Alu-Réz fő vezetéki sorkapocsban ?

Indította BorsóKorsodi, 2023. február 20., 11:24:07 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

S/K

...azért van itt több hiányosság, hiba is.
PEN vezető mérete, alu a rézsínbe kötve, réz vezető érvéghüvely hiány, ÁVK-ból közös nulla mérete, ÁVK-ból fázis vezető mérete, áthidalósín végelzárók hiánya, van egy 20 A kismegszakító 2,5-es vezetéken.
Burkolatot nem látni, de feltételezzük hogy az elosztó megnevezése, figyelmeztető felirat és az elmenő áramkörök tartósan feliratozva.  :D

Szerintem ez nem lesz hosszú életű.

PEN-t, réz/alu, elosztói dokumentumokat meg már írták az előttem lévők.

Fecó

Védelmembe véve a kivitelezőt, a felújítás nem terjedt ki a mért fővezeték cseréjére, és az eredeti létesítésének idejében megfelelt a PEN vezetőre vonatkozó szabványnak (MSZ 172-1:1986 3.3.3. pont.)
Az alut a rézsínbe nem az eredeti kivitelező, hanem a javítás miatt kiérkező kolléga kötötte be.
Az érvéghüvelyt a javítás miatt kiérkező kolléga nem helyezte el a vezetéken. (biztosan a fővezetékiben volt, csak a visszaégés miatt lecsípte róla)
A hiányzó fésűs sín végzárónak pótlása az MSZ EN 61439-1:2012 szabvány 8.4.2.2. pontjának megfelelően el lesz végezve
A 2,5 mm2 réz vezeték terhelhetőségének, PVC érszigetelésnél, 1 fázisú berendezés esetében, falba süllyesztett védőcsövezésnél, 1 áramkör esetében 30 °C környezeti hőmérsékletet feltételezve 24 A-t enged meg az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány, mely védelmének jó a 20 A-es kismegszakító, és szintén megfelel az MSZ HD 60364-4-43:2010 szabvány 433.1. pontjában előírtaknak. Az elosztóban, a legnagyobb zárlati áram meghatározása megtörtént a hurokellenállásmérést követően, a védelmi eszközök zárlati szilárdsága megfelelő, a kismegszakítók által a mögöttes hálózatrészre engedett zárlati energia nagysága a lekapcsolási időn belül nem okoz káros felmelegedést a fenti szabvány  434.5.2. pontja szerint...





tothgyula

Az a véleményem,hogy ezek a rézsínek (M4,M5-ös csavarral) semmit nem érnek! Leginkább az N sínen van az égés (jóesetben nincs tűz),hiszen itt  van a legnagyobb terhelés.A régi Simovill táblák M5-ös csavaros sínjei sokkal jobbak voltak!

faxelektro