Szolárium és sószoba érintésvédelme

Indította Maczy, 2012. április 28., 21:55:21 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Maczy

Sziasztok!

Szeretném, megkérdezni, hogy ha van egy alagsor több helyiséggel. Oda szeretnének 2db szoláriumot maximum egyszerre csak egyet akarnak üzemeltetni, mert összesen csak 3*25A van, és szeretnének sószobát is mûködtetni másik helyiségekben. A szabványokat olvasgatva nem találtam ide pl. különleges helyiségek szabványt.
ez esetben a normál MSZ HD 60364 szerint kell eljárnom?
A gázcsõ is az alagsorban megy, ami be van kötve az EPH ba, de viszonylag közel van a vezetékcsatornához, ez gond?
Köszi,

Novill

Én sem emlékszem, hogy lenne külön a szoláriumra vonatkozó szabvány rész. Az ide vonatkozó egyéb fejezetekbõl kell kiválasztani a megfelelõt. Úgy gondolom a leválasztás, zárlati áram védelem kialakítása az érintésvédelem mellett hasznos.  Fontosnak tartanám az áramvédõ kapcsoló beépítését is. A vezetékcsatorna gondolom mûanyag, akkor ez nem jelent problémát a gázcsõnél. Ha viszont fémcsatorna ( kábeltálca), akkor be kell kötni az EPH-.ba.

JUVILL


Maczy!

A szoláriumot szerintem sokan ismerik közülünk.
A sószoba kialakítása viszont érdekelne.
Vannak cégek, kik ezen helyiségek kialakításával foglalkoznak.
Az általad felvetett mire vonatkozik.
Ha csak sólámpák vannak elhelyezve, akkor egyszerûbb a helyzet.
Bátorkodom megkérdezni. Van-e kifejezetten szabad felületû sóréteg - mivel itt ez jellemzõ - és esetleg maróhatással kell- e számolni?

flatskerrobert

Semmi különlegesség nincs a sókabin kialakításában, erõsáram oldalról nézve, csak annyi, hogy a sólámpák vezetékezését ami 12V ha jól emlékszem SELV hálózatról  történjen. Általában a kabin építõje szállítja a sólámpákat, meg a tápegységet.  Mostanában LED világítást alkalmaznak. Amit ellenõrizni kellene az a tápegység milyensége, mert ez nagyon nem mindegy. A vezeték szigetelése primer és szekunder oldalon, nyomvonal vezetése stb.
A többi az légtechnika, páratartalom és hõmérséklet kérdése. Na ezek a feltételek nem mindig szoktak összejönni.
FR.

JUVILL

Idézetet írta: flatskerrobert Dátum 2012. május 01., 21:29:33 DÉLUTÁN

Semmi különlegesség nincs a sókabin kialakításában, erõsáram oldalról nézve, csak annyi, hogy a sólámpák vezetékezését ami 12V ha jól emlékszem SELV hálózatról  történjen. Általában a kabin építõje szállítja a sólámpákat, meg a tápegységet.  Mostanában LED világítást alkalmaznak. Amit ellenõrizni kellene az a tápegység milyensége, mert ez nagyon nem mindegy. A vezeték szigetelése primer és szekunder oldalon, nyomvonal vezetése stb.
A többi az légtechnika, páratartalom és hõmérséklet kérdése. Na ezek a feltételek nem mindig szoktak összejönni.
FR.

Köszi az infót!
Semmi különbség nincs, csak inkább törpefeszültséggel kell szerelni.
Mindig lehet tanulni valamit.
Az is érdekes, amit a légtechnikáról és a páratartalomról írtál.
Hogyan lehet ezt összehangolni, és optimálisan szabályozni?


Maczy

Na ez érdekes akkor.
Ahol én voltam, ott már 2 szoba üzemel, mint sókuckó. jelenleg úgy mûködik, és már viszonylag rég óta, ugyanaz a fajta sófal van, mint amit a boltban vennétek sólámpa. Úgy van megoldva a táplálás, hogy 230V-os slagnak kinézõ fehér fényfüzérek vannak a fal mögé téve, és mindegyik fényfûzés bemegy csatornán keresztül egy normál falra szerelt hosszabbítóba, 2-es év osztályú lapos villásdugóval. Ahogy az elõbb leírtátok, nagy valószínûséggel ez nem is mûködhetne így. Nekem ezeket kéne felülvizsgálni plusz  akarnak még ide tenni 2db szoláriumot, amit szintén felül kell vizsgálni. Viszont úgy látom ekkor ebbe megint beleszaladtam :))).

JUVILL


Nem szaladtál bele, jó helyen vagy!
Tanulunk mindannyian belõle. Nem szerelünk, és nem is felülvizsgálunk naponta ilyen helyet, rendszert.
Csak azért mertem kérdezni, mert a környezet jellege meghatározó.

Maczy

A beleszaladást, csak arra mondtam, hogy én még nem mértem sokat érintésvédelmet, ezért nincs még meg az a rutinom, mint sokatoknak.  Ez elõtt ugye volt egy 80 as években kialakított rendelõ, most meg ez ami szintén nem egy egyszerû történet.  Viszont amit flatskerrobert írt akkor ez sem jól van megszerelve, persze ha ez nem olyan igazi sószoba akkor még jó is lehet. Mondjuk a legszebb az egészben az, hogy itt sem tudták egybõl odaadni sem a villamos kapcsolási rajzot, sem egy elõzõ év méréses jegyzõkönyvet.

nyaki

Hali!
Szerintem az a slagnak kinézõ fényfüzér tulajdonképpen egy kültéri használatra szánt izzósor, ami kettõs szigetelésû kialakítású. Ott egyetlen helyen lehet szabálytalan a csatlakozás, ahol egy kettõs tüskés csatlakozót nyomnak a világítócsõ közepében futó két vezetékbe és a levezetõkábelba egyszerre és ott, amikor a levezetõkábel és a vilcsõ toldatánál nem húzzák rá a gyárilag adott PVC csövecskét és nem rögzítik-tömítik a hozzá adott ragasztóanyaggal, hanem simán leszigetelõszalagozzák. Ezeknek a gyári gumi levezetõkábele földelt dugvillára hasonlító villásdugó, amibõl hiányzik a védõvezetõ fémrésze. Az általad említett euro-rendszerû csatlakozóval még nem is találkoztam, pedig elég sokat eladtam ezekbõl anno.

Maczy

Akkor ez is lehet szabályos, ha a csatlakozás megfelelõ. Akkor itt az a lényeg, ha a csatlakozó kialakítsa jó, hogy áramvédõ kapcsoló legyen. A dugvilla pedig tényleg a normál lapos kialakítású. Akkor, ha ez 2es év osztályú. és nincs rajta fémrész akkor csak a szemrevételezés marad.

Novill!
A szoláriumnál a leválasztást azt a leválasztókapcsolóval történõ áramtalanítást  érted?