Üdvözletem!
A minap egy 4szintes tömbház villámvédelmét vizsgáltam. A földelővezetőket megbontva lefelé 0,02OHM-ot, azaz 20mOHM-ot mértem 2 lakatfogós módszerrel. Lehetséges ez a kicsi érték? Betonalap földelőrendszernél mértetek már ilyen kicsi értéket?
Köszönöm a válaszokat.
TothGyula felülvizsgáló.
Cím: Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
Írta: Simon Endre Dátum 2016. április 29., 09:46:51 DÉLELŐTT
Igen lehetséges, mértem már nem igazán hiteles értéket hűtőtorony villámvédelmi földelésein (radiális árkos szalagföldelőkön.) A taljnedvesség bizonyára kissé belejátszott, mert a tornyok körül szinte állandóan esett az "eső". Háznál a legjobb érték amit mértem kb. 50 miliohm volt az udvar egy patakvölgy alján a patakra merőlegesen 2x20m-es (tüziónozott) szalgföldelő a közműárok két oldalán kb. 80 cm mélyen.
Gyurmaurfi' figyelmébe !!!!! Az ügyfélnek volt pénze rá, ilyet kért és nem ő volt az egyetlen ilyen megrendelő.
Cím: Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
Írta: recens Dátum 2016. április 29., 17:23:14 DÉLUTÁN
Előfordulhat, hogy az EPH keresztül összekötetésben van az épület potenciálrögzítő földelésével.
Vagy össze van kötve galvanikusan a villámvédelmi földelés a hálózatival és ez okozza az alacsony ellenállásértéket méréskor.
Mert elméletileg össze is vannak kötve.
Cím: Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2016. április 29., 18:53:54 DÉLUTÁN
Mondd meg Endre, de őszintén; hát nem ez a jóféle ügyfél?!? Megadja a módját neki, mert képben van, milyen -a szó szoros értelmében- életbevágó egy jóféle földelés és villámvédelem, hogy az EPH-ról már ne is beszéljek... Az már csak mellékszál, hogy pl. a "B"-s, vagy épp a "C"-s túlfeszvédelmi unit is csak abban az esetben ér valami értékelhetőt, ha fullos PE hálótatba küldheti a szolid 10-15kV-os "múzsa csókját"... ;D
Cím: Re:vILLÁMVÉDELMI FÖLDELŐ HÁLÓZAT
Írta: Simon Endre Dátum 2018. október 02., 19:59:34 DÉLUTÁN
Építkezési videókat nézegetve (nem villamos témában) bevillantak két alapozási folyamatban szinte ugyanazok a képsorok és műveletek. Eddíg azt hittem némi önámítással hogy ezt csak én csinálom így (vagy hasonlóan.) Nálam a földelő szalag a kötésdobozban vagy EPH sínen végződik csőben felvezetve. Ezek a képek nem egy pénzel kitömött országban készültek, de tervezésben a művelt (és az időzítés) bíztosan tétel volt.