Fi relé bekötése

Indította mundo, 2017. április 27., 20:13:45 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

mundo

Sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell bekötnöm egy kétpólusú fi relét a lakás villamos hálózatába akkor, ha a villanyórától két vezeték jön be ( fázis és nullavezető) viszont a lakásba háromvezetékes rendszert építettem ki ( fázis, nullavezető és védőföld). Tehát a kérdésem lényegében az, hogy a nulla és védőföldet a fi relé előtt közösítsem, vagy a fi relé után? Segítségetek előre is nagyon köszönöm!
Üdv.!

coyote2

A válasz a kérdésedben van, mivel ha utánna közösited akkor a föld-fázis zárlatnál nem old le. Igy azt előtte kell. Ugy emlékszem van itt a forumon topic a szétválasztásról, a kollégák bővebben is kifejtik, ha érdekel.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Ricsi

Sziasztok!
Lenne egy kérdésem relé bekötésével kapcsolatban. A helyzet az,hogy óra szabványosítás után a lakás kapott egy fi relét,ami az egész hálózatot biztosítja. Viszont van vezérelt áram,ami a bojlert táplálja. A bojlernek szeretnék egy külön fi relét az áramkörébe. A fázis az adott az órától a kismegszakítón keresztül. A kérdésem az volna hogy a relé nulla betápját azt le lehet e venni a lakáselosztó azon sínéről, ahol a nulla és a védőföld közösítve van.

Simon Endre

Vagyis a PEN sínről, mivel nem lett szétválasztva PE-re és nullára természetesen szabad, egyébként eddig honnal  volt leágaztatva?

Ricsi

Szia. Először is köszönöm a választ! A másik fi relé betáp nullája a villanyóra mögül jön bele a relébe,onnan pedig a nulla sínre.

Ricsi

A bojler nullája pedig a pen sínről volt levéve,ahonnan a relét is szeretném megtáplálni.

Sztrogoff

Idézetet írta: Ricsi Dátum 2019. december 11., 18:45:38 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Lenne egy kérdésem relé bekötésével kapcsolatban. A helyzet az,hogy óra szabványosítás után a lakás kapott egy fi relét,ami az egész hálózatot biztosítja. Viszont van vezérelt áram,ami a bojlert táplálja. A bojlernek szeretnék egy külön fi relét az áramkörébe. A fázis az adott az órától a kismegszakítón keresztül. A kérdésem az volna hogy a relé nulla betápját azt le lehet e venni a lakáselosztó azon sínéről, ahol a nulla és a védőföld közösítve van.
Mármint a vezérelt mérőn keresztül veszed a fázist, és a mindennapszakos mérőn át a nullát? Ez nagyon rosszul hangzik. Már csak ha azt az aprócska szempontot nézed, hogy valaki hozzányúl a nappali elosztótáblához, leveszi a bejövőt, és a következő öt percben a vezérelt bekapcsol, és agyonvágja a csupasz PEN-hez hozzáérőt.

Simon Endre

Elméletileg a vezérelt fázisa és nullája "átvezetett" kell legyen a saját mérője alatt és ide kell csatlakoznia egyfázis esetén egy kétsarkú kismegszakítónak, mit ahogy háromfázisnál egy nullát is megszakító túláramvédőnek. Az ÁVK bemenetek csak ez után vannak a sorrendben.
Sztrogoff állítása valóban potenciálisan fennáll, viszont ezt jellemzően nem a nyuszi barkácsolók, hanem a magabiztos "szakemberek" követik el.

Eric

Sziasztok!
A kérdésem a következő: van egy Legrand, RX3, 402036 tipusú fí relém.
Leírás illetve semmilyen jelölés nem utal arra, hogy melyik oldal a nulla. Lehetséges, hogy mindegy melyik oldalra kerül a fázil, ill. nulla?
Kép a reléről: http://kepkezelo.com/images/egtkz5hq8nb48gt0ensg.jpg
A válaszokat előre is köszönöm.

nyaki

Üdv!
Ha nincs rajta dedikálva a N pólus, úgy bármely oldalra köthető, ráadásul alulról vagy felülről is táplálhatóak.