinak, csupán megerősített leválasztónak, hiszen egy túlterheléskor fellépő melegedés, vagy mostoha körülmények közötti alkalmazás a primer és a szekunder között nagyságrendekkel lecsökkenti a szigetelési ellenállást, ami átütéshez is vezethet és akkor csókolom a szekunder köri oldalnak, miközben a túláram védelmek nem feltétlen működnek.  :-\

czapi

Üdv!

Régi, már visszavont magyar szabvány:

MSZ EN 60742 Elválasztótranszformátorok és biztonsági elválasztó transzformátorok. Követelmények

1.1. A szabvány tárgya
E szabvány az olyan helyhezkötött vagy hordozható, egy vagy többfázisú, léghűtésű elválasztótranszformátorokra
és biztonsági elválasztótranszformátorokra vonatkozik, melyek általános vagy meghatározott célra
készülnek és a névleges feszültségük nem több, mint 1000 V váltakozó feszültség. Névleges frekvenciájuk
nem több, mint 500 Hz, a névleges szekunder teljesítményük pedig nem több, mint
– elválasztótranszformátorok esetében:
egy fázis esetén 25 kVA
több fázis esetében 40 kVA
– biztonsági elválasztótranszformátorok esetében:
egy fázis eseték 10 kVA
több fázis esetén 16 kVA
Az üresjárási és a névleges szekunder feszültségük nem haladja meg:
– elválasztótranszformátorok esetében az 1000 V váltakozó és 1000 √2 V simítatlan egyenfeszültséget,
– biztonsági elválasztótranszformátorok esetében 50 Veff váltakozó és/vagy 120 V hullámosságmentes
egyenfeszültséget a vezetők, illetve bármely vezető és a föld között.
A névleges értékek e szabvány további részeiben, a II. és a III. főfejezetben vannak meghatározva, az egyes
transzformátortípusokra vonatkozóan.
...
2.3. Elválasztótranszformátor: olyan transzformátor, amelynek primer és szekunder tekercsei között védő
elválasztás van.
2.4. Biztonsági elválasztótranszformátor: olyan elválasztótranszformátor, amelyet úgy terveztek, hogy érintésvédelmi
törpefeszültségű (SELV) áramköröket tápláljon.

Utódok: MSZ EN 61558-2-9:2003 angol --> MSZ EN 61558-2-9:2011 angol

Novill

Igen amit a trafón látunk az  MSZ 9229:Elválasztó transzformátor és biztonsági elválasztó transzformátor, című szabvány volt használatos régen kb 1998-ig.

nyaki

Akkor a kaposvári-féle, a toroid és a kapcsoóüzemű milyen trafó? ::) ...hogy konkrétak legyünk.

Simon Endre

Kellemes hétvégét minden forumtársamnak !
Egy régi ügyfelem megkeresett mivel gond van a "Nagy Vászontáskás" bútoráruháznál vásárolt konyhapult törpefeszültségű világításával. A tünetek, villog, bűzlik és időnként leveri a konyhai világítás kismegszakítóját. Mivel ő egy mérnökember bátran leszerelte és elhozta hozzám  a gyanusítottat, egy tokozott, (dupla négyzetes jelzetü) "félig" tokozott toroid transzformátort. A wichman bíztosító már kicserélve kb. 100 A-es alucsőre, igaz szerepelt az úr vallomásban az előzetes hibakeresés. A szekunder részleges lebontása után látszott ami itt nem semmiképp nem fordulhatna elő a primer feltehetően hegyesen forrasztott kivezetése a sokéves rezgéstől menetzárlatot csinált és egynéhány menetes primerrész kiégette a polikarbon fóliát, amit életvédelmi célból tekertek a primer és a szekunder közé. A fotón látható mennyire volt erre alkalmas. Szerencsére ez nem egy bárpult világítás tápja, mert ott korábbann dívott a pucéran szerelt 12 V-os áramvezetés. Nem melesleg megtudakoltam mérnök úréknál nincs hibaáramvédelem és egyébkén miért aggájoskodom az csak 12 voltos  rendszer és ez ugye nem lehet életveszélyes. A fémtok  egyik "képakasztós" furatában egy M5-ös jó hosszú anyáscsavar, magyarázat, arra volt kötve a földelés(?).  Fedél és zárócsavar nem volt, eldobta szerelő, hogy jobb legyen a hűtés.

A hiperszil transzformátor műbizonylatos cseredarab volt, most másodszorra is ugyanolyan van a helyén. A primer ismeretlen ok miatti, vagy esetleg az ott jellemző 237 V-os táp miatt leégett. Nem érthető honnan volt rá idő, mivel ez a transzformátor a berendezés jellege szerint max három percet üzemel napi néhány alkalommal. Az sem nyugtatott meg hogy ez nem egy életvédelmi célú transzformátor, bár kivitele alapján akár annak is megfelelne. Azért válsztottam ezt, mert DC 500 V-ra bizonylatolt vot a vasmag-tekercsek próbafeszültsége. Ez egy triak gyújtókörében a nullára közösítve ad tápfeszültséget.

Még egy kis múlt. Talán még a 10 éve gyártott TV készülékek fülhalgató kimenete is egy lemezelt vasmagos transzformátorral volt illesztve, (4-ről 15 ohmra) illetve "bíztonságossá" téve. Erre mi vonatkozott, mert a tekercselése nem volt életvédelmi kivitelü és még a frekvenciahatár sem fér bele a maximált 500 Hz-be.

recens

Üdv.

Hálózati zavarok kiküszöbölésére szeretnénk egy leválasztó trafót központilag beépíteni.
A trafóról informatikai berendezések,szelepek,szivattyúk üzemelnének.
Szeretnénk szabványosan kialakítani,megoldható-e?
Tehát nem érintésvédelmi szerepe lenne a trafónak.

TR:http://shop.traconelectric.com/product/TVTR-250-F/Normal--egyfazisu-kistranszformator-230V--24-230V-max250V-A

nyaki

Én úgy gondolom, hogy tök mindegy, hogy milyen tarfóról beszélünk, az érintésvédelmet nem kerülhetjük meg, hiszen nem csak feszültségszintet illeszt, hanem érintésvédelmet is meg kel valósítson a primer/szekunder és a vastest potenciálja között.
Ha egy trafót beépítünk, akkor annak mindkét feltételt ki kell tudnia elégíteni attól függetlenül, hogy mit üzemeltetnek róla, így nem elég a puszta leválasztási képességére támaszkodni, hanem kiegészítő védelemmel is el kell látni vagy további burkolással (kettősszigetelés) vagy/és a vastest érintésvédelembe való bevonásával, ráadásul mind a primer, mind a szekunder kört is külön biztosítóval kell védeni.
A hálózati nagyfrekvenciás zavarok nagy részét a hagyományos lemezelt vasmagú trafók igen hatásosan tudják csillapítani, de a lemezelés anyagától és formájától függ, hogy milyen frekvenciatartományban lesz hatásos, minden egyéb kiegészítő alkatrész nélkül. A hálózaton megjelenő rövid idejű impulzusokat és tranzienseket azonban nem képes maradéktalanul csillapítani, ahhoz kiegészítő csillapítótagokat kell alkalmazni a primer/szekunder oldalon. Az egyik legnagyobb csillapítást az általad választott "kocka" trafó végzi, azonban hatásfoka és szórt mágneses tere a legrosszabb és nem kimondottan biztonsági trafó, az osztott csévetest hiánya miatt.