Cím: SBI, ISFT, INFC/D, INS, ISW mi a különbség közöttük?
Írta: hunterrop Dátum 2016. október 25., 22:03:56 DÉLUTÁN
Sziasztok,
Leírom amit én tudok, kérlek javítsatok ki, vagy egészítsétek ki ezeket.

SBI: olvadóbiztosító, "csak" túlterhelés/rövidzár védelem.
ISFT: olvadóbiztosító + az áramkört megszakíthatjuk vele terhelés alatt is.
INFC/D: olvadóbiztosító + az áramkört megszakíthatjuk vele terhelés alatt is. (Itt gondolom valamit rosszul tudok, és nem ugyanaz a kettő funkciója?)
INS: áramkört megszakíthatjuk terhelés alatt.
ISW: áramkört megszakíthatjuk terhelés alatt.
Leválasztó kapcsoló: Csak terheletlen fogyasztót lehet vele lekapcsolni. Van olyan ami a fogyasztónál van, de van elosztóba rakható is igaz?
Az elosztóba szerelhetőnek mi típusa?

Kérlek segítsetek, mennyire tudom jól ezeket, ha valamelyik rossz szóljatok.

Köszi!
Cím: Re:SBI, ISFT, INFC/D, INS, ISW mi a különbség közöttük?
Írta: Sztrogoff Dátum 2016. október 29., 15:35:06 DÉLUTÁN
Az INF az karral kapcsolható, a kapcsolás sebessége nem függ a kezelő hangulati állapotától. Amellett ha a kar a szekrény előlapján van, akármelyik kapcsolt állapotában sem lehet belenyúlni könnyen.
Az ISF az a fedéllel nyitható variáció, ott lehet szívni, ha a dolgokkal tisztában nem levő lassan tolja be vagy húzza ki a fedelet. És nyitottan ugye bele lehetne önteni apró csapágygolyókat, ami szintén érdekes megfigyelésekre adhatna alkalmat. :)
Mindkettő alkalmas leválasztásra is.
Cím: Re:SBI, ISFT, INFC/D, INS, ISW mi a különbség közöttük?
Írta: hunterrop Dátum 2016. október 30., 07:53:13 DÉLELŐTT
Köszönöm!   :)

A többiről esetleg tudsz még mondani valamit? Vagy azokat nagyjából jól tudom?

Üzenet összefûzve: 2016. október 30., 09:24:59 DÉLELŐTT

Illetve láttam már olyat, hogy a betáp.-nál egy ISF biztosító és egy INS kapcsoló volt. Akkor ennek mi értelme van?
Cím: Re:SBI, ISFT, INFC/D, INS, ISW mi a különbség közöttük?
Írta: retosz Dátum 2021. szeptember 03., 14:52:37 DÉLUTÁN
Tudom hogy évekkel ezelőtti történet, de hátha valaki visszaolvassa és érdekli. (Esetleg tanul, mint én)

SBI- (single burning element) olvadó biztosító
ISFT- biztosítós szakaszoló kapcsoló v. más néven szakaszoló-kapcsoló biztosító (kézi reteszelés)
INF B/C/D - biztosítós terhelés kapcsoló (bütykös kapcsoló)
INV- terhelés kapcsoló látható érintkezővel
INS- terhelés kapcsoló bekapcsolt állapot jelzővel (nem látszik az érintkező)

Ezek egyébként Schneider Electric termékek, szóval más gyártó más rövidítésekkel él.