PEN "vezetésre alkalmas" kábel mellé +1 z/s Mkh

Indította S/K, 2017. április 29., 11:52:17 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

S/K

igen a PEN vezethet üzemi áramokat. PE+N. Rosszul írtam. a "nem" nem kell oda.

NagyPS

Tipikus, TNC hálózat szigorúan annak venni. és akként kezelni a plusz vezeték meg EPH nak tekinteni és külön kezelni. Így készíteni el a dokumentációt.

nyaki

Való igaz, hogy ha így maradna, akkor egy tipikus TN-C hálózatot lehetne kialakítani, de....
"Az EPH hálózat külön ki van vezetékelve. (Mkh 50mm gerinc, ...stb...)"
Tehát a bontás már egyszer megtörtént.
Ha az elosztóban történne a PEN-nek kinevezett z-s alu vezető ismételt bontása, akkor az ide érkező különálló z-s MKH vezető már csakis PEN vezető lehetne és semmi mást nem fog csinálni, mint az alu PEN-nel közösen fogják vezetni az üzemi áramot, ami ugye átszínezés nélkül nem megengedett, meg értelme sem sok van.
Innen nézve a dolgot, a különálló z-s MKH-t vagy nem köti be az elosztóba és kinevezi EPH vezetőnek (értelme nincs a meglévő szintenkénti pontok miatt) vagy kicseréli kékre és már kész is van a szabványos és biztonságosabb ötvezetős rendszer.
Nyilván a felülvizsgálat alkalmával egyértelművé kell tenni, hogy milyen a rendszer.