Földelések összekötése és szétválasztása

Indította JUVILL, 2012. december 16., 11:05:01 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

JUVILL


Javaslom, váltsunk erről egy pár hozzászólást.
Mikor van ezekre szükség, hogyan történhet megvalósításuk?

Novill

Volt régen az MSZ 172-1 és MSZ 274 szabvány idejéből egy előírás, amely szerint a 20 m-nél közelebbi üzemi földelőket össze kellett kötni. Vajon a mostani MSZ EN 62305, MSZ 2364 és az MSZ Hd 60364 sorozatok ki térnek-e erre?

JUVILL


Az új szabványok meglétében eléggé hiányos vagyok. Novill által feltüntettek szabványok egy része megvan, de azokban nem találom a régi MSZ 172 szabvány által megadott, összekötésekre vonatkozó előírást.
Ha valaki pontos információval szolgálna, megköszönném.
Már csak azért is, mert nem véletlenül volt kitalálva, hogy a 20 m-en belüli földeléseket
egyesíteni kell.
De miért is van erre szükség?

Villanyreszelő

Gondolom, hogy minél kisebb legyen az eredő ellenállás.

JUVILL


És a 20 m-nél távolabbiakat mért nem?
Azok már nem befolyásolják az értéket? ;)

Villanyreszelő

Aha,valami méréstechnika leledzik szerintem abban a 20 méterben,ha bele gondolok egyes földelési ellenállás méréseknél 20 méter a táv.Jól gondolom? :D
Ha így van,akkor bontható kötés is kell.

JUVILL


Nem kell mindenhová bontható kötés. Sőt van olyan terület, ahol tilos. ;D
Például egy robbanásveszélyes területen létesített villámvédelmi földelőrendszernél. ;)

Villanyreszelő

Akkor azokat valami más módszerrel,vagy más műszerrel mérik biztosan

Novill

A régi nem hatályos MSZ 172-1:1986 szabványból idézve az utókor számára.

3.3.2.5. Összekötés más villamos berendezések földeléseivel

3.2.2.5.1. A villamos berendezések védőföldeléseinek összekötése nagyobb feszültségű villamos berendezések különböző célú földeléseivel abban az esetben megengedett, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:
- a nagyobb feszültségű berendezéshez tartozó földelés földhöz viszonyított potenciálja rövid időre sem emelkedhetik (tranziens) 1000 V fölé;
- a nagyobb feszültségű berendezéshez tartozó földelés földhöz viszonyított potenciálja 5 s-nál hosszabb időre nem emelkedhetik UL értéke fölé;
- a nagyobb feszültségű berendezésre vonatkozó előírás az összekötést nem tiltja.

Ha a kisebb feszültségű berendezés teljes egészében a nagyobb feszültségű részére kialakított földelőhálón belül helyezkedik el, akkor a földhöz viszonyított potenciált a kisebb feszültségű rendszer üzemi földeléséhez kell viszonyítani.



3.2.2.5.2. A villámvédelmi rendszer földelését az érintésvédelmi rendszer földelésével össze kell kötni, ha a két rendszer földelői 20 m-nél közelebb vannak telepítve. Ennél nagyobb távolság esetén az összekötés megengedett, de nem kötelező.


3.2.2.5.3. A villamos berendezések védőföldeléseit az egyéb (más) villamos berendezések különböző földeléseivel akkor szabad összekötni, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:

- az egyéb berendezés földelésének földhöz viszonyított potenciálja még rövid időre sem emelkedhetik (tranziens) 1000 V fölé;
- az egyéb berendezés földelésének földhöz viszonyított potenciálja 5 s-nál hosszabb időre nem emelkedhetik UL értéke fölé;
- az egyéb berendezés földelésére vonatkozó előírás az összekötést nem tiltja.
3.2.2.5.4. A villamos berendezés védőföldelését az üzemi földeléssel összekötni:
- TN- rendszerben (nullázás közvetlenül földelt rendszerben) az áram védőkapcsolással védett testek földelése esetén szabad, minden más esetben kötelező;
- TT-rendszerben (védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben) tilos;
- IT-rendszerben (védőföldelés földeletlen vagy közvetve földelt rendszerben) szabad.
3.2.2.5.5. A földeléseket vagy egymástól villamosán is függetlenül kell kialakítani, vagy egymással össze kell kötni.
Megjegyzés:
Ha tehát a két földelés összekötése tilos, akkor a villamosán független kialakítás is követelmény.
3.2.2.5.6. Mindazokat a földeléseket, amelyeket össze szabad kötni, az összekötés helyett egyesíteni is szabad. Ennek feltétele, hogy az egyesített földelés teljesíti mindazokat az előírásokat, amelyek a különböző egyesítendő földelésekre külön-külön vonatkoznak.
Várjuk most hatályos szabványok ide vonatkozó pontjairól szóló írásokat.

Villanyreszelő

Én találtam az MSZ HD 4-41  411.4.1-nél egy kapcsolódó bejegyzést ami a PEN vezető számos ponton való földelését írja elő.
Nem kifejezetten a földelők összekötéséről szól,de utal az összes összekötött földelőre.