Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: J.K. Dátum 2015. február 15., 22:33:39 DÉLUTÁN

Cím: Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: J.K. Dátum 2015. február 15., 22:33:39 DÉLUTÁN
Kép az átalakítóról.
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Safety Dátum 2015. február 16., 07:42:35 DÉLELŐTT
Szép a kép, bár kissé homályos. Lehet, hogy lemaradtam valamiről, de ha felhomályosítanál, hogy milyen aspektusból szemléljük a képet, akkor talán érdemben hozzá lehet szólni. Alaphelyzetben nem hiszem, hogy bárkit lázba hoz itt a fórumon egy ilyen mezei transzformátor látványa.
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Szirty Dátum 2015. február 16., 14:18:56 DÉLUTÁN
Üdv!

Idézetet írta: Safety Dátum 2015. február 16., 07:42:35 DÉLELŐTT
Alaphelyzetben nem hiszem, hogy bárkit lázba hoz itt a fórumon egy ilyen mezei transzformátor látványa.

Tényleg nem ártott volna valami szöveg is a kép mellé...
A felirat szerint ez egy feszültség stabilizátor, vagyis "mezei" trafónál azért valamivel több.
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: J.K. Dátum 2015. február 16., 15:10:05 DÉLUTÁN
Az átalakító egy földelt dugaljba csatlakozik két pólusú dugvillával amin a zöld-sárga oldalt van kivezetve és nincs csatlakoztatva semmihez.A trafó házán sincs a földelésnek csatlakozó.Az átalakítóból egy 5 -ös elosztón jut el a fesz. a számítógépig és a monitorig. Minden japán gyártmány és az ottani csatlakozókat alkalmazták.
Kezdő felülvizsgálóként az lenne a kérdésem,hogyan kellene minősítenem ha nem tudok mérni rajta hiszen nincs nem csatlakozik az épület EPH hálózatába?
Köszönöm!
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Safety Dátum 2015. február 16., 16:41:57 DÉLUTÁN
Nem látok rajta stabilizátorra utaló feliratot, de ezen ne akadjunk fenn. Amennyiben a készülék hálózati csatlakozása nem védővezetővel ellátott szabványos dugvillával történik, úgy természetesen a készülék használatra alkalmatlan és nem megfelelőnek kell minősíteni. A hordozható gyártmányokon a külső védővezető csatlakoztathatóságnak nincs értelme, a védővezetőnek a tápkábelben kell elhelyezkednie. Egy ilyen készüléknél EPH-ról beszélni ugyancsak értelmetlen, hiszen az nem villamos berendezésről, hanem az idegen fémszerkezetek érintésvédelembe való bevonásáról szól.
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Szirty Dátum 2015. február 16., 20:51:49 DÉLUTÁN
Üdv!

Idézetet írta: Safety Dátum 2015. február 16., 16:41:57 DÉLUTÁN
Nem látok rajta stabilizátorra utaló feliratot, de ezen ne akadjunk fenn.

Semmiképp ne akadjunk fenn, de a készüléken nagy betűvel az "Automatic Voltage Regulator" felirat olvasható!
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Safety Dátum 2015. február 16., 21:37:18 DÉLUTÁN
Az én olvasatomban ez feszültségszabályzót jelent, de ez a szabályozás is idézőjelben értendő, ugyanis fix 100V a kimeneti feszültség és az előlapon a kapcsolón kívül nem látható más kezelőszerv. Ennek ellenére elképzelhető, hogy a kimeneti feszültség elektronikus úton stabilizálásra kerül, sajnos nem látni bele.
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Villanyreszelő Dátum 2015. február 16., 21:44:01 DÉLUTÁN
Feszültség stabilizáláskor nem kell szabályozás.
Pl 7812 1912.Még a regulator felirat is látható
Számítógépeknél főként nagy szerepe van a stabilizálásnak ;)
Szabvány pontot nem ismerek :D


https://www.google.hu/search?q=voltage+regulator&client=aff-maxthon-maxthon4&hs=ui9&affdom=maxthon.com&channel=t28&tbm=isch&imgil=vE92-wOPLm7mVM%253A%253BA0KPwqtjopCEcM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.researchcell.com%25252Felectronics%25252Fvoltage-regulator-circuit%25252F&source=iu&pf=m&fir=vE92-wOPLm7mVM%253A%252CA0KPwqtjopCEcM%252C_&usg=__NRiif8lceajxChbkaLaaJJlbHUg%3D&biw=1404&bih=860&ved=0CDgQyjc&ei=m1XiVOvRGcf4UozBg4gD#imgdii=_&imgrc=vE92-wOPLm7mVM%253A%3BA0KPwqtjopCEcM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.researchcell.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F01%252FVoltage-Regulator-Circuit-Diagram.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.researchcell.com%252Felectronics%252Fvoltage-regulator-circuit%252F%3B1925%3B1237
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: Szirty Dátum 2015. február 17., 14:50:52 DÉLUTÁN
Üdv Safety!

Idézetet írta: Safety Dátum 2015. február 16., 21:37:18 DÉLUTÁN
Az én olvasatomban ez feszültségszabályzót jelent,

A voltage regulátor az elektronikában feszültség stabilizálót jelent. Nem csak számomra, de világszerte is.
A wikipédia szerint: (http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator)
"A voltage regulator is designed to automatically maintain a constant voltage level. "

Tehát egy állandó, stabil feszültségszint tartására van kitalálva.

Idézde ez a szabályozás is idézőjelben értendő, ugyanis fix 100V a kimeneti feszültség

A feszültség stabilizátorok jellemzője az állandó, konstans kimeneti feszültség (ez esetleg üzemszerűen állítható, de nem feltétlenül).

IdézEnnek ellenére elképzelhető, hogy a kimeneti feszültség elektronikus úton stabilizálásra kerül, sajnos nem látni bele.

Hiszen rá van írva: "Automatic voltage regulator"
Véleményem szerint merész lenne ilyesmit írni egy "mezei" trafóra...
Cím: Re:Feszültség Átalakító 230->110 V
Írta: nyaki Dátum 2015. február 17., 14:54:49 DÉLUTÁN
Minden stabilizálás szabályozás, de nem minden szabályozás stabilizálás. ;)