Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Dátum: 2017. Október 26., 22:07:46 pm »


Kedves Kollégák!

Volt a mai nap egy kisebb vitám. A lényeg. A családi ház betáplálás utáni első kiselosztójába B+C fokozatú túlfeszültség védelem és áram-védőkapcsoló lett beépítve. A betáplálás egyfázisú. A kiselosztóra érkezik egy potenciál rögzítő földelés, valamit 2 szál 10 mm2-es Mkh vezeték. (fekete - fázis, kék - PEN vezető)
Az elosztóról 7 db áramkör van leágaztatva.
Szerintetek milyen a szabványos bekötés? A betáplálást és a leágazásokat illetve.
Természetesen rendelkezésre áll az elosztó nulla- és védővezetősínje.

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 396
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #1 Dátum: 2017. Október 29., 12:15:01 pm »
Sok mindenen lehet vitázni, nem tudjuk min kellene igazságot tennünk. A túlfesz levezető a többi védelemtől független, ÁVK és kismegszakítók. Mi a kérdés? Esetleg elé kel tenni egy előtét-biztosítót.

Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #2 Dátum: 2017. Október 29., 20:29:18 pm »

Válaszod köszönöm!
A vitáról és az előtét biztosítóról majd később.
Ha lehet, az általam leírtakhoz fel tudnál tenni egy szabványos bekötési kapcsolási rajzot.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 255
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #3 Dátum: 2017. Október 29., 22:12:09 pm »
Gondolom, az érdekelne, hogyan és mikor választódik szét a PE és az N.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.468
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #4 Dátum: 2017. Október 30., 16:53:25 pm »
Szerintem itt a túlfeszlevezető fajtáján, elhelyezésén és a PEN vezetőn van a hangsúly.
Ha a bejövő PEN vezetőt vesszük védelem alá, akkor a földelő a PE sínre, majd onnan a túlfeszleveztő PE kapcsára megyünk. A túlfesz PEN kapcsáról a PE sínre, mint fő földelő kapocsra visszük aa PEN vezetőt, ami valamivel hosszabb legyen, mint a túlfesz PE kapcsára menő vezeték. A PE kapocsról mehetünk az N vezetővel az ÁVK-ba, annak kimenetéről pedig az N sínre.
Ha a már bontás utáni N vezetőt vesszük védelem alá, akkor a földelő és a PEN a PE kapocsra megy. A PE sínről, mint fő földelő kapocsról megyünk N vezetővel a túlfeszre, majd onnan az ÁVK bemeneti N kapcsára, míg a túlfesz PE kapcsára viszünk, egy az N vezetőnél rövidebb, a PE sínről ágaztatott vezetőt.
E két módot tartanám megfelelőnek azzal a kitétellel, hogy a túlfesz PEN vagy kifejezetten N védelemere való. A túlfesz elé nem kötnék külön biztosítót, ha a mérőnél már van. ... és má' miért ne lenne? Természetesen köthető elé külön biztosító, de leoldása és annak ellenőrzése nélkül, az épület észrevétlenül felügyelet nélkül maradna.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILLTopic starter

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #5 Dátum: 2017. November 04., 22:47:41 pm »
Gondolom, az érdekelne, hogyan és mikor választódik szét a PE és az N.


Nekem gondom nincs ezzel.:) Felvetettem egy témát. Kértem, egy bekötési rajzot.
A témát azért indítottam, mert a felülvizsgál helyen egy olyan bekötés volt, mely miatt az ÁVK nem működött.


Üzenet összefûzve: [time]2017. November 04., 22:50:39 pm[/time]
Szerintem itt a túlfeszlevezető fajtáján, elhelyezésén és a PEN vezetőn van a hangsúly.
Ha a bejövő PEN vezetőt vesszük védelem alá, akkor a földelő a PE sínre, majd onnan a túlfeszleveztő PE kapcsára megyünk. A túlfesz PEN kapcsáról a PE sínre, mint fő földelő kapocsra visszük aa PEN vezetőt, ami valamivel hosszabb legyen, mint a túlfesz PE kapcsára menő vezeték. A PE kapocsról mehetünk az N vezetővel az ÁVK-ba, annak kimenetéről pedig az N sínre.
Ha a már bontás utáni N vezetőt vesszük védelem alá, akkor a földelő és a PEN a PE kapocsra megy. A PE sínről, mint fő földelő kapocsról megyünk N vezetővel a túlfeszre, majd onnan az ÁVK bemeneti N kapcsára, míg a túlfesz PE kapcsára viszünk, egy az N vezetőnél rövidebb, a PE sínről ágaztatott vezetőt.
E két módot tartanám megfelelőnek azzal a kitétellel, hogy a túlfesz PEN vagy kifejezetten N védelemere való. A túlfesz elé nem kötnék külön biztosítót, ha a mérőnél már van. ... és má' miért ne lenne? Természetesen köthető elé külön biztosító, de leoldása és annak ellenőrzése nélkül, az épület észrevétlenül felügyelet nélkül maradna.

Üzenet összefûzve: 2017. November 04., 23:02:11 pm


Nyaki!

Köszönöm válaszod! A helyszínen az első megoldást javasoltam, mivel a kiselosztóra 2 db 10 mm2-es vezeték érkezett, egy fázis és egy PEN vezető.
Itt írsz egy olyat, hogy melyik vezeték milyen hosszú legyen. A elosztó 12 modulos.
A vezetékek hossza rövid. Gondolkodtam rajta, a helyes meglátásom nincs, ettől függetlenül biztosan igazad van.
Mennyire befolyásolja ez a - hosszbani megkülönböztetés - a védelmi szervek működését?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.468
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #6 Dátum: 2017. November 05., 22:30:48 pm »
A villám áramimpulzusa (LEMP) és /vagy a hálózati túlfeszültség okozta áram által keltett induktív villamos tér (EMC, EMI) okozhat "némi" fejtörést egyéb villamos rendszerekben és berendezésekben, valamint az ÁVK működésében is zavar keletkezhet, amit leoldással tolerál, ezért célszerűen minél rövidebb vezetéket ajánlatos alkalmazni, jellemzően 0,5 m-nél ne legyen hosszabb és az SPD védővezetője lehetőleg vastagabb (min. 16mm2) és rövidebb legyen, mint az aktív vezetőké, így elkerülhetőek a további bonyadalmak.
Lakáselosztóban történő alkalmazás esetén, én a 2. megoldást javasolnám TN-C-S rendszerben.
Az MSZ EN 62305-4:2006 és az MSZ EN 61643-11:2002  jól definiált megoldásokat kínál.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető bali77

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 2
  • Hírnév erő: 1
  • bali77 nincsen befolyása.
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #7 Dátum: 2017. November 06., 20:16:00 pm »
Üdv.!
Valaki találkozott olyan problémával hogy led panel leoldja az ávk-t?Kilencből kettő, a többi műkődik.
Köszönöm

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.468
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Áram-védőkapcsoló és túlfeszültségvédelem
« Válasz #8 Dátum: 2017. November 08., 18:41:07 pm »
Üdv!
Védővezetős LED driver vagy a hűtőlemezre szigeteletlenül rögzített LED chipek esetén, sajnos előfordulhat.

Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
44 Válaszok
11476 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Március 04., 19:08:55 pm
írta birok57
0 Válaszok
1196 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:41:07 pm
írta nova
4 Válaszok
3338 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Június 09., 17:19:16 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
9 Válaszok
1671 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 03., 20:28:57 pm
írta machalek
20 Válaszok
2592 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Március 08., 14:30:52 pm
írta Anticsek