• Kismegszakító méretezés 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Kismegszakító méretezés  (Megtekintve 364 alkalommal)

Nem elérhető PiftaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 3
  • Hírnév erő: 1
  • Pifta nincsen befolyása.
Kismegszakító méretezés
« Dátum: 2017. Szeptember 26., 15:44:57 pm »
Sziasztok!

Bocs az "amatőr" kérdésért, szakmabeli vagyok, de teljesen összezavarodtam, annyi különböző eredményre jutottam :(

Van egy 36,66 kW-os elektromos fűtő egységem (nem háztartási...) amiben deltában vannak kötve a fűtőszálak, 3 fázisú 230V van rákapcsolva. Mekkora kismegszakítóra van szükségem a védelméhez? És miért? Az amperérték alapján már könnyű a kábel keresztmetszetet meghatároznom.

Köszönöm a segítséget!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.443
  • Hírnév erő: 16
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Kismegszakító méretezés
« Válasz #1 Dátum: 2017. Szeptember 26., 23:10:27 pm »
Üdv!
3 fázisú hatásos teljesítmény kiszámítása:
P=√3 x Uv x Iv x cosφ x η
Ezt átrendezve kapod meg a szükséges vonali áramot. Ohmos fogyasztó lévén, esetünkben nem kell foglalkozni sem a cosφ-vel, sem a η-val, így az Iv ≈ 53A lesz.

Nem elérhető PiftaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 3
  • Hírnév erő: 1
  • Pifta nincsen befolyása.
Re:Kismegszakító méretezés
« Válasz #2 Dátum: 2017. Szeptember 27., 08:33:03 am »
Egy ilyen eredményt is kaptam. Ezek szerint 400-al kell osztani, majd 3-mal, és meg kell szorozni gyök 3-mal.
Köszönöm!

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 543
  • Hírnév erő: 6
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Kismegszakító méretezés
« Válasz #3 Dátum: 2017. Szeptember 27., 11:12:23 am »
Ez melyik országban üzemel, mert hazánkban nem járatos a 3f 230V vonali feszültség. A fűtőberendezés(?) védelmére meg nem alkalmas a kismegszakító ez vezetékvédelemre szolgál ehhez közegfigyelő és hőmérsékletkorlátozó védelem kell. Ha ez netalán egy ionkazán vagy párásító akkor még egyéb védelem is szükséges.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 230
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Kismegszakító méretezés
« Válasz #4 Dátum: 2017. Szeptember 27., 17:09:06 pm »
Bocs, ettől még nem lesz 230-as vonali, az "Ezek szerint 400-al kell osztani, majd 3-mal, és meg kell szorozni gyök 3-mal" az pont ugyanaz, mint ami a képletedből következik, √3 x Uv-val osztani, ahol Uv= 400 V. Csak felhasználódott (öntudatlanul?) a 3=√3 x √3  azonosság.

Nem elérhető PiftaTopic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 3
  • Hírnév erő: 1
  • Pifta nincsen befolyása.
Re:Kismegszakító méretezés
« Válasz #5 Dátum: 2017. Szeptember 29., 07:41:40 am »
Ja, azóta én is rájöttem, hogy ha 400-al osztasz, majd gyök 3-mal szorzol, az pont ugyanaz, mintha 230-al osztanál.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 230
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Kismegszakító méretezés
« Válasz #6 Dátum: 2017. Szeptember 29., 20:28:16 pm »
Kicsit elbonyolítottad a számolást, többfázisú rendszernél a teljesítmény a fázisteljesítmények összege, azaz egyforma terhelésnél elég egyet kiszámolni és a fázisszámmal szorozni.
Az tökmindegy, hogy csillagba vagy deltába képzeled a terhelést (ajánlatos csillagba képzelni), bizonyos áram bizonyos feszültségen egy adott teljesítmény lesz, a kapcsolástól függetlenül - meg lehet valósítani ilyen kapcsolással és olyannal is, és nyilván nem ugyanazon értékű ellenállások lesznek, de a kérdésedben ez mellékes.

Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
11 Válaszok
5282 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Március 04., 15:33:34 pm
írta recens
1 Válaszok
805 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Március 05., 21:13:35 pm
írta Fecó
6 Válaszok
1097 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Április 12., 23:35:29 pm
írta Simon Endre
14 Válaszok
1584 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Február 03., 00:34:13 am
írta Simon Endre
2 Válaszok
369 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Július 27., 08:26:02 am
írta Sztrogoff