SELV/PELV

Indította Tamás, 2015. szeptember 07., 21:16:59 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

riksa

Üdvözlet Mindenkinek! Szerintem a vezeték sérülés kockázat okozta veszélyt figyelembe véve, a jogszabályok engedik, megfelelő szigetelés szinten az azonos kábelen történő vezetést. Viszont fontos a kábel kifejtesénél a megfelelő elszigetelés és jelölés. Tehát, szabályos.

Tapatalk-kal küldve az én GT-I9195-el


Tret

Tudomásom szerint akkor vezethető azonos kábelen a törpefeszültség is ha az például az adott áramkör vezérlését látja el,
és a kábel ezen vezetői is kisfeszültségre szigeteltek.

Sztrogoff

Ez már 1986 óta meg van engedve.
Azelőtt volt a 172/1-nek szigorúbb előírása, az egyik rendszert védőcsőbe kellett helyezni, vagy a nagyobb feszültségűt köpennyel ellátni.
A 86-os kiadás óta gyakorlatilag változatlanok az előírások, ami nem meglepő, hiszen a 86-os szabvány az kifejezetten az Európához simulás jegyében készült (hátul van is egy táblázat, hogy melyik pont az IEC 364 melyik pontjával egyezik meg).

Bocsánat, de a 1600 említett pontjai azok kissé mások, a 3.3 az az erősáramú és a gyengeáramú rendszerek  közötti áthatolással foglalkozik, a SELV/PELV meg nem feltétlenül gyengeáram. De persze az elvek hasonlók, és ott is meg van engedve a közös kábelben vezetés.
A 7.1.2.2. meg abból az alapelvből kiindulva, hogy minden áramkör külön cső vagy kábel (a 7.1.2. felsőbb passzusban), ehhez képest engedi meg azt, hogy egy készülék erőátviteli és jelzőmérőműködtető áramkörei mehetnek egy kábelben vagy egy csőben - attól függetlenül van az engedmény, hogy a működtetés törpe- vagy kisfeszültségű. De persze az elvek hasonlók, hát itt is oda van írva, hogy ha különböző feszültségűek ezek, akkor minden eret a legnagyobb előforduló feszültségre kell szigetelni.