Potenciál rögzítõ földelés minõsége

Indította pillangó, 2011. november 15., 20:08:24 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Fecó

Az érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve egy időben "felesleges" és "értelmetlen" dolognak titulálta a földelőszonda horganyozását, hiszen leütésnél úgy is sérül. És lám, a szabvány meg kötelezően előírja most. Egyébként ha valaki csőhöz ragaszkodik, lehet, de legalább 25 mm csőátmérő és 2 mm falvastagsággal (természetesen horganyzott kivitel) A szabvány nagyon ügyesen és jól előírja hogy a bevonat súlya el kell érje a 350 g/m2 értéket, és vastagsága sem lehet kevesebb 45 μm-től. Ezeket Én mindig ellenőrzöm is, a földelő hossza természetesen nem fontos... :)

Sztrogoff

Hát igen, a magyar álláspont 35 éve is az volt, hogy leveréskor a horganyozás sérül.
Ugyanakkor a régi magyar szabványok is horganyzottnál kisebb átmérőt illetve falvastagságot engedtek meg, ami a tudathasadás szép példája. :D
Valamint, a mai nemzetközi szabvány védelmében leírható, hogy tömör rúd esetében a horganyzottra nagyobb a minimális átmérő, mint a magyar szabványban volt horganyzás nélkülire. :D

Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2016. szeptember 02., 19:08:53 DÉLUTÁN
A felület nagysága eléggé másodlagos, attól a földelő ellenállása annyira nem függ.
Kissé pongyola voltam, úgy értve, hogy azonos hosszúság mellett.
Erre mi sem jobb illusztráció, mint az, hogy a szabványban a közelítő képletben nem is szerepel a rúd vagy cső átmérője.