Vezeték keresztmetszetek biztosítása

Indította Novill, 2011. december 30., 18:50:53 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

NagyPS

Igen. De jól nézd meg kinél, mert a színvonal nem mindegy.

Villanyreszelő

Idézetet írta: Tiito Dátum 2014. február 09., 08:16:18 DÉLELŐTT
Sziasztok!
Erősáramú berendezés szerelő végzetséggel, mehetek elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő okj tanfolyamra?

Üdv!
Nálunk az volt a feltétel,hogy 3 év igazolt szakmai tapasztalat után lehet továbbmenni a villamos pálya többi bugyrába,de ha felhívod az oktatásszervezőt,biztosan elmondja a feltételeket.

nadotex

5 db (1fázisú) klímát kellene bekötni 3F TN rendszerbe, amiknek 3db-nak 13A és 2db-nak 7A a névleges áram felvétele, a főágnak ami a mérőszekrényből indul, 50m hosszúnak kell lennie az elosztó szekrényig amiben a szakaszoló biztosító(3F), N és PE sín valamint az 5db kismegszakítók lennének beépítve és ebből egyenként 25m hosszon 1.5mm2 kábel fut a konnektorig amibe csatlakozik a készülék.
A kérdésem milyen méretű MT kábel(4 v. 5eres?) szükséges a főágnak(50m), valamint megfelelő-e a 1.5mm2(25m) a konnektorig?
Milyen értékű biztosítók szükségesek?

Köszönöm a választ!

czapi

Üdv!

Én a mérőszekrénybe tennék 3x32A kismegszakítót.
A főágnak 50m 5x6mm2 MT kábelt.
Az elosztószekrénybe feleslegesnek érzem a 3F szakaszoló biztosítót, ide 6db 16A kismegszakítót tennék, lenne 1 tartalék.
A konnektorokig 25m 3x2,5mm2 MT kábelt tennék.

Gyurmaúr(fi-relé)

1. kérdésem az lenne, hogy miért is kellenek a konnektorok? Miért nem lehet inkább úgy -azaz vezeték, s ezáltal költségtakarékosabban- megoldani, hogy a főelosztóba 3 db gG/gL karakterisztikájú 20A-es olvadó bizti, 1 db Ganz KK0 főkapcs, esetleg 1db 25A-es üzemi áramú, 30mA-es S jelű Fi-relé, majd -az 50 méteres gerincvezeték hossz okán- NAYY 5x16mm2-es kábel (kb 6-700.- Ft/ méter áron!!) , mely mindegyik készüléknél fel van fűzve egy Csatári PVT 1530 ÁK 1x6 ba, melyben gond nélkül felfűzhető és egyben itt könnyedén elhelyezhetőek -azaz a benne található kalapsínre felpattinthatóak az egyes készülékek saját kismegszakítói, Fi-reléi, illetve leválasztó kapcsolói, már amennnyiben ezek mellett még egyáltalán szükséges leválasztó kapcsoló?! Persze, elég lehet az 1x4 is, hiszen a kismegszaki, ill Fi-relé 3 O.E. nyi helyre tart igényt, de amennyiben kombi, tehát Fi-kismegszaki kerül be, akkor 2 O.E-t igényel. Ezzel gyakorlatilag megspórolható rengeteg-rengeteg, mellesleg nem olcsó MBCU/MT kábel, hiszen elég a PVT és a klíma között mondjuk 1-1 méter 3x1.5-ös kábelt húzni, oszt jónapot...

balzsi

Idézetet írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2014. június 13., 22:15:31 DÉLUTÁN
Miért nem lehet inkább úgy -azaz vezeték, s ezáltal költségtakarékosabban- megoldani, hogy a főelosztóba 3 db gG/gL karakterisztikájú 20A-es olvadó bizti,

Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az előnye az olvadó biztosítéknak a kismegszakítóval szemben?

Novill

Cserélgetheted az olvadó betétet  :). 20 A-nál  a kismegszakítót részesíteném előnyben, karakterisztika tekintetében  is van választék.

Gyurmaúr(fi-relé)

Esetleg annyi előnye van, hogy amennyiben lemegy vmelyik klíma saját kismegszakítója, akkor nem veri le a főbiztosítékját is, főként ha annak karakterisztikája szerint lomha... Ne temessük már a világ egyik legegyszerűbb szerkezetét, az olvadó biztosítót, mert igenis vannak olyan helyek, igények, ahol annak létjogosultsága van!

Simon Endre

Szia Balzsi
Ma is alkalmazunk, sőt kötelezően alkalmazunk olvadóbiztiket, amikor a tápellátás energiaszintje olyan magas  hogy az ebből fakadó igen magas zárlati áramot  a kismegszakító már nem tudja megszakítani az ív fennmarad és az elosztó álltalában felrobban vagy szétolvad  (Azért kismegszakító a neve szegénynek.) Korábbiakban szereltem német tervek alapján széles teljesítmény spektrumban elosztótáblákat és a kismegszakítós , vagy védőkapcsolós védelmi részeket összetartozás szerint csoportbíztosítóval kelett ellátni, ezek 15 és 35 kA mértékű járulékos zárlatvédelmet jelentettek. Bizony ezek is kimentek néha a 6-10kA-es alap védelmi szerv ilyenkor dobókocka lett, mert vagy összsült, vagy szétolvadt. A betápkábel paralel 2db 240-es volt. Az olvadóbíztosíték néha bíztonsági elem is ennek eltávolítása vagy a késes szakaszolók kipakolása előírt javításnál-szerelésnél. (Figyelmeztető tábla kiséretében!)