Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => A témát indította: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. március 28., 20:42:17 DÉLUTÁN

Cím: Természetes földelõ
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. március 28., 20:42:17 DÉLUTÁN
Felülvizsgálaton voltam egy MG. ZRT. Új fogalommal találkoztam "természetes földelõnek nevezte az elõzõ kolléga az épület talajjal érintkezõ fémrészét gabona tárolóról van szó fém váz lindap tetõ +tégla falazat sehol 1vizsgáló összekötõ.Ugyan ez a helyzet a bábolnai szárítónál is.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre.

Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: krisz1986 Dátum 2012. március 28., 21:26:43 DÉLUTÁN
Kedves kolléga! Én nem vagyok felülvizsgáló ezt leszögezem elõre. De ha kíváncsi vagy a véleményemre ilyen,hogy természetes földelõ nincs.
Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: JUVILL Dátum 2012. március 28., 21:46:54 DÉLUTÁN


ELEKTOR-KALANDOR! és Krisztián!
Eléggé elvagyok foglalva, de olvastam a hozzászólásokat, és nem tudom válasz nélkül hagyni.
Van természetes földelõ!
Az MSZ 274/3-81 fejezet 6.4. pontja meghatározza, hogy mik tartozhatnak ebbe a fogalomkörbe.
Ez érdekes téma, mert a szabvány ezen fejezete  a talajjal érintkezõ fémtárgyat elfogadja természetes földelõnek.
Itt az a kérdés, hogy mit mutat a mérés, és mi van akkor, ha szárazság van?


Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: Novill Dátum 2012. március 28., 22:10:20 DÉLUTÁN
A régi MSZ 274-1 szabvány szerinti megfogalmazásban.
2.4.1.2. Természetes földelõ
Olyan földelõ (a talajjal vagy talajvízzel, pl. kút, folyó, tó stb. közvetlenül vagy betonon át
érintkezõ fémtest), amely eredetileg nem földelés céljára készült, de földelõként hat.
MSZ 172-1:1986 szabvány szerinti megfogalmazásban.
1.5.2.2. Természetes földelõ: az a talajban lévõ vagy azzal érintkezõ, nem villamos célú fémszerkezet,
amit lényeges módosítás nélkül villamos földelés céljára is felhasználnak.
Megjegyzés:
E szempontból nem tekinthetõ lényeges módosításnak, hogy a földelõvezetõ csatlakoztatására a fémszerkezeten megfelelõ
helyet képeznek ki.
Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. március 29., 20:38:01 DÉLUTÁN
Novill  és JUVILL  kösz a hozzászólásotokat,én is utánna néztem,mert ebben a formában még nem találkoztam villámhárítóval hogy csak természetes földelõje van. Egyébként minden beton + aszfalt , hurokell. 1 ohm alatt ami ilyen száraz idõben nem rossz.
Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: Novill Dátum 2012. március 29., 20:45:44 DÉLUTÁN
Hurokellenállást mérve 1 ohm alatt, ez valószínû a hálózattal közvetlen kapcsolat esetén lehetséges. Földelési ellenállás értéket is célszerû mérni, mely független a hálózattól. Ez mennyi volt? Amit nem mindig egyszerû mérni!
Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: ELEKTOR-KALANDOR Dátum 2012. március 29., 21:02:20 DÉLUTÁN
A tárolóban nincs villany , ha 2ohm alatt van akkor jó ha több levonunk 2 -tõt és 2 ohm alatt van akkor is meg felelõ.belül beton kívül meg minden aszfaltozott, ezért mértem hurkot.
Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: JUVILL Dátum 2012. március 29., 21:29:51 DÉLUTÁN

Minden össze van kötve fémesen, gondolom. Ebben az esetben csak eredõ ellenállást tudsz mérni. Képlet szerint is számolhatsz.
Cím: Re:Természetes földelõ
Írta: nyaki Dátum 2012. március 29., 23:00:41 DÉLUTÁN
Én imádom a betonalap földelést. egyszer olyan földelésem volt, hogy az csak csuda. 0,2Ohm! Még életemben nem pipáltam ilyet!
Építettek egy 300m2 alapterületen elhelyezkedõ emeletes házat, amely egy vala lecsapolt mocsár helyén feltöltött területen feküdt. A statikus helyesen, cölöpalapokra helyezte a teherviselést, melyeket egy 1mx1m-es vasbeton koszorúval spékeltek meg, amit ráadásul hozzá is hegesztettek a cölöpökhöz. Nem kellett mást tegyek mint megkeresnem az egyik vastagabb betonacélt és ráhegeszteni a 8-as vasat.
Imádtam, imádtam!