Villanyszerelő Szakmai Fórum

Épületfelügyelet => EIB KNX fórum => A témát indította: rajki Dátum 2014. január 26., 21:04:47 DÉLUTÁN

Cím: EIB/KNX programozás
Írta: rajki Dátum 2014. január 26., 21:04:47 DÉLUTÁN
T. kollégák!

Amennyiben valakinek EIB/KNX rendszer üzembe helyezésében, programozásban a segítségére tudok lenni, keressen bátran.
Közmű-és épület-automatizálás szakon végeztem, több éves hazai és külföldi cégeknél eltöltött KNX programozói tapasztalatom van! ;)
Cím: Re:EIB/KNX programozás
Írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. január 26., 21:09:45 DÉLUTÁN
Nekem CAN buszos épületautomatizálási kérdésem lenne, azt is lehet?

Cím: Re:EIB/KNX programozás
Írta: rajki Dátum 2014. január 26., 22:23:30 DÉLUTÁN
Nem éppen KNX, de tedd fel bátran. Ha nem tudok rá válaszolni, majd körbekérdezek az épületes kollégák körében! ;)
Cím: Re:EIB/KNX programozás
Írta: Joe Dátum 2015. február 21., 10:58:57 DÉLELŐTT
HALI!
Nekünk szükségünk volna egy programozóra.
HA benne vagy értesíts.
Cím: Re:EIB/KNX programozás
Írta: rajki Dátum 2015. március 08., 18:37:14 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Joe Dátum 2015. február 21., 10:58:57 DÉLELŐTT
HALI!
Nekünk szükségünk volna egy programozóra.
HA benne vagy értesíts.

Szervusz,

keress meg privátban! ;)
Cím: Re:EIB/KNX programozás
Írta: jozefusz Dátum 2018. január 08., 08:58:57 DÉLELŐTT
Kedves Kolléga!
Azt szeretném kérdezni, hogy véleményed szerint hol lehet a hiba: egy KNX-es fűtési rendszerben alap a padló, kiegészítő a fal-mennyezet fűtés.
Komfort módban működtetve a digit termosztátokat, fizikai nyomógombbal váltva a hűtés és fűtés között, most a téli üzemmódban is kiteszi a hűtési ikont, és emiatt  akkor is kinyitnak a termo szelepek amikor nem kellene-azaz téliben fűtési üzemben hűtési igénykor. Véleményed szerint milyen üzemmódban lenne korrekt a működés?
Támogatásként ezt kaptam, nagyon korrekt módon leírva:
"Megoldásként javasolnám, hogy az említett nyomógomb csoportcímét rendelje össze az ÖSSZES termosztát megfelelő csoportcímével. Ehhez először a termosztátokat kell megfelelően konfigurálni, kézi átváltási lehetőségre – via object és NEM Automatic (ábra – abszolút setpoint esetén nincs is más lehetőség, de relatívnál engedi az automatikus átváltást is). Ezt követően a megjelenik a termosztát ,,89"-es számú inputja, mely a hűtés/fűtés átváltó címe lesz. Fontos, hogy a ,,0" érték a hűtés és az ,,1" érték a fűtés! Ennek meg kellene oldania a problémát és ezzel a megoldással a téli/nyári szivattyú üzemhez idomul minden termosztát!"
Várom szíves válaszod!
köszönettel:jozefusz