Villamos hálózat analizátorok

Indította Könyves Kálmán, 2014. március 19., 19:25:06 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Könyves Kálmán

A mellékelt képen a műszer árammérés módban van, 3 fázis (I1 I2 I3) és a nullavezető (In) áramát méri egyszerre. Kérdés az hogy a szinusz mitől torzulhat ilyen mértékben, illetve a nullavezető árama szerintem nagyon magas értéket mutat.
Ti mit gondoltok erről?

nyaki

Ezt a szinuszhullám torzulást már átbeszéltük egyszer.
A hálózaton fellelhető induktív, kapacitív, kapcsolóüzemű és fázishasítós elektronikus egységek okozzák, azaz a nem tisztán ohmikus fogyasztók.

nova

Nulla vezető áramértékével kapcsolatban segíthet, hogy milyen jellegű fogyasztókat üzemeltettek a márt áramkörön?
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

tothgyula

A NU vezetőben a 3. 5. 7. stb felharmónikusok okozhatják a a nagy áramerősséget.
Ezért én a NU vezetőt túlméretezem.