Gyûjtõsínek zárlati szilárdsága

Indította JUVILL, 2012. március 25., 10:04:42 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

czapi

Ezt a programot tudom ajánlani, ha a számításokra vagytok kíváncsiak
My Ecodial L

Üzenet összefûzve: 2012. március 26., 08:17:33 DÉLELŐTT

Ez a melléklet lemaradt.  :)

Könyves Kálmán

Kis segítséget szeretnék kérni tervezésben járatos kollégáktól!

Bővítés miatt telepíttetni szeretnénk egy 20/0,4 kV 2,5 MVA transzformátort, amely egy épület főelosztóját táplálja meg. A főelosztó 3200A névleges áramerősségre lett tervezve. A transzformátortól kb. 40 méterre helyezkedik el, földkábeleken keresztül lesz betáplálva.

Két ajánlatunk van, az egyikben 25 kA, a másikban 50 kA zárlati szilárdságú szerelvényekkel számoltak, (valószínűleg mindkettőt helyesnek gondolják) nekem viszont holnapra szükségem lenne a helyes megfejtésre!

Meg tudná valaki mondani, (és azt is, hogy miért),  melyik a jó megoldás?

Villanyreszelő

Jó estét!
Zárlati áram a hálózati feszültség,és a hurokellenállás hányadosa.
Transzformátorok adattábláján,műszaki leírásában általában megtalálható a rövidrezárási áram ekkora egységnél.

Regszer

Egy pontos számításhoz szükség lenne a trafó drop értékére, de 10%-ot feltételezve kb. 36kA a zárlati áram.
Izeff=(Sn*100)/(√3*Uv*ε)