Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Villámvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: mvill Dátum 2014. április 15., 10:44:02 DÉLELŐTT

Cím: Betonvázas üzemcsarnok, mérőpont
Írta: mvill Dátum 2014. április 15., 10:44:02 DÉLELŐTT
Idő közbeni felülvizsgálatot végzek egy beton szerkezetű üzemcsarnok-n.
A villámvédelmi mérőpont az oszlopokon található 1,5 m magasságban, kb 8 cm átmérőjű horganyzott fém lemez.
Közepén 10-es menet, kérdésem az lenne hogy a levezető és a földelő hogyan találkozik ezen mérőpont esetében.
Oszlop tetején a felfogó -ról a fenti fémlemezre, hegesztett kötéssel csatlakoznak, elvileg és gyakorlatilag az aljzatban is van egy lemez amihez szintén hegesztett kötéssel csatlakozik a földelő. A csarnok 8500 m2 és 4 sorban található földellés a teljes hosszban.
Kérdés a mérőpont felépítése, ill. a kötés nem lévén a megbontás lehetetlen?
A középen található menetben, az egész csarnokban nincs csavar. 
Hurokellenállás méréssel, 0,11 Ohm-ot mértem próba képen a horganyzott tárcsán.
Cím: Re:Betonvázas üzemcsarnok, mérőpont
Írta: tothgyula Dátum 2014. április 15., 19:46:54 DÉLUTÁN
Üdv. az Olvasóknak!
Első kérdés, az ,hogy mi szerepel a villámvédelmi terven? Mesterséges vagy természetes betonalapföldelők? Úgy vélem ez egy"B" tipusú (MSZHD60364-3szabv.5421 és 5422 pontjainak megfelelő földelőrendszer. A mért földelési hurokértékből is ez következhet. Sorra kell mérni a földelési csatlakozó összekötőknél és ha hasonló jó értékek adódnak, akkor ez a villámvédelmi rendszer
MEGFELELŐ lehet. Nagyon fontos, hogy a földelőrendszert össze kell kötni a központi főföldelősínnel! A fenti szabvány 6.2 pontja. Jó lenne egy fényképet feltenni!
Tisztelettel TothGyula felülvizsgáló
Cím: Re:Betonvázas üzemcsarnok, mérőpont
Írta: mvill Dátum 2014. április 15., 20:59:00 DÉLUTÁN
A terven mesterséges földelő háló, 3 m-es szondával kiegészítve, csarnok 8000 m2, 50 db szonda + földelő háló.
A levezető a beton oszlopban találhat, tervek szerint horganyzott köracél, igazából a mérőpont a kérdés, ill. milyen célt szolgál a tárcsa közepében a menet.  Ill. a tárcsa mögött a betonba hogyan találkozhat vagy került összekötésre a levezető és a földelő?
Holnap teszek fel fényképet.
A teljes rendszer egyébkén nem felel meg, minősítést kap, a födémen(trapézlemez) átvezette és a csarnokban rögzített felfogók nem lettek mindenhol összekötve, az említtet oszlop tetején elhelyezett csatlakozási ponttal. Szám szerint 134 felfogó rúdból 43 nincs bekötve. Az első felülvizsgálaton egyébként megfelelő minősítést kapott.
Cím: Re:Betonvázas üzemcsarnok, mérőpont
Írta: NagyPS Dátum 2014. április 15., 23:03:02 DÉLUTÁN
Ez egy spec. szerelvény aminek a másik oldalán van egy megfelelő rögzítő elem a lévezetőhöz való rögzítéshez. Pld az OBO katalógusában található róla kép is. Nem bontható mérési pontként használható. A menet ha emlékeim nem csalnak a méréshez használt vezetéksarú megfelelő rögzítésére használandó az OBO sok ezt mondták.