Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata

Indította zsozsó, 2010. november 08., 10:28:45 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Novill

Igen ilyenkor van a probléma, ha másolják az elõzõt. Avagy messzirõl távcsõvel vizsgálják a felülvizsgálandó villámvédelmi berendezést. De valószínû, hogy ezek az olcsó emberek nem hogy nem másznak fel. De ki sem mennek a helyszínre. Na nekünk ezekkel kell versenyeznünk az árban.

csavarlazito

Üdv,

Egy gabonatároló csarnokot kell felülvizsgálnom, a tetõ fém héjazat, fém tetõszerkezettel, az épület is fémszerkezetes. A fémszerkezetre rámérve, a földelési ellenállás 0,83, elvileg a fémszerkezet érintkezik a beton alappal, de nincs semmi dokumentum, amiben leírnák, hogy betonalap-földelõnek használhatnák az alapot.
Jól gondolom, hogy ki kell építeni a földelõket?

Köszönöm,
Cs.L.

Novill

Ha ez régi létesítés, akkor a nem normatív elõírást kell alkalmazni. Ami azt jelenti, hogy az MSZ 274 szabvány ide vonatkozó elõírásait kell figyelembe venni, ha jól gondolom. El kell végezni a besorolást és ezután össze kell hasonlítani a megvalósult állapottal. Itt különösen figyelembe kell venni a borító fémszerkezet vastagságát, ha nem felel meg akkor levezetõt és felfogót is ki kell építeni. Meg kell keresni a vizsgáló összekötõtöket és megbontva is mérni kell a földelési ellenállást. Mert a sok bekötött villamos berendezés védõvezetõi bekavarnak a mért értékekbe. Elsõdleges, hogy közvetlen villámcsapás esetén a villámáram levezetése a lehetõ legrövidebb úton tudjon megtörténni. Itt természetesen a keresztmetszeteknek nagy szerepe van. Tudom nem könnyû ezt üzem alatt vizsgálni. De mindenképpen ki kell deríteni a betonalap földelõ megfelelõségét. És ennek függvényében kell dönteni az esetleges földelõk építésérõl. A belsõ villámvédelem vizsgálatára is ki kell térni, tehát komplexen kell vizsgálni az egész létesítményt.

csavarlazito

Köszönöm a választ, a felülvizsgálat többi részével tisztában vagyok, csak abban nem vagyok biztos, hogyha lekötöm minden villamos berendezés védõvezetõjét a fémszerkezetrõl vizsgáló összekötõk és külön földelõk nincsenek, de 0,83 ohmot mérek a fémszerkezeten, ezt elfogadhatom, mint földelést, vagy, ha nincs dokumentáció az alap betonalap-földelõként való kivitelezésérõl, akkor telepíteni kell külön a földelõket?

Üdv,
Cs.L.

Novill

Nem valószínû, hogy a 0,83 ohm az földelési ellenállás érték. Vagyis hurokellenállást mértél ez a valószínû. Az épület bejövõ fõelosztójánál a leválasztás után  próbálnák talán földelési ellenállás mérést végezni. Mert így a kimenõ PE és PEN vezetõk nélkül valószínû, hogy az épület szerkezeten a beton alapföldelõ ellenállás értéket lehetne mérni. Az így mért értéket tekinteném a földelõ értékének. Elõfordul, hogy a fõelosztó PE pontja közös, mivel 20m-en belül van. Ha új kivitelezés akkor fel sem merülhet a dokumentálás hiánya.

Fecó

Szeretném kikérni a kollégák véleményét, ilyen zord téli idõjárásban, nagyvárosi környezetben milyen módszerrel, mérési megoldással javasoljátok a villámvédelmi földelés ellenállásának mérését?

JUVILL


Ilyenkor volt jó a hurokellenállás felezési módszer.:)
(Megjegyzem, oly sokat nem tévedett.)
A korszerû célmûszerek jók. De ezeknél is le kell szúrni a fagyos földbe két szondát.

Fecó

Igen, sajnos a szondaleszúrás elég necces a kõkemény, jeges talajban. És mindenütt csak beton és aszfalt minden. És attól félek, ha a szonda leszúrható is lenne, a fagyos talaj közel sem ad korrekt értéket.

Gyurmaúr(fi-relé)

Muszáj ezt ilyenkor??? Nem várhat ez mondjuk áprilisig, de legalább márius idusáig,amikor már esetleg volt esélye felolvadni a talaj jelenleg csonttá fagyott felsõ 60-70 cm -jének? Arról már nem is beszélek, hogy ilyen zimában minden megmerevedik, megkeményedik, tehát pl a levezetõ sodronya, a vizsgáló kapocs, a mérõ cucc csatlakozó vezetékei és nem utsó sorban a szerencsétlen villanyász keze is!  :'(

JUVILL


Itt és most villámvédelmi földelési ellenállás mérésrõl van szó.
De tegyük hozzá, hogy a VV felülvizsgálat nagyon jó, mikor a tetõket a felfogókkal együtt "tizen-huszon" centiméteres hó is fedi.
Ezt a felülvizsgálatot nem csak zivataros idõben kell abbahagyni, hanem most is, mert egyszerûen nem igazán lehet ilyenkor elvégezni.