Dokumentáció és korábbi minősítő írat nincs.
A mérési értékek gyűrűs földelőre utalnak. Az összekötések nem láthatók.
Bontás nem igazán célszerű.
Kijelenthető-e, hogy az épületnek gyűrűs földelőhálózata van?
Nem.
Szakmailag kiértékelt, nagyvonalú válaszod köszönöm!
Én azért másképpen vélekedek, mivel egymástól 10 m-re, 8 db földelőn ugyan azokat az értékek mérhetők.
Az a gond hogy
- lehet összekötve valahogy de ezt egy dokumentációnak bizonyítania kéne, ha nincs ezt hivatalosan el kell vetni, ha csak nem mennek bele egy feltárásba
- ha semmi sincs (doksi és feltárás sem) akkor lehet a galvanikus összekötések meglétét igazolni mérésekkel, vezeték szakadás ellenőrzése két és a többi földelőrúd között.
Elképzelhető amúgy az is hogy azért annyira egyformák a mért értékek mert mélyen vannak leverve és aránylag közel van a talajvízszint valamint a föld anyaga is minden ponton hasonló vagy ugyan olyan.
Üdv!
Én a feltárás mellett döntenék. 30éves földeőket (volt25mm átm.) tártunk fel és a közepéből kb. 6mm átmérőjű huzal maradt, a többi szépen elkorrodált az idők során. Tudom, hogy macerás, de valószínűleg megfizetik.