Létezik direkt frekiváltóra kitalált FI sorozat is. Ilyen például a MOELLER: PFIM-U sorozatú FI relék.
Urak, egy kérdés; minden esetben lehet arra számítani, hogy egy frekiváltó "beleköt" a Fi-relébe, vagy azért van különbség pl az 1 ,ill a 3 fázisú betáppal rendelkezõ freksik között, illetve ez típus függõ, esetleg teljesítmény függõ?? Továbbá, ha a frekiváltó elé beteszel egy -mondjuk DTMn - motorvédõ cuccot, akkor ezzel esetleg kihúzható a dolog méregfoga??? Azontúl, mi a tapasztalat, mekkora választék áll rendelkezésre ilyen frekkencs barát Fi-relékbõl? Mennyivel drágábbak a "mezítlábasokhoz" képest? ::)
Szerintem típus függõ és nem teljesítmény függõ a probléma oka. Sok gyártó frekiváltóival volt már dolgom de mindig ipari környezetben, gépekben ahol jellemzõen nincs FI-relé. Tehát tapasztalatom csak az Altivar típussal van ilyen szempontból, melyrõl korábban írtam. 1 vagy 3 fázisú az szerintem mindegy, itt a föld felé való viselkedése érdekes csak. Mivel ezek egy nagy frekveciás zajt generáló eszközök, a hálózat illetve a környezet felé szûrni kell a nem kívánatos jeleket. Ezek egyik megoldása, hogy a föld irányába is van kondenzátor, szerintem ez okozhat problémát. Pl. DTMn kapcsolóval való "feszültség mentesítés" is olyan helyzet mintha a fõkapcsolót kapcsoljuk ki.
Szmihály által ajánlott Moeller típus katalógusát megnézve igen sok fajta FI-relé létezik, pl. kimondottan frekiváltókhoz is. Árukat nem ismerem de nem távolkeleti áraik vannak.
Erre is azt lehet mondani, hogy a puding próbája az evés... Tavasszal kell majd egyik haver mézpergetõjének motoros hajtását abszolválni, természetesen frekiváltóval. A motor egy 3 fázisú, 550W-os jószág, a freki még nincs meg. Ha kész lesz, akkor fogjuk meglátni, hogy mi lesz... ;)
Ipari környezetben el nem tudom képzelni, hogy mért kellene FI relét beépíteni egy frekis motor leágazásba.
Szûrni kell a hálózati irányba a felharmonikusokat, bár a mai készülékek egy bizonyos teljesítményig tudják.
Meg a motor felé lévõ kábelt, hogy ne úgy mûködjön mint egy antenna.
A frekiváltó teljes mértékben lekezeli a motort, ha jól van paraméterezve.
FR.
Üzenet összefûzve: 2012. február 13., 20:03:04 DÉLUTÁN
Mivel akarjátok a fordulatot változtatni?
IdézÁrukat nem ismerem de nem távolkeleti áraik vannak.
A nyáron építettem be ilyen U-sorozatú FI relét,az árára pontosan nem emlékszem,de valami 40 körül volt. 4 pol 40A 0.03mA. Még azóta megy minden gond nélkül.
Misi, ezt nem mondod komolyan? 40ezer jó Magyar forint, hát én mindjárt eret vágok magamon... Ezek után tényleg õszintén remélem, hogy az a feltehetõleg Japán frekiváltó, melyet fel fogok biggyeszteni a pergetõ oldalára, azaz az egyik lábára, nos az nem fogja lecsapni a mézüzem ?30, vagy 100mA-es? ÁVK-ját?! :'( Gondolom, ebbõl a típusú Fi-bõl nincs akkora választék a különbözõ gyártók palettáján, hogy esetleg ez némi árversenyt indukálna?!
Üzenet összefûzve: 2012. február 14., 18:41:01 DÉLUTÁN
Robi, nem a gépnek lesz saját ÁVK-ja, hanem az üzemnek van már egy a kapcsoló-csatlakozó szekrényben, mert ugyebár az KELL! S mert ebbõl az alelosztóból más,további alelosztók is kapnak betápot, ezért egy az al ÁVK -mely asszem 100mA-es- ellát 4 alelosztót. Eszem ágában nincs a mézpergetgetõnek sk ÁVK-t felbiggyeszteni a tartó keretére, viszont magát a testet be fogom kötni a PE hálózatba, hiszen egy 4x1-es MT-vel (max. 3-4méter hosszú)fog csatlakozni a hálózatra. Mivel a helyiségben echte Osztrák Semperit (haver vaterán vette, nem hittünk a szemünknek a 400.- Ft/m2-es árat látva) ipari PVC padló van, ezért járulékos földelõ vezetõvel nem kötöm pluszban hozzá a kapcsolószekrény PE sínjéhez, legalább is, ha a következõ ÉV mérés megfelelõ hurokimpendancia értéket hoz ki a testen... ::)
Aztán remélem, sok fini mézet fogunk kipergetni az idén?!? ;D
Egy kis ármagyarázattal tartozom,tavaji árszerint durván 22000+ÁFA,de akkor nem volt raktáron,külföldrõl hozatták be,így került 40 ezerbe.De most néztem az akkori árjegyzéket,a 100/4/0.03-G/A tipusú FI akkor volt 47308+ÁFA. Most meg gondolom,hogy csak drágább lett. Meg néztem még egy-két gyártót,de nem találtam nagyobb termék választékot a FI területén.
Visszatérve a probléma okára, úgy tudom, illetve olvastam valahol, hogy a baj forrása a hálózatra generált felharmonikus-tartalom. Az elektronikai eszközök elég szépen "belepiszkítanak" az 50 Hz-be, fõként a 3. felharmonikus-tartalom a jellemzõ. Ezek a jelenségek igen komolyan befolyásolják a különbözõ védelmi eszközök mûködését. Kíváncsi lennék, ha mondjuk valaki ilyen célmûszerrel megmérné a hálózatot frekiváltó mûködése nélkül, majd a mûködéssel. Vajon kimutatható számszerûen?